- 在线时间
- 2 小时
- 经验
- 34 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2024-10-12
- 注册时间
- 2024-6-7
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 106
- 阅读权限
- 20
- UID
- 654159

- 威望
- 1 点
- 经验
- 34 点
- 积分
- 106
- 帖子
- 5
|
离心机调试方案
1 @! Z1 ~6 T6 Y" X& Q1、施工单位协助离心机厂家连接联轴器,安装联轴器罩子
; B, p+ c6 W6 e6 b* e% h2、甲方相关人员确认仪表气(压力0.5-0.6Mpa),现场调节负压表压力为-2kpa。9 k- [2 }1 i' G7 Z
3、甲方相关人员确认冷却水洁净程度(无明显的杂质,焊渣)
# L- @2 o" H1 e* v4、甲方相关人员确认冷却水压力0.25Mpa-0.5Mpa,冷却水温度进水温度不超过32℃
' s2 f/ y- S* j5 R% [5、甲方相关人员确认进气管路洁净,无焊渣等其他明显杂质
) s3 l+ h* c' f' }1 J1 T6、需甲方相关人员协调变频柜厂家,确认是否具备开机条件(需所有相关人员到场)
1 M |2 o' n1 L3 G9 }7、联系甲方送10KV高压电(需所有相关人员到场)
# x( p# n6 X8 J8、调试人员进行离心机调试前检查工作,启机允许启动条件满足(无报警无脱扣,润滑油温度20度以上,润滑油压力0.1mpa以上维持20s)。
) p4 H s+ t2 R' Y0 r# j9、关闭出口阀门,打开放空管路,启动离心式空气压缩机,空载运行0.5小时(需所有相关人员到场),) C$ M, r8 n8 z, E# ` t' L2 I& G
10、满载运行2个小时(压力为0.7mpa,电流62.1A),满载运行完成后现场进行喘振实验,满载运行及喘振实验记录相关数据。(需所有相关人员到场): K3 B$ `, Y O& w) B; l
数据 实际值 规定值
1 q+ S l9 p* |( E8 y- P4 D, B主机电流 以下3 N& Z7 Q7 \2 Z9 ]; |
润滑油压力(油滤后) 0.1MPA以上/ ~" D$ S! g% x. d
润滑油压力差 0.15MPA以下
: @5 v# B0 {3 _. t/ l. Q7 @4 g润滑油温度 20℃-55℃1 Y7 c% l2 Q( ?& t6 @( r
最后一级进气温度 55℃以下$ N! A5 H+ i y
主电机定子温度(U) 140℃以下
! u8 U" h8 R# o( M( n+ B, t$ \# p主电机定子温度(V) 140℃以下2 n e2 o! ]9 H0 N$ y
主电机定子温度(W) 140℃以下' w7 j" `' y6 s9 h( W
主电机轴温度(负载侧) 90℃以下' f4 p* `) B- r v, [+ R7 C9 X
主电机轴温度(非负载侧) 90℃以下
/ u1 B* D! y) R) D% @一级振动 40μm以下
# T+ Q$ K+ d7 o二级振动 40μm以下5 }1 \) y0 M) j: G$ b
三级振动 30μm以下
+ O+ J6 G; g4 x% y) y" M3 F' s
+ S. r) i8 R& t s, m6 j11、调试完成,关闭放空阀门,可以打开出口阀门,往储气罐里送气,甲方可自行吹扫管路的,吹扫管路里的焊渣,杂质,吹扫到无明显杂质即可。
) R; Z8 L8 n/ V5 p- ~8 @12、甲方确认管路无杂质后,打开去过滤器,微热再生吸干机的阀门。+ s$ N) F" y* A* N
13、联系甲方送微热吸干机的电,启动微热吸干机,观察各个启动阀门,参数是否正常
! b! c1 N4 ^) E: d0 u14、微热吸干机调试完成* {8 G, C1 @$ P& x
15、调试完成后整理相关资料交接到甲方。 |
|