  自2022年开始,酷凌时代冷水机陆续升级了自动加水功能,目前公司多款激光冷水机都已实现通过内置水泵实现自动加水,操作简单,使用便捷。但是在加水过程中,有些客户反馈明明已经加水了,为什么屏幕上还显示E3报警,下面酷凌时代小编就跟大家简单沟通下关于水流量低的问题, 下图就是微型激光冷水机Q420的E3报警显示。  v# M$ t4 [, A2 u8 u0 Y( L

/ I- m0 z9 Y, d' r. C# r
0 F" V$ `4 ^- B+ Y+ c2 H冷水机在使用过程中E3报警是比较常见的故障,这个是因为水箱内液位不足,那么关于水流量报警有哪些注意事项呢?+ K0 I' j9 N- t, @! e
- J) S* ~/ `: X2 o( H0 x- i
1、加水是否足够并达到水位计正常位置
8 G7 f: \- m. M6 v. r冷水机加水时,液位应超过最低液位,建议尽量加满,酷凌时代冷水机正面都有液位显示,上面印有MIN和MAX,建议大家在加水时尽量加至MAX位置;
) l9 }, Y7 `' i- o8 k7 R6 S+ X, Q' ?4 \; p4 O4 s
2、水循环系统存在空气/管道漏水
# ^& w8 U7 }) a造成冷水机水流量不足的原因是冷水机系统缺水或存有空气,解决办法是在冷水机管道高处安装排气阀进行冷水机排气;& ~+ g. {* S8 R0 D8 l; i3 b0 Q4 n
4 W: h' d; D# X$ l* g
3、冷水机外部循环部分堵塞
6 f/ Q! j- c* D) d管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应该选用合适的冷水机过滤器并定期清理过滤网;: [% @/ U/ C" d3 n( X) e
; x8 L  o- F9 [& ^- k: R
4、传感器故障& u% u4 C( e3 q  N
检查冷水机水箱内液位传感器是否异常,如果异常需要更换液位传感器;. v+ H! o$ G' a" `2 I
/ G8 t9 T* @: F
5、屏幕异常5 j# Z$ m/ A( z6 u, s+ C# s! O
当冷水机屏幕异常,也会出现故障提示,这个时候需要更换屏幕;
4 O& z% T8 m0 {5 z9 j( Y3 B0 w2 ?3 k/ D+ {8 e( }0 [, X
6、水泵故障1 G, z, g7 Q1 n7 V! |  \
水泵故障会直接导致流量异常,水泵之于冷水机来说,其重要的数据就在于扬程和流量,所以出现流量异常,也需要看看水泵是否出现故障。; t7 @1 Z- Q+ |6 C

; h2 t% H" k9 E% J7 D以上就是关于流量异常的几种情况分析,当您在使用过程中,如果遇到问题自己排查不定的情况下,建议及时联系购买厂家,所以在此我们也建议大家尽量跟源头厂家购买,这样售后更有保障。' Z6 R- r# S! o: _% w