1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。% z1 x7 u8 Z, W! S8 ~. O
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
8 [+ x2 {( I% L) a, `6 ]. r注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
" F7 j/ P2 N* k4 @3 S2 d0 {7 B3 T# _
0 z+ |: w% G) [2 [- Z2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。, f+ u8 z6 r3 ^, j6 T' d% M
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
6 J9 `; V$ b9 z5 S5 M w/ R6 S7 r注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)$ }% S6 m/ t+ m2 E; ]1 w6 u: M6 Y
9 U! x4 o/ x, n* T+ ~$ a3 \; _7 h* { ?8 ?" j
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
U1 C/ o- x& v; M, G吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度* n) |- m2 d' N( K
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
$ }* P' k" h. _2 M# G. y8 N7 y( a* R* @ \! I2 j+ Z/ h- a
- A: D8 x) S8 @" X6 a3 i9 [
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
% P& F4 a0 f- K6 v5 ^排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
2 o+ Z3 A; Y1 |' w/ ~$ e压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)# J+ w9 r+ r& U3 W3 q4 |1 L! n2 _# k
& d, n( Z* e) H1 d6 c0 C
# b! }) S( q3 G: K# A6 l$ Z6 R% k
- S; r& [" |, u9 B5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
9 m3 Z. k9 i- [- b+ u过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度" G- ^! u2 s% O9 N2 j* d( {- v
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)9 }# h) m, V1 B- S
) z: P; J5 V# f2 Q/ R- Y) g+ j
( Y$ g) [, f( G, \6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。( V7 Q6 k$ r8 s, G( ^" x8 B( _
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
) k; A( g# n; ?" @2 H/ `0 n冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
3 Q7 H& ~: _4 q) d- M% ?7 I
6 w+ ~, S; }, [1 U
* o0 b6 J, E6 W$ d7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。! Y$ n; K% z7 z" F8 |4 n
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
# D# |" i8 L( q! i2 A输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
) j' k! u- D6 O0 ICOP = 机组制冷量/输入功率;. }4 i& T# p, N: W# |
机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
; X3 s/ ?+ L( I$ ~
3 G4 R% l) L6 [) l+ f' l' O% A- j+ ^ X# f: ]
8、制冷量和冷凝量的计算方式::
' p: y# K" E' u6 Z8 S9 r制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24# x5 S, C2 f. H
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
( }- F, K; U: ^冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 241 q, e( w0 k$ } l7 r. y
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)& s7 L% x" Q, r+ p
# G/ F# L2 a0 d/ ^' `) t- f
7 n; j" x3 w- k" r2 g: m
4 @; T) [7 r: v l) V9 c酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。% k; e. Z" q& N0 w) B7 ^- h; H
( v1 f& T' W. k4 [; w
7 t% r0 w7 Q. M; x) `; N n C3 `4 j& _4 j
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
5 e( x1 a- x: B |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|