自2022年开始,酷凌时代冷水机陆续升级了自动加水功能,目前公司多款激光冷水机都已实现通过内置水泵实现自动加水,操作简单,使用便捷。但是在加水过程中,有些客户反馈明明已经加水了,为什么屏幕上还显示E3报警,下面酷凌时代小编就跟大家简单沟通下关于水流量低的问题, 下图就是微型激光冷水机Q420的E3报警显示。
3 }- N8 G9 [' p! z5 Z7 }
- e; n5 p& D8 A5 |' s: N! ?; ]' _; H3 g. F+ w8 d( w$ L. Z. _& A. x
冷水机在使用过程中E3报警是比较常见的故障,这个是因为水箱内液位不足,那么关于水流量报警有哪些注意事项呢?" [) G7 e" ~0 \- }1 @# t
; p$ u, x6 `* Z) G1 e
1、加水是否足够并达到水位计正常位置2 ]* ^" k3 X. ~
冷水机加水时,液位应超过最低液位,建议尽量加满,酷凌时代冷水机正面都有液位显示,上面印有MIN和MAX,建议大家在加水时尽量加至MAX位置;) Z7 \/ P; e& {5 k9 x
# t8 E. }) ]4 I( N. Y6 i5 X" O2、水循环系统存在空气/管道漏水
1 b q9 `% [# ]7 q造成冷水机水流量不足的原因是冷水机系统缺水或存有空气,解决办法是在冷水机管道高处安装排气阀进行冷水机排气; X' H- J; S/ ~0 z$ Y) j7 H
# n% V8 C( Z* t( q) J3、冷水机外部循环部分堵塞
+ t/ Y4 L: M1 X管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应该选用合适的冷水机过滤器并定期清理过滤网;
% Z( B1 C% g, p+ m8 Q
1 q; _; c2 H- i" d4、传感器故障
. f- b1 h0 Q3 P检查冷水机水箱内液位传感器是否异常,如果异常需要更换液位传感器;
. B* y: n& |2 [# o. O+ G1 j. w( d7 ]
5、屏幕异常
. K2 y: B0 ?3 M7 G当冷水机屏幕异常,也会出现故障提示,这个时候需要更换屏幕;- M+ M5 |& n, \3 F! D
; ?$ J4 q; j) j) J7 a9 U. V6、水泵故障
1 s. O% n, J% H/ W& K3 @水泵故障会直接导致流量异常,水泵之于冷水机来说,其重要的数据就在于扬程和流量,所以出现流量异常,也需要看看水泵是否出现故障。
6 h4 ]! M1 y' z8 }, T
; z5 f4 |! m, F5 F- T: ^. _以上就是关于流量异常的几种情况分析,当您在使用过程中,如果遇到问题自己排查不定的情况下,建议及时联系购买厂家,所以在此我们也建议大家尽量跟源头厂家购买,这样售后更有保障。- i: O k# r& A: b
|
|