可逆循環冰水熱泵
8 g( i. F1 g, P$ `4 k! c7 \( F$ ?8 n/ [9 v" X
可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。
! M& l6 x4 |! Z' x
8 b, N% V$ ~8 K6 \! P$ x 系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。
$ j, Z; E# e, Y& T5 j4 v1 w
& n4 n( n3 a) T# ]* ~; Q6 a) t8 F 此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。
2 E9 x% o0 t- E& J7 i8 M
9 S4 H) Z! k* p. p6 o) S( u控制彈性 ) Q# h0 u; b f' r' M3 |% X) `
9 i6 x0 c. U% `" c0 a
空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。
4 U$ e3 U; Z+ l ~* g0 }$ C
4 g ]: e# k4 z, w; T* M, F 小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。
" g9 Q" O0 P: g) n3 v
5 c6 m5 F5 X+ e3 V- B2 s8 V% V1 E4 V3 k 許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。 g' U7 G3 v% D+ D: Z4 ?
3 P3 F Q# M9 Q8 N3 |+ e* U
另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。 1 Y) C: \4 T5 b w6 O
0 j' o& l6 V- a系統操作 ! e L% _& X) {/ A# V2 n1 R( r' @4 G
$ y9 f# M/ _$ y5 t4 v) @* { 系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。
% I, e0 }& n7 {7 n( T
( q! z# w6 o0 B6 u$ Z$ d( R- ~ 在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。
" \5 _5 Y1 N' w6 q% @
) D, x6 ^. v% v- N q B 在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。
1 R% p0 y8 u& D5 Z
' G } {$ r$ e 在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。 - z. ^4 A ]* {3 u9 o5 p
$ i2 s2 R" R0 J R3 ]7 T5 Q
可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|