可逆循環冰水熱泵 ; \; g' ?: K, I# \! v. V3 d
3 d" K, A) Y$ O
可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。
+ B6 f! N: S' `0 Y
' M6 N( I& ] ?; Y7 v 系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。 ! V* \% c# ^. O. {
2 |8 J4 b2 ]3 |
此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。
! r/ Y7 K M4 L u6 ?/ }
* ]: @2 Q; O0 x9 A; ^* v2 r' D控制彈性 x* Q( h8 p6 p5 {
; b0 _$ e- z% x 空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 * [/ P( \2 T2 G0 @
8 m2 m0 j9 l, a# x 小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。
* ?/ z; ?* s6 u$ ]8 s, W# n" ~' Z3 ]; ~% p; T
許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。 / [7 n6 m! l, g
+ J A8 A7 F+ [( M 另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。
" r& a# C1 d# ^
w4 C( k+ k4 e3 b, W3 W- Y7 W% @系統操作 1 k! Y7 |$ _# e5 P' s; z% X
6 `5 N+ W8 B7 e8 ~6 Q1 N. `! O9 R% @
系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。 , m# [2 d! J: r6 I5 ]7 z
1 y$ l1 k' d6 ?
在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。
7 Y& }8 B1 h0 y8 t9 l7 r3 D+ ^! v) t
9 g" F" l" u* `- S7 H' Z* F- j5 o7 M, C 在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。 # T7 R @2 P* N' I. E
. d+ M" D6 w" i# G: k
在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。
" n s9 E5 l2 }, n2 P/ K+ ?
M% X8 F6 `; Y1 C, ?" w! t 可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|