激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。, y V. Z6 R9 n7 E$ k. Q
/ _( R/ g4 S, }- J$ e
4 _: X2 Z$ _5 h6 Q
冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):+ m1 j2 T c' D9 W, z) w
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;7 i$ N A! @7 y' @9 W; c
2.冷凝器表面过小;* T0 i$ K8 F8 M+ A! W! [) a$ `' I
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
: Y) |9 S8 D1 ~1 k' o) M4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
% g9 r3 z. a9 _0 c, o3 @! B5.冷凝器表面有污垢。
: I5 Y" V0 `2 ]+ k% ^
$ v$ s/ _! ^+ b& z7 r3 e, \8 D: C' C: z, v
排除方法:+ b: e' k1 l9 F: C" h- G
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
) a! ?3 E1 Y0 b/ e3 z5 E* L; _2.更换较大的冷凝器;8 @2 r4 r# X/ G9 P8 E# V
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;" w- o/ c2 r6 @( q
4.设置正确的压力;
# W" c j3 S; n5.清洁冷凝器。# O3 V8 M, @! w% w z5 `$ e: e
; V. c: T% Y. ^* O/ b7 W
L) [5 s( L2 [* e' _$ e4 W' m
# j1 w/ q' h+ r! |1 z. g$ @
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:% f4 Q; i% y; Y# C+ d
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;; `; t. D I7 S8 j) S
2.流向冷凝器的空气受限制;
$ y1 G d/ \: w5 X# R8 r' ]+ N3.环境温度过高;& L0 }! H+ |8 P- ]- `
4.冷凝器中通过的气流流向错误;
* A6 [9 s0 A; m; C" H5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。' X3 d$ R! E5 K8 w4 r9 m! I
* b' m& V: n$ R- T5 `/ i
1 i; q, a+ o( v排除方法:
& P& l2 k; Z/ h* b6 I, t' [7 t1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
- v* x+ t2 M) {; N* M, o: p2 r( q2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器; x; `2 @3 {) o. |+ h+ D
3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
, W$ o5 y' Y! V. T2 `4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
6 L2 }! {7 V! f# v, f5.安装可能适用于户外空气的管道。
* u I: d; c: y2 B% F(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)0 G1 f! `/ w; z! m; Y) h3 R- w& U) p
, z( j) E$ A! a5 }( A/ w8 {
% H/ f) L7 I8 K3 U+ b7 h4 }% v' f+ Z0 }1 F* V- w
酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |