可逆循環冰水熱泵 $ d! ]# t' O4 U
. r( M! ]8 y1 V 可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。
" t" g# w% u0 t
3 f! ?: V& h& ?& H* k% ? 系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。
/ O4 `+ [3 }+ O
6 P: C9 ~# v7 E/ J+ d; d 此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。 $ @3 P* s8 @9 u5 B" ~, j
# J+ G5 c* u( d! _5 e
控制彈性
8 K8 u+ N O) H, e: M A( i! o+ k0 w+ R t' A. q
空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 " o$ _6 J# l- W% V& K: ?
, X; ^5 r8 a: H9 [ 小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。
7 v7 v+ D% u' o: X5 ]) Q9 J
S5 L0 H% m Z# V 許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。 1 `- u: u9 @9 c7 r# y/ a! \) n+ b% ]
" Z% C# f+ F7 R( P$ M 另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。 * c. F0 M4 [, ~- m8 d
: p6 l6 L9 z; J系統操作
) E9 d$ A4 {7 v: F8 v7 P# W
, Y+ T X' P* u* s3 @ 系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。
9 K* a, b& u6 d" q8 w. K( x: ?/ l2 r4 z4 O) ?$ Q/ E
在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。
4 ]& x- f1 f( o, p1 E
; `. u' j5 ^* s( G. E 在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。 a$ p* L# X6 x& k+ ]4 X, i( y
/ V( ]0 C- j( | R% F$ L3 N
在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。 {, Q2 {' K) b5 M% N7 {$ g
. y5 Z w" B- R7 V" n& D 可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|