设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2297|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

请教管道安装问题

[复制链接]

16

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
168 点
积分
710
帖子
70
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-1-9 16:53 |只看该作者 |正序浏览
我公司使用2台ATLAS GA22-10P(3.12立方/分钟)和1台富达LU-610(1.5立方/分钟)喷油螺杆, 主管道使用50MM是否合适? 管路中用球阀合适还是截止阀合适? 管道连接用管牙连接合适还是法兰片连接合适? 请多指教!!谢谢!!哦, 还有, 用多大的储气罐合适? / t2 `, f+ E+ m$ v+ F: M. K" I9 W0 c% t7 J$ M+ o% } [这个贴子最后由tyjxj在 2003/01/09 16:58:03 编辑]
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

703

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
185 点
积分
703
帖子
69
6
发表于 2003-1-21 20:23 |只看该作者
1Mpa以下可以放心使用镀锌管。
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
168 点
积分
710
帖子
70
5
发表于 2003-1-21 16:43 |只看该作者
管道用镀锌钢管还是用无缝钢管?
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

3201

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
0 点
经验
806 点
积分
3201
帖子
379
4
发表于 2003-1-12 20:25 |只看该作者
管道用法兰连接好,在空压机后面千万不要装什么截止阀或者单向阀,就装球阀就行了,你装截止阀会使你的压力减少,到用气点就达不到你想要的压力了。过一个单向阀就会减少0.3公斤的压力哦!
回复

使用道具 举报

22

主题

0

好友

1784

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
448 点
积分
1784
帖子
171
3
发表于 2003-1-10 08:59 |只看该作者
我谈一点看法,1。DN50管径可以使用,2。如果用进口阀门使用球阀较好,如果是国产的使用截止阀,转动力矩较小,3。主管道采用法兰连接,支管螺纹,同时要考虑成本,4,储气罐选择比较复杂,要考虑该气的用途,实际耗气量。别忘了每台后加单向阀
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

703

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
185 点
积分
703
帖子
69
2
发表于 2003-1-9 19:16 |只看该作者
1 50mm的管道应该足够了。
+ z, G/ k6 G" ^* l) |& o2 f$ \2 G9 ~2 截止阀在流量调节性能上比闸阀要好,其他区别不大。
. C' I' y( @: m4 L3 1Mpa以下管螺纹联接和法兰联接应该都可以,区别不大,主要看你认为哪一个更容易维护了。
' z& n( a" o% G1 c- j/ ]* `4 贮气罐大小主要取决于你的用气情况,如果用气量稳定而压缩机常开的话,可以做小点;如果用气量变化大而又不想经常开停压缩机的话,可以做大点。我想1~2立方左右的就够了。
7 [* R) j. Q1 ]+ W) R' J' j& [- f6 N% r: m" F; _' S5 Z
个人看法,供参考。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 23:56 , Processed in 0.163184 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台