工业冷水机在实际使用过程中,会出现冷水机报警的问题。有时候进行反复的调整都无法解决这个问题。现在总结归纳一下几点供大家解决问题。7 J3 m5 ^7 L" d1 p' F
当冷水机运行出现故障时,就会触发安全防护并发出警报,用户可以根据所购冷水机屏幕显示的代码,马上锁定相应的部件,迅速检查,缩短维修时间,减少对生产的不利影响。  n- x( j& O' E; T. J
1、        当出现报警的状况时,首先可以查看一下报警代码,查看说明书解决对应的问题。8 n; a9 g1 U2 }# J$ y
2、        如果使用久了,防尘网灰尘大时,也会出现报警,这时可以检查一下防尘网,做一下除尘。/ b" F% `8 V; h" R
3、        检查下配套设备情况进水管,出水管有没有漏水的状况,打开设备后盖管路仔细梳理一遍。
$ ^$ x; `2 s& `9 l( G- O4、        看冷水机内水量够不够,水量过少会报警, 需加满纯净水。
3 |: x: [( b% v6 E: F! H- @5、        查看水管是否堵塞,水保护是否有堵塞,均会引起报警, 及时清洁水管及水保护。
/ N) W& _  @& z6、        水冷机自检,把冷水机水管从激光机上拔下来,用其中一根水管连接冷水机的进水口和出水口,看一下只有冷水机运行的时候会不会报警,如果还会报警就是冷水机本身问题,需更换冷水机。! F* ]  ?9 G( n8 \' O* t
7、        制冷系统冷媒泄露,观察压力表,只有零点几的基本为漏氟。. B# f) g0 I; r5 J  W9 K% N
8、        检查干燥过滤器是否堵塞,这种更换对应的干燥过滤器。
9 I- k$ G1 U6 r! j+ @9、        冷冻循环系统异常,检查冷冻液流量是否足够,是否结冰未进行热交换。
# N: g! ]4 `% j8 _  Z: V/ _10、注意的是,新安装的水冷式冷水机出现高压故障,可查看散热水塔风机是否转反。风冷式冷水机安装要选择合适的位置,确保安装环境通风良好。高压保护继电器受潮、接触不良或损坏也会引起高压故障,检查高压压力开关是否损坏(检测压力开关工作状态,更换对应的高压压力表。
& N6 g; E& A. l工业冷水机出现故障不要害怕,查看故障项目,正确地分析故障内容,才是解决问题的关键。如冷水机出现故障,在不确定问题的情况下,请先通过电话或线上咨询,通过技术确认问题根源,然后再进行排查解决故障。. v  M- N( c4 v* l+ ^% n* J

" x( w4 {8 ~# ]" [酷凌时代主要制造高精度激光冷水机、紫外激光冷水机[/url]、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、紫外打标机冷水机、微型激光冷水机等激光辅助设备的研发与生产。欢迎订购该旗下品牌的冷水机,在冷水机出现故障时,可提供专业的指导帮助。
  E/ g( R5 k4 j& Z1 L8 I

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 13:16 , Processed in 0.160297 second(s), 26 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台