激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
6 s3 F P5 d; a6 z
8 _) `8 T9 z" w2 E" X; ]- I- L. o- c0 D! O
冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):% C2 l) y, c& ]3 j2 z3 O! f, R! f7 g
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
# m/ r; w! y+ c( S$ J5 j# q T: H2.冷凝器表面过小;
1 q4 A: i' Q$ e) i2 R+ ]. X3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);& r0 O% V# t1 s( }* s4 \6 z
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;" ~, Y# r) ?, M1 f, q: d2 ~0 c! ]
5.冷凝器表面有污垢。
8 k& Z3 g; f3 Y4 }9 ~& @$ \3 M+ s5 ^, s* [
+ }; h6 L$ C5 x# [ z8 ~/ U9 L
排除方法:
! b7 _+ f- S3 c7 e: N! d1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
- W3 R6 \& L3 f, U1 x6 [8 o2.更换较大的冷凝器;7 b' w* V5 T, ^$ U* n
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
( x! w& R3 Z' n% F% ~' J( o# r4.设置正确的压力;
* {6 H( y( k, P7 l+ K5.清洁冷凝器。
" ^+ O( B1 m' A0 y7 w3 s/ t# I% w6 w
1 n% p. L/ d0 x; a) a7 D6 X
2 |/ Z# d: i% ]' {3 {风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:" O- [. W6 `) v" ?9 d' d0 l3 y
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;" l1 @% Z0 i. Y
2.流向冷凝器的空气受限制;
1 k6 {1 R+ F- h O3.环境温度过高;! n) J/ a1 f( m8 P9 b: Z8 V' _
4.冷凝器中通过的气流流向错误;$ A; W4 i" P& z h9 E1 `" `0 N9 e
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。+ X: w- U6 r1 B9 m
3 _" P$ t8 m$ f* V8 l4 t: P
/ l8 X* K1 z1 f6 {9 }( C
排除方法:' K8 t4 L/ f# U
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
1 @$ A7 l$ u2 r/ v0 b8 i4 |2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;# i/ F! N' t5 U- g" X
3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
2 @) T' g; m# }4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
: B/ R. O! X* ~0 o! a5.安装可能适用于户外空气的管道。+ x: [" {/ A1 p& k) O0 i- q8 ~
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)1 L; \- f2 }" h5 ]$ U