- 在线时间
- 2 小时
- 经验
- 34 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2024-10-12
- 注册时间
- 2024-6-7
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 106
- 阅读权限
- 20
- UID
- 654159

- 威望
- 1 点
- 经验
- 34 点
- 积分
- 106
- 帖子
- 5
|
离心机调试方案
. B' G/ Y- t2 v% f. w$ B+ {+ s1、施工单位协助离心机厂家连接联轴器,安装联轴器罩子
2 Z# L- r% u' m4 h# D/ x2、甲方相关人员确认仪表气(压力0.5-0.6Mpa),现场调节负压表压力为-2kpa。
6 B+ [ q9 a1 [8 |4 o4 E7 @0 Z3、甲方相关人员确认冷却水洁净程度(无明显的杂质,焊渣)
' D7 ~* G7 k0 w1 r4、甲方相关人员确认冷却水压力0.25Mpa-0.5Mpa,冷却水温度进水温度不超过32℃
" d+ T U( h0 s5 ?7 Q h5、甲方相关人员确认进气管路洁净,无焊渣等其他明显杂质
* u L' j8 k! F# O6、需甲方相关人员协调变频柜厂家,确认是否具备开机条件(需所有相关人员到场)
4 H: [0 I% o+ f. i7、联系甲方送10KV高压电(需所有相关人员到场)
7 J6 ~" t0 a- Y8、调试人员进行离心机调试前检查工作,启机允许启动条件满足(无报警无脱扣,润滑油温度20度以上,润滑油压力0.1mpa以上维持20s)。; Q& Y g' c l6 v: W! ? r* ^ t% w0 n; z
9、关闭出口阀门,打开放空管路,启动离心式空气压缩机,空载运行0.5小时(需所有相关人员到场),4 R" E- x+ g- c% Y. P- k* U7 |
10、满载运行2个小时(压力为0.7mpa,电流62.1A),满载运行完成后现场进行喘振实验,满载运行及喘振实验记录相关数据。(需所有相关人员到场)
. c, ~7 X3 P: V数据 实际值 规定值
% I' q1 m1 f9 m$ M主机电流 以下
9 v0 m& g. T" w8 @润滑油压力(油滤后) 0.1MPA以上
8 S n* ?7 |3 s' q1 e润滑油压力差 0.15MPA以下
- z M) y1 o- V2 }" X8 ?润滑油温度 20℃-55℃! C* [. r+ N" l
最后一级进气温度 55℃以下, I) E; h2 Z9 Z1 @: Q
主电机定子温度(U) 140℃以下
2 V v) v O" y0 K; _主电机定子温度(V) 140℃以下' t4 Q2 N2 P, q& E
主电机定子温度(W) 140℃以下$ L, g) h5 U" I1 @4 V+ g
主电机轴温度(负载侧) 90℃以下; u a) y3 j1 g9 n1 y/ m3 r2 @
主电机轴温度(非负载侧) 90℃以下! n/ Y; [' ?4 P7 Q; y% B0 u2 |3 a
一级振动 40μm以下
5 P% A# v7 H% Y; E3 D4 T二级振动 40μm以下
9 H8 w& F+ b! [三级振动 30μm以下9 d( \2 M: \) C
4 j; [5 w: B/ A: B$ R+ n) U11、调试完成,关闭放空阀门,可以打开出口阀门,往储气罐里送气,甲方可自行吹扫管路的,吹扫管路里的焊渣,杂质,吹扫到无明显杂质即可。
; @9 E+ h9 d* q" o/ F12、甲方确认管路无杂质后,打开去过滤器,微热再生吸干机的阀门。
; v0 T. A( q; C6 x0 P$ w13、联系甲方送微热吸干机的电,启动微热吸干机,观察各个启动阀门,参数是否正常
$ \) ?9 k' j8 Y2 U' u6 Z14、微热吸干机调试完成. |* _3 A. v8 x( `6 P
15、调试完成后整理相关资料交接到甲方。 |
|