1、故障现象:露点温度升高

7 Q8 K8 X5 T9 w& V1 H

·净化流量太低 # R. z* q1 o4 h0 [* s* n- d: I6 B·进口压力低 % ]* C6 R# g; o; B1 K·水份含量过大) W9 H4 a K. |* j ·进口温度过高) Q k& ]0 G$ y: l2 Q3 \ ·进口气量太低 # B" B: w5 W; ~. n9 m·干燥剂被油污染: R- {0 d! q0 L" n, b$ I' E ·再生温度太低" H9 {4 `; |- U/ [- }; t+ E: ~9 G& s ·露点指示不正确$ b& l+ W1 e' Z6 Z! i

1 h* m1 Q( N+ |( n

2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)

$ W# ]2 d) p# S4 K

·温控器故障或设定太低 7 j! i) D& f. R2 L·再生流量太低 2 F l n: l S" ~·再生塔背压太高0 x) S$ t8 C1 z ·加热器损坏 . N* _" n0 F: v·接触器故障1 t* G* |: u, O8 V, V% o. ` ·电源问题: B |: Q0 X' ? ·加热时间太短! B6 b5 r+ n* E2 Q7 }

3 Z2 |- E9 l, N. v- l) M

3.故障现象:再生塔的回冲压力过高1 h, _, C, I. P2 C% b n8 N, q ·消声器堵塞 / T; R* R5 {; r$ o·单向阀泄漏(看注意点2)6 x% S$ ]) M) U! Z ·再生流量太大 % j& E [# U3 K3 x+ S' T- S* _; e3 X·再生排气管道受阻 ! Q% r9 y: b/ K+ s, v·阀门膜片破裂! Y! e# G$ M% h. c" A, ~

. C- D" ?8 ]& X# \0 v0 B

4.故障现象:通过消声器流量太大

& e" d: p7 p- ?$ h( l

·单向阀泄漏 : x0 f4 w3 T: n3 W# M. f·进口阀门未切换. x4 S, [* m; o! N6 B9 d; v. s ·再生排气阀保持打开 - D& _/ ~/ e* L3 H. U4 P' }) Q( Y7 G·升压阀不能关闭, n5 R" J9 I; n$ u% I0 p ·阀门膜片破裂) q. @# k& \0 f1 j% L4 A* T b2 i

0 |0 ]/ g3 f" T8 d/ j

5.故障现象:没有气体通过干燥机

, d, z: k# ?. l$ {$ N2 v/ T3 ?

·管网压力过低,二只进口阀关闭 2 ^0 n Y7 x7 @/ n5 N. F2 L$ K' L, Z·低压保护开关设定太高& J+ m+ A$ i, u; X6 D

! r( Z. \- s5 U. B4 I" [0 ?

6.故障现象:换塔设定报警

u6 t! h0 B, I9 O* O

·进口阀门不切换) M3 M9 R8 u. Z4 C/ w/ w0 [ ·计时器转动器或微动开关出现故障1 F U% M/ o2 c' [( H& f% E! v ·导向压力不正常 - e/ C; v/ H; F/ X+ ?·汽缸泄漏或堵塞 ' T# C; H, T& ], U

1 c: @7 [* Z- h [% g8 B

7.故障现象:塔不能加压

0 j; A! I! f: X; P) _! G, U

·再生排气阀保持打开& W p7 R/ d9 a p3 k. V. ? ·升压阀失灵) K2 r6 [0 G1 Y) u6 e" r8 s4 O1 k ·阀门膜片破裂5 \3 p6 Z5 A0 m1 w; L% s

2 f+ ^/ r6 f- p9 }" M$ L. f

8.故障现象:干燥机压降太大

6 d5 r! m& p% l0 a1 ? V' ?

·干燥剂支撑滤网堵塞0 B( f0 M2 c4 } B/ j3 F6 D3 y ·超过流量3 d6 |, V9 u3 w! m! P$ q ·再生流太高 . M! \- ]; D1 Y·再生气阀保持打开, v* L& T. ^. d' V- _. ]# \* U ·升压阀保持打开 0 h+ ?% t' Q2 M4 u5 N! a3 A" j

! V D9 d" [8 S; S

9.故障现象:干燥机不能净化

+ p1 O1 A( v; q$ \

·节流孔板堵塞3 q; J% u, K9 e- _' c ·再生气阀不能打开 + d' R$ z- S$ v, Z1 f2 ?% I3 X·再生气阀关闭) ^( N W! ^# D: s ·再生单向阀堵塞 ; x1 h7 O! \5 f& o, D返回顶部

7 \7 ~+ P7 D9 d1 O; W% s

10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红

" X- `6 o" W# c4 m* Z

·水份指示器前的进气阀关闭 8 ~) j' D& o+ U/ [7 x·所有阀门工作正常 - j; i, s. d% k7 M返回顶部

1 y5 d6 q- [2 O% P- V' f! r

11.故障现象:塔不能完全加压

' c6 C6 r8 |) G6 ]4 ~

·进口压力低# |! ~, w5 n3 s" @! \ ·净化压力太低 Z# \ ~, G! f) N4 a s9 u·升压时间太短 5 ]/ @$ X' Y/ X& B' W. E / ~$ R( s& x; d: c7 _/ I, A

' s' S9 M! b3 R) V: p/ Y9 w' R: i2 a! e, U0 T 0 J7 K# H" ?1 P8 B7 E

冷冻式干燥机常见故障排除

% i1 i5 ]9 r. ^ _+ ]3 w

- z) ~* ?( V$ c- O- Y5 T, f+ t 1.故障现象:干燥机不运行

4 A# l Y2 O/ V$ s/ v5 o/ B4 k

·压缩机线路断开1 ?5 B0 H7 q6 | ·保险丝烧断 0 S d6 y j8 U8 {7 Q" P. K3 Y·热继电器动作 / y/ o Y Z! G4 r) u/ D! j·高压开关动作 8 j2 s1 J- G( Y1 S7 K5 Q' ?·压缩机堵转 + M: N/ A3 W: K·线路虚接或松动" H! r! ^8 K/ H1 m" ?3 B- l

% _6 e* Z/ X( `" N! k

2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止

: }7 `& M* M$ }8 B7 {( \

·环境温度过高, G' `+ [& J: B" y5 c; h ·冷凝器堵塞+ l3 V/ B- I' D5 l ·压缩机过载0 Q6 ?8 y: u$ x& ]# U5 E( W6 v1 p ·缺少制冷剂 5 d4 D1 j& v8 T/ `4 r* {·低压太低 & n2 Q) @* y0 i9 X5 Y2 }3 {·进气量过大 6 M1 e r7 S9 Z t# A. p4 A·压缩机卡死# v1 q2 B" c I: b F

+ @; r l& s, ?" X2 {

3.故障现象:压缩机不启动

3 k: i/ b- }5 g) F6 D

·接线不正确- _3 c, o' |2 G' ^! Z ·电压过低* L. A6 s& C7 M" y6 i4 [% H& ^ ·启动电容器损坏, o1 g+ p8 z* X7 F2 _1 d, V ·继电器或接触器不闭合, \5 L" z( g: L: A* {, a7 { ·启动绕组开路) o% z, d0 y2 B0 N3 _6 U# g ·缺相) K/ L- P# D& c7 T" n Z

% E3 K% K( v! }* I. i8 m

4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

* ^3 s* l! p% n2 e- N, r/ e, @

·低电压或三相不平衡 * d! P7 e# q( C5 U·过载保护器上接有其它电气设备 ) } R) n1 j' Y% o·过载保护器失灵 + E6 O% |3 L7 Q" l, M/ w/ h% i- |·运转电容器太小2 ]. g; I) P# w) `' a& B ·排气压力过高 3 O. i: d, F( j' t·绕组间短路1 T# T3 d2 N Y9 c6 i6 u ·热继电器触点粘牢 : k" p( ]" m2 P/ N; Y

' j/ H5 h0 N' l1 G3 v( L$ s

5.故障现象:继电器烧坏

( L6 ]) t' ~0 `. b, L1 t6 o6 }

·电压过高或过低 7 n {: Y6 d; a! l·运行电容器不正确! k$ b* A2 \* g# L" D+ | ·反复启停(参照2和3) 4 N" z) A* J7 i; B" I·继电器规格不符0 h( r9 ~9 ?6 v+ ~2 a8 @ T ·安装座不正确 * X- Y% H9 F2 r6 {- g9 |1 y

' a0 d. }6 {3 l+ Y

6.故障现象:电容器烧坏

* B# w* P( R5 g4 g" Z: i3 \

·规格不匹配 6 u' V( w" v- x·电压过高0 ^" A8 x! E) f e: I2 ?( @) k

: ] e# f/ p6 d

7.故障现象:排气压力过高

5 n& f, a ?/ W1 k& g2 C3 b

·制冷剂量过多 / ^$ }3 r( [3 {5 D& e; z) ?·制冷系统中有空气7 L @3 P9 R F1 h7 I. q1 z0 a ·冷凝器脏 ) A$ K' c( L0 |1 U$ `8 D8 q1 l3 D! P" x, L·环境温度太高8 N$ r. `2 G* y# U" T4 A" q ·风扇压力开关有故障5 g! o& x7 S8 O2 \3 `6 X7 D, w ·风扇电机故障% E. R: k# t7 z9 M6 y _ ·风扇旋转方向不正确 d* `. a/ C1 G·冷却水流量调节阀故障0 Z$ m4 E" N7 }. K* q

7 O6 l. l# Q* I6 J" ^5 ?

8.故障现象:排气压力太低

! @5 q w9 I$ t" R, v

·制冷剂量太少 0 H7 \$ D, o7 A2 d·风扇压力开关故障

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

324

积分

初中生

营销专家

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
92 点
积分
324
帖子
20
3
发表于 2006-3-17 09:48 |只看该作者

好,谢谢!!

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1395

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
375 点
积分
1395
帖子
87
2
发表于 2006-1-16 17:47 |只看该作者
    很好!谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 02:43 , Processed in 0.161111 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台