激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
2 ?8 M& q. K2 K: }% N2 B( j7 F# O' T' R, ~( W* t+ o
6 Q4 r$ h" v% P9 g ]冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
( W/ d* W4 V( ?1 s+ R1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
1 g+ ]# ?. N1 g7 E2.冷凝器表面过小;
# h5 [* Y, |1 E$ @5 A' S' ?3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);* m$ }2 E! Z% g# x) B% y
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;& m9 `! Q( a% N3 j; F
5.冷凝器表面有污垢。
5 Z" x$ |/ o/ i- [% [! _9 U3 S: ]! h( i( W( C
$ Q+ [( [4 T! C) g' P8 U% w. @
排除方法:' x: |$ {1 f$ z- R1 x5 g
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
+ @" D9 p/ `9 p$ M8 g2.更换较大的冷凝器;4 @% ], E! p; K6 P
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
5 D8 E( B0 Q) f7 V" R( E5 U4.设置正确的压力; {. g, Q/ b/ G: }) v
5.清洁冷凝器。- R0 r" z; e) |: r/ z% N- ?
* z6 n( e; d; C3 z) \7 H( J6 i" ^
+ d1 _ }0 t5 U9 K5 ?风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
0 U/ `1 W* u! h) b1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;
9 X2 n# h4 h/ ]: ~# U( B2.流向冷凝器的空气受限制;
1 x- ~% [$ y' I3.环境温度过高;
' V/ x% q, R8 t" y1 U4.冷凝器中通过的气流流向错误;
* |7 A' Y" ]) n5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
7 s5 M/ }' v; g5 R' o A
* [8 K# t$ u* v! S: z& q" Y5 u9 j/ i3 o4 W& t
排除方法:
/ F8 T f! f7 ~$ D1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;9 t1 X. W: S: w5 C
2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;$ l/ z2 c) X* _: f
3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
! u! y/ k+ V! S; t% t5 H8 \4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
' o( q# v5 z. q& v5.安装可能适用于户外空气的管道。
4 w0 t1 b7 |3 [) o) Q: L4 I(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)" i! T0 _" N" _' C
% ?# `& g. n6 i% R
! ^' b8 u, u. P3 g ^
! x; R0 l$ l: U. y. V. P- O 酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |