关于影响冷水机水流量低的几点分析?

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-5-4 14:20 |只看该作者 |正序浏览
  自2022年开始,酷凌时代冷水机陆续升级了自动加水功能,目前公司多款激光冷水机都已实现通过内置水泵实现自动加水,操作简单,使用便捷。但是在加水过程中,有些客户反馈明明已经加水了,为什么屏幕上还显示E3报警,下面酷凌时代小编就跟大家简单沟通下关于水流量低的问题, 下图就是微型激光冷水机Q420的E3报警显示。
$ i% l% }5 `. `( o1 x! C  \& d& g0 H+ T& i$ n/ z% j3 X/ F
  w& G, m5 a2 Z6 I' y
冷水机在使用过程中E3报警是比较常见的故障,这个是因为水箱内液位不足,那么关于水流量报警有哪些注意事项呢?
. u) M) \, w3 W
, C5 g1 B% s  q$ @1、加水是否足够并达到水位计正常位置
- j  |6 e* V& K/ E( W4 @冷水机加水时,液位应超过最低液位,建议尽量加满,酷凌时代冷水机正面都有液位显示,上面印有MIN和MAX,建议大家在加水时尽量加至MAX位置;, V1 k) ]8 m1 }

" W( I# [. h4 q: g! ~2、水循环系统存在空气/管道漏水9 h0 `! g' Q+ s0 T/ Z
造成冷水机水流量不足的原因是冷水机系统缺水或存有空气,解决办法是在冷水机管道高处安装排气阀进行冷水机排气;
# ]& `: f- N  G; N5 q2 W, H" I8 I5 U8 X4 o2 U, s9 x- f( v4 T
3、冷水机外部循环部分堵塞
% U/ a% Q7 D$ K* v! c& T5 _8 G管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应该选用合适的冷水机过滤器并定期清理过滤网;- t+ t# I- B9 V4 \/ K6 T" p

, E  I: u" W  c' `4、传感器故障! F; r0 M0 O, J' f
检查冷水机水箱内液位传感器是否异常,如果异常需要更换液位传感器;4 W, D! P3 @! A! O/ y- ]/ ]% a+ i

4 w! w1 i+ T5 B1 `$ k4 k2 k5、屏幕异常! r# V! j1 x' G) [/ v- X2 x
当冷水机屏幕异常,也会出现故障提示,这个时候需要更换屏幕;, m+ t% B! g/ ]: n: U1 x
) o4 n- S- H) q5 h" c; H( K0 E  A- b) u
6、水泵故障, d6 x0 E, t! [5 @2 u' T
水泵故障会直接导致流量异常,水泵之于冷水机来说,其重要的数据就在于扬程和流量,所以出现流量异常,也需要看看水泵是否出现故障。
! y, ?- ?+ l8 k  |9 W2 `& r2 U
以上就是关于流量异常的几种情况分析,当您在使用过程中,如果遇到问题自己排查不定的情况下,建议及时联系购买厂家,所以在此我们也建议大家尽量跟源头厂家购买,这样售后更有保障。