工业冷水机在实际使用过程中,会出现冷水机报警的问题。有时候进行反复的调整都无法解决这个问题。现在总结归纳一下几点供大家解决问题。
. D6 k, g, Q/ s- J, Z当冷水机运行出现故障时,就会触发安全防护并发出警报,用户可以根据所购冷水机屏幕显示的代码,马上锁定相应的部件,迅速检查,缩短维修时间,减少对生产的不利影响。' N4 U( X* B& Q
1、 当出现报警的状况时,首先可以查看一下报警代码,查看说明书解决对应的问题。' {. W9 ]% O+ ? m. C9 C
2、 如果使用久了,防尘网灰尘大时,也会出现报警,这时可以检查一下防尘网,做一下除尘。
" C; e! |% p' G" a" D- E4 U0 |3、 检查下配套设备情况进水管,出水管有没有漏水的状况,打开设备后盖管路仔细梳理一遍。
7 }7 _+ m' s- ]8 v/ P4、 看冷水机内水量够不够,水量过少会报警, 需加满纯净水。7 t$ I3 I) B9 l# ]" K
5、 查看水管是否堵塞,水保护是否有堵塞,均会引起报警, 及时清洁水管及水保护。3 x, N# m( K$ q# p! E5 y: {/ q
6、 水冷机自检,把冷水机水管从激光机上拔下来,用其中一根水管连接冷水机的进水口和出水口,看一下只有冷水机运行的时候会不会报警,如果还会报警就是冷水机本身问题,需更换冷水机。. f( k' o, r0 ^' L+ Q% L* y
7、 制冷系统冷媒泄露,观察压力表,只有零点几的基本为漏氟。! D* v& X& J9 i' y
8、 检查干燥过滤器是否堵塞,这种更换对应的干燥过滤器。 k* @0 r- S% Y2 |$ k1 j# j; o* T
9、 冷冻循环系统异常,检查冷冻液流量是否足够,是否结冰未进行热交换。+ c' S0 r% Z4 d1 Q5 T
10、注意的是,新安装的水冷式冷水机出现高压故障,可查看散热水塔风机是否转反。风冷式冷水机安装要选择合适的位置,确保安装环境通风良好。高压保护继电器受潮、接触不良或损坏也会引起高压故障,检查高压压力开关是否损坏(检测压力开关工作状态,更换对应的高压压力表。* {6 E6 t& r0 q) Y
工业冷水机出现故障不要害怕,查看故障项目,正确地分析故障内容,才是解决问题的关键。如冷水机出现故障,在不确定问题的情况下,请先通过电话或线上咨询,通过技术确认问题根源,然后再进行排查解决故障。$ `7 S1 j# d+ F$ c; X7 `
- r3 ?4 s2 k: P0 S0 T; C) N) t
酷凌时代主要制造高精度激光冷水机、紫外激光冷水机[/url]、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、紫外打标机冷水机、微型激光冷水机等激光辅助设备的研发与生产。欢迎订购该旗下品牌的冷水机,在冷水机出现故障时,可提供专业的指导帮助。) @- |. \+ L- \0 ]- a% }
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|