可逆循環冰水熱泵 ' H1 m" O5 L$ S, F+ h% P8 D
- M: u) S; P! b$ T$ K7 e& ^
可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。 ! ^; @ m3 H4 i6 `: S
% k9 ~0 E. A) R/ v K 系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。 , k- g/ N( k& r+ z7 z5 B4 v
7 D' H8 X1 M* e; z
此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。 1 ^' ~+ v3 W8 @/ ?* N3 ~ }% Z. t
$ g' A2 R3 Q' w) @9 Q8 z控制彈性 ( b# x- u2 x0 J
# D/ {+ Q! K: H8 J
空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 2 R3 u. s F! o
( K% ~- S6 t9 @7 i" r2 |; \ 小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。 . a& d! E' [4 D3 n& f
2 r" _7 C W: J3 }2 F
許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。 1 K' T0 P! \ g W% H) R
) G9 [. m0 v' Z$ G/ N: w$ L% E
另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。
9 F( W# D; w6 {; t
1 x0 A( {1 ?" ?# W6 j7 U系統操作
% j# a2 K- f7 ]5 z) J; m7 B9 a9 r* P. | r3 `5 K
系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。
1 a3 V* p7 L/ X8 A- P3 K! P2 w, \5 [6 R Q
在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。 8 v& ^2 [0 ]2 C
$ b G; q* t( ]
在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。 ) ]# D. _7 T( R, f' n
' H# b a6 A1 x% t2 M
在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。
+ B9 L ?! G. e2 ]* E( b% D9 Q& t7 Q+ F8 @
可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|