可逆循環冰水熱泵 # `/ b& ]2 y D. F y# P
& M' n, y% `% m' S
可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。 5 z7 H+ E* S1 V' X$ }' F5 Q: u
8 ?7 I% x! n0 x# v- n5 F' \4 S
系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。 : u5 O5 f Q/ n L# V4 Q* H E
' ~* H1 _ j; L J% L/ z5 n) m 此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。
6 k: w! g! m/ j* ]9 ^" n x
: ?$ G7 s# C. A控制彈性 e5 u4 W+ ^. }6 ^* [9 I
4 D" ?& B, }: `, D 空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。
& S/ c: H6 d5 X9 l1 D/ f# ~2 k
A7 m/ K w9 r8 Y- {# s" a" U 小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。 9 q) F' g* n1 |4 R+ p3 [
9 ]3 Q( a) s5 m: ]( T$ m
許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。
( p* G8 A% z- F( K' m" p( y" O5 o9 v' m R: M
另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。
1 ^8 g# }. ~" x; |; j
( Q# z; l8 |: ?' V: V系統操作
h3 c, [& U, R* v7 X9 o, t2 `; B5 Z' @+ ]7 `; }- J
系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。
% J* f5 w7 {9 @/ N, z4 [" x% P) Q# }* K3 u) ^
在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。
. |5 f R2 B5 i$ Q6 S8 g6 }; H' s* ]6 l' j3 z3 W1 d
在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。
- H" ?8 B. V* `0 g1 n7 F* y6 t- O1 h1 @" T/ c' t2 [
在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。
1 ?! o. v! M+ R/ e
0 b# |3 w+ ^' ^: m 可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|