工业冷水机在实际使用过程中,会出现冷水机报警的问题。有时候进行反复的调整都无法解决这个问题。现在总结归纳一下几点供大家解决问题。
I( r$ l; H; [当冷水机运行出现故障时,就会触发安全防护并发出警报,用户可以根据所购冷水机屏幕显示的代码,马上锁定相应的部件,迅速检查,缩短维修时间,减少对生产的不利影响。% ~8 {5 S* q0 q, M3 [: @/ o
1、 当出现报警的状况时,首先可以查看一下报警代码,查看说明书解决对应的问题。
9 P- P6 c! w4 K+ S, t. k0 z2、 如果使用久了,防尘网灰尘大时,也会出现报警,这时可以检查一下防尘网,做一下除尘。" r* u7 y( o2 d
3、 检查下配套设备情况进水管,出水管有没有漏水的状况,打开设备后盖管路仔细梳理一遍。
" C* v' d# |6 T# ^' ^4、 看冷水机内水量够不够,水量过少会报警, 需加满纯净水。
+ g/ a: [6 r( W: }! t# O5、 查看水管是否堵塞,水保护是否有堵塞,均会引起报警, 及时清洁水管及水保护。
6 x% u& q, Z" j K3 G0 l5 U5 K6、 水冷机自检,把冷水机水管从激光机上拔下来,用其中一根水管连接冷水机的进水口和出水口,看一下只有冷水机运行的时候会不会报警,如果还会报警就是冷水机本身问题,需更换冷水机。
0 V, ~7 }# K" i4 q7、 制冷系统冷媒泄露,观察压力表,只有零点几的基本为漏氟。
l7 a1 S8 K" n9 c' x6 B8、 检查干燥过滤器是否堵塞,这种更换对应的干燥过滤器。' {& F$ C* b% O6 |
9、 冷冻循环系统异常,检查冷冻液流量是否足够,是否结冰未进行热交换。: ?) E$ i4 V, P, D0 M
10、注意的是,新安装的水冷式冷水机出现高压故障,可查看散热水塔风机是否转反。风冷式冷水机安装要选择合适的位置,确保安装环境通风良好。高压保护继电器受潮、接触不良或损坏也会引起高压故障,检查高压压力开关是否损坏(检测压力开关工作状态,更换对应的高压压力表。( |( F& u( I$ \( B! `- a$ M
工业冷水机出现故障不要害怕,查看故障项目,正确地分析故障内容,才是解决问题的关键。如冷水机出现故障,在不确定问题的情况下,请先通过电话或线上咨询,通过技术确认问题根源,然后再进行排查解决故障。
3 r6 g1 a! f/ f3 E' f5 G
9 m( z% _+ G' h, f酷凌时代主要制造高精度激光冷水机、紫外激光冷水机[/url]、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、紫外打标机冷水机、微型激光冷水机等激光辅助设备的研发与生产。欢迎订购该旗下品牌的冷水机,在冷水机出现故障时,可提供专业的指导帮助。
I$ @5 c$ C. x/ j9 \ |