- 在线时间
- 148 小时
- 经验
- 4463 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2024-3-5
- 注册时间
- 2020-11-13
- 帖子
- 307
- 精华
- 0
- 积分
- 5285
- 阅读权限
- 150
- UID
- 648743
 
- 威望
- 1 点
- 经验
- 4463 点
- 积分
- 5285
- 帖子
- 307
|
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
# M: b# I! o2 r% l蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度+ ~3 Z1 X- I( Q* r' j
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
9 g: ?$ B3 @4 l- I h3 {8 A: X, u9 [' e
: B* y2 U4 {( K$ ?' Y( ]' A2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。+ W, r( | o3 g# Y ^. L
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
1 B% Y5 X; [( l( n8 f8 ]4 }- d# c注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
5 [& G! R$ m$ W; J. T9 F7 ?% P0 H! [
0 Y @" G/ v3 }" X; E7 P* n4 o% D
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
1 k( \9 C9 V1 S& c5 {吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
. V$ ~6 g8 Y2 n' Z/ s+ @+ [8 C压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)) n7 i2 K9 @+ r" T- ~6 m D) X+ b
# V! ^* ]" v& L* b6 i0 u9 P
5 R3 l& o% Z4 P8 z4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
& J# @0 k% O8 _7 e1 c( L9 }, k& u排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度2 k6 I- Q4 k: l+ g7 M* r8 \; W+ _; @
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
* |3 I- p" F9 T2 J$ v0 o6 N! q" d. t! G6 S, ~
$ Z, J2 Q% m4 _+ [& B4 B6 n- _/ C
. e9 d) M9 q. \2 | f
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
* x; I' t4 b8 J- Y7 h过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度; s0 A7 b2 w: I3 }4 z7 a
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)* q5 k9 D# [! ?4 e
" E0 p0 `1 F7 h
0 ?% J: m/ Z! o, m% i; K6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。" e* g/ B p- e7 @' M6 i
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
* K% }0 v# D( s# Q冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)! X; O' i' [# {% |/ {" C# K' K* u
. S7 }8 W8 W7 e( \6 s/ J
9 F G+ M: I! ~3 }# A* Z' }7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
1 g& ~9 {7 j6 a9 p- I* f千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量) B5 C9 m2 W* z
输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);& y4 n! k9 [7 x
COP = 机组制冷量/输入功率;
N3 |/ l7 ~) N s$ z机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.5162 Y. B- e a: J. ^8 ~3 M E5 T7 h
6 V8 v1 [) v2 K8 d5 R# r
+ U! Y, z+ A8 ~
8、制冷量和冷凝量的计算方式::- R! W. E- Q7 B+ g8 _; _! s
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24" K7 q- M4 K& D1 o/ \. l/ \
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
% l2 _; i: ~+ L* o% j# l冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
7 l1 Z; L E, y0 [. P8 W冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉), l, D- \2 K) Q. d: i
6 [! V4 b) {( Z$ z) G9 [# @7 V& B
$ Z# M* e: M' D- e
2 A3 e% `* U+ b. J; c% J酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。1 X5 s" U, U: R# D( d
7 k" ~) @/ C- t0 m, @
8 d! Q9 S! A( H- ^* H文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
4 Y9 _; o! F t' w2 G |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|