激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们该如何排除呢?
$ |# D7 |0 Y) f* z9 D+ H! [
/ r: k* f' y' L; e. C& J: g激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下:
! Y: M) k7 `. o& B# r% {1.冷凝器表面过大:. v& o% A0 x2 O4 d- ~; E% E
2.蒸发器上负荷小;. w" {" D0 E& @! a0 y3 T7 i
3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足;3 U( e; R. G) V$ |5 Z/ n/ o! b
4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏;
( w  t( B% z. L5.冷凝压力调节阀的压力设置过低;! b! E+ X, Q7 q1 |& j& I! Q
6.放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);
5 A1 v4 ^/ c- O: H5 |( y* V9 h7.冷却空气温度过低;
. k7 G! v, y" U' j! O8.冷凝器空气量过大;
- h: i2 W2 I2 {! U2 M9.水量过大(水冷);
& M0 E6 p8 j( ]7 ?% e10.水温过低(水冷)。
* h" n( R  o. w4 |) w- c2 z+ E' s) Q* ]+ M' v, }; I
2 P1 W2 r* E, S( W
2 s( U2 B2 M4 c6 p
根据如上故障,我们对照以下的方法逐一进行排除:
# V7 V$ S: ]# y) c' R/ x8 L+ ?1.调节冷凝压力或更换冷凝器;
8 c" W7 [4 q' e3 i; Y. C; M' g& {2.调节冷凝压力;  {* i9 f5 r" o
3.查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;
0 L+ d: ?7 _+ G; v4.更换压缩机阀板;
" T& X' a( l2 u( B) k5.为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;
4 _9 V' U0 ^9 S( ~( Y. i$ D! Z; F6 h6.移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;$ r$ l; N, x2 w( |& I+ k
7.调节冷凝压力;
: I' _0 A* h- U4 f* P, m( N6 a8.更换较小的风扇或调节电动机调速;
( o  C/ I( m' h7 Y9.减少冷却水水流量;7 O$ G( i$ ]# H7 y( C
10.提高冷却水水温。: t: P# f) K* ~# E
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除,转载请注明出处!)* c. F. e. i/ `8 Y5 S* w  i4 H' q
( S% E, X4 H& c* [1 L8 C  ?
& Z0 t% C/ J# F2 z
- d2 f5 f/ @# ]* }9 [( a3 G
酷凌时代是一家致力于研发生产微环境制冷设备的企业,涉及产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机,更多技术问题欢迎沟通探讨,如有产品需求可登录官网了解。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 12:19 , Processed in 0.169597 second(s), 26 queries .

回顶部 安全联盟站长平台