1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。6 F. j* O; K- O5 ?2 S. w' S8 Z  O0 e
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
- R8 j9 B# Z) P/ }# |注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);' o7 j  @$ j3 m8 L+ e

/ j( S! q) w0 x; r( d- W! o9 W$ z/ y0 q+ J! B. s$ z
2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。! s4 x6 m: j7 N' D' S
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度- V! a9 C! h% n  a# ^6 T; H2 h2 w
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃): G3 g: D. h6 a, A
8 `; d5 t. H8 m* C* |

1 R; U7 O% h4 O- \. \3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。/ M, L5 |/ I7 A& A  ~
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
" g4 R3 A# ^$ _1 D& i  C压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
3 E* Q  ?" H0 M7 L4 l
+ [% B; Q' w  V- S4 o- A: E
* S& K- r! d2 S2 t3 Q5 h4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
# [7 ^9 r" D6 h) d" r& x7 O排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
$ K  i" Y" X6 T" O4 n( S1 a* X/ `压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)/ |1 B0 W% W7 B# T
* h& p. K4 _1 h5 W! [6 d
+ [5 S  h( _" \. v2 V! I
" K1 s8 N$ D" i7 E9 j$ x+ I: M
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。# @- Y* u7 i* K) ^$ l
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度& |' d% b" \0 n1 a% H
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)4 p  s' W5 T5 h. U6 Y) ]9 E
# d$ p! z# W$ Z& ^* s+ L

3 s8 C! v; V& B/ m6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。) |" R0 d5 J& D. I
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度1 S/ H4 b5 H7 z! o7 ]. s
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
# x7 `& p7 |+ ?: J# A# l3 M
5 D4 N$ j' `1 S9 E, l
  x9 M. I+ {* s& ?0 F7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。3 v7 e* d- V) m# @6 Y
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量' L1 e( B. F3 n8 Z
输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
8 S/ P$ e# x7 R7 o: I  G) pCOP = 机组制冷量/输入功率;
- U1 h$ D3 i$ g6 k机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516! h+ z' A. C( o- Y4 l

% s0 Z# X, Y. d+ I# x2 f, r- c) P9 s0 `  M
8、制冷量和冷凝量的计算方式::
% R' I; S* h9 X& s0 W制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 248 {! B( N5 i0 H, l# t2 F# c
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)* {6 O& w+ h# ^( R' O
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24& g& Y9 J- f$ k, C- {( g
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
& Y% Z0 X) D. m' J) m% w7 U9 R7 S! K0 V3 D% ]1 X) p
) \, A& M3 `: R4 W
+ ^1 O! {* a# c" R8 Y: ?
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。5 ^4 Z' I: v5 [: c. V+ T; B
2 p9 F; D  w: [6 f! _! x2 b# G
( }( h: ]& s' O3 P3 |4 G' _
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
( \- o/ G5 G% `

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 03:14 , Processed in 0.162808 second(s), 26 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台