激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。7 K9 j* g* b/ x K! U$ g4 w" l, T
. @" r) f# q# X6 A
& w- ]. s% T2 c冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):! a. }& @ ^. D* u k
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
. x$ b4 B: t8 p* F8 z2.冷凝器表面过小;6 l/ L0 I3 J( W" Y* O8 K2 v
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);4 B8 ~' p8 v" y
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
6 l* H& D) d& n5.冷凝器表面有污垢。4 {! m, R. ~+ o5 y0 ]
: }, o% J% Z( R# {, h) r) A% U: }; b0 w
9 `% b9 I- k# l% i) }+ c; z排除方法:
5 X# `& e% v* M6 _1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;# u0 ], B4 P8 {6 _ B6 t3 B
2.更换较大的冷凝器;
" i8 ~- ^/ T9 F, z# f3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
/ Q9 b! q' s8 P) R4.设置正确的压力;
* H1 ~: [8 I" ?2 x2 K5.清洁冷凝器。
5 N1 q0 x7 |7 f8 o: B% j! V" e5 |% g% G
, U) s" F( j: G; M" U) U' D8 K+ n/ t3 k3 V c( ]
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
( V% f7 Q3 u. ]! y3 O* c. o" W1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;, M% J+ @; K' `4 b" C8 X7 @5 L. O/ ~
2.流向冷凝器的空气受限制;
& o! c" c5 {. d7 s9 N3.环境温度过高;( @' v y$ ~5 }- a7 K
4.冷凝器中通过的气流流向错误;, P, l2 z% \# A8 K1 z# c
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。6 F5 G, m; n- |9 r! C3 G! a4 O
/ V8 Y/ j& }, s4 y
7 w# a7 Z) z1 f0 O4 Y1 K
排除方法:% O. }" m9 ~# r8 k
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
% L- D+ J$ d9 k. p& Y& |2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
: L' K/ g2 N1 U$ d k3 Q1 s3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
: P. |0 R$ M1 G _1 U) k- o4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;0 D( ^9 }) U5 R) f
5.安装可能适用于户外空气的管道。