发表于 2005-12-31 21:40 |只看该作者 |正序浏览
求助,关于回油问题?% t; ?: n0 K$ L- h 0 f1 f& }' \* R5 e: ~& W0 |4 c

故障表现:1、 求助,关于回油问题? 8 F q* v3 V+ E% R0 P6 P

2 R8 ]. U8 E" _* f

故障表现:1、螺杆压缩机,排气温度不足;2、回油差,加载后低油报警,

7 U: N- y1 C9 z& X+ d- ]/ ?5 y+ c O {

更换过膨胀阀,故障一直存在,请教各位大虾。

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
152
帖子
12
11
发表于 2006-4-21 22:17 |只看该作者
以下是引用黄高工在2006-2-5 18:58:56的发言: 1 V4 _& y* s+ Q2 r如果冷冻机油的倾点高于制冷最小温度,冷冻机油的黏度变大,也会造成回油堵塞。润滑油高级工程师黄工13925308116
% q! l0 {; X1 y# c) R$ w0 \0 I

) r8 Q. L! o' R2 U# E( z* j % k5 W' `. b9 g' k. k文章提出的倾点不知是多少?是否有这方面的资料,或详细说明机油倾点与制冷温度的关系。

5 z; O: [" n" q2 r: f$ P

不知要用什么制冷剂比较合适?才能解决问题。

0 K. n3 K1 E/ P8 j; e
[此贴子已经被作者于2006-4-21 22:31:03编辑过]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
152
帖子
12
10
发表于 2006-4-21 22:15 |只看该作者
以下是引用q123456在2006-1-5 1:00:41的发言:/ l% [9 x3 ^7 s1 ?( z / U x3 ^" l* t2 A% O

如果是冬天用,出现排气温度不足,应当查看冷却水温度是不是太低了,冷负荷是不是太小,冷却水温度低,负荷小,会使冷凝压力偏低,回油效果就很差。

" t6 i% t6 M4 ]5 P; |

可采取的对策:

n7 [6 K7 t( M& X9 F; d

1.减少冷却水量,减少冷却塔风机开机数量,强制提高冷却水温度;

3 ~! g/ J' R: k

2.调低冷冻水温度设定值,或减少开机,强制提高冷冻机单机负荷。

版主提出的减少冷却水水量一方法,笔者有通过调整水阀来调试,回油虽然能正常回,但能造成设备制冷差,能耗高。出水温差不足3度。[em06]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
152
帖子
12
9
发表于 2006-4-21 22:00 |只看该作者
以下是引用wjmshh21在2006-1-26 20:00:29的发言: ! }9 T. |# s& U n5 E4 g 0 Q% W2 Y6 |4 V( T9 Z5 U' ^/ W8 C- _/ n. V% i3 O

"排气温度不足"不知道是不是排气温度很低,

9 N' T2 `1 C- A* N2 N

如果压力正常,排气温度不超过60度的话就可能是吸气带液了,需调整工况.

( z- V* T' W6 i

文章中提出调整工况,不知如何调整,是增加单机制冷负荷吗?

n) S G& M1 E) q& H

该设备排气温度在30-50度之间。低高压偏低,HP只有1。1-1。2左右,LP0。37-0。40左右,通过加注制冷剂或减少制冷剂都不能使压力上升。油出现积蒸发器,曾经用氮气冲洗过蒸发器。制冷剂重新调整定额量注入,但还是加载回油差。

[em06][em06] ' j; e) W( V0 g# N. m
[此贴子已经被作者于2006-4-22 13:15:04编辑过]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
152
帖子
12
8
发表于 2006-4-21 21:45 |只看该作者

非常对不起,没有及时回帖。

) g% H5 }; o3 p: \; Y9 C1 C6 v6 {

该设备故障现像还有低压偏低,满载运行HP1。1-1。2MPA,LP0。38-0。40。能耗高,制冷差。进出水温差不足3度。在低负荷状态下运行,能正常回油。

; b3 p6 }& o* P. p! J
[此贴子已经被作者于2006-4-21 21:47:09编辑过]
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
7
发表于 2006-3-27 08:23 |只看该作者
希望fuming 给予回帖,版主所言极是,若非此情,那就是油分效果差或回油脏堵。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1206

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
302 点
积分
1206
帖子
111
6
发表于 2006-3-26 21:56 |只看该作者

用的什么制冷剂和什么冷冻油啊?牌号不匹配也是可能的

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

574

积分

高中生

Rank: 4

威望
10 点
经验
125 点
积分
574
帖子
30
5
发表于 2006-1-26 20:00 |只看该作者

"排气温度不足"不知道是不是排气温度很低,

如果压力正常,排气温度不超过60度的话就可能是吸气带液了,需调整工况.

好好学习天天向上!
回复

使用道具 举报

147

主题

0

好友

8638

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
73 点
经验
2001 点
积分
8638
帖子
557
4
发表于 2006-1-5 01:00 |只看该作者

如果是冬天用,出现排气温度不足,应当查看冷却水温度是不是太低了,冷负荷是不是太小,冷却水温度低,负荷小,会使冷凝压力偏低,回油效果就很差。

可采取的对策:

1.减少冷却水量,减少冷却塔风机开机数量,强制提高冷却水温度;

2.调低冷冻水温度设定值,或减少开机,强制提高冷冻机单机负荷。

E-mail: w71jj@163.com    QQ:165313021 Tel: 18802118848
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
3
发表于 2006-1-4 13:53 |只看该作者

可能堵了

可能氟利昂少了。

回复

使用道具 举报

101

主题

0

好友

3514

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
5 点
经验
355 点
积分
3514
帖子
734
2
发表于 2006-2-5 18:58 |只看该作者
如果冷冻机油的倾点高于制冷最小温度,冷冻机油的黏度变大,也会造成回油堵塞。润滑油高级工程师黄工13925308116
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-9 07:52 , Processed in 0.163302 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台