我公司使用2台ATLAS GA22-10P(3.12立方/分钟)和1台富达LU-610(1.5立方/分钟)喷油螺杆, 主管道使用50MM是否合适? 管路中用球阀合适还是截止阀合适? 管道连接用管牙连接合适还是法兰片连接合适? 请多指教!!谢谢!!哦, 还有, 用多大的储气罐合适?7 ^2 ]' u. Q$ W. j 5 B2 |7 I7 o; \+ {, s0 A$ A' H, l[这个贴子最后由tyjxj在 2003/01/09 16:58:03 编辑]
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

703

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
185 点
积分
703
帖子
69
2
发表于 2003-1-9 19:16 |只看该作者
1 50mm的管道应该足够了。% q, b, _& q, B
2 截止阀在流量调节性能上比闸阀要好,其他区别不大。3 K/ \& y2 @6 Z% L% L1 s
3 1Mpa以下管螺纹联接和法兰联接应该都可以,区别不大,主要看你认为哪一个更容易维护了。
3 M8 x& ^. ?. O3 d4 d4 贮气罐大小主要取决于你的用气情况,如果用气量稳定而压缩机常开的话,可以做小点;如果用气量变化大而又不想经常开停压缩机的话,可以做大点。我想1~2立方左右的就够了。
( N0 t0 X9 G8 u4 k7 I1 R6 N9 b$ q! B/ Q: b, o7 W
个人看法,供参考。
回复

使用道具 举报

22

主题

0

好友

1784

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
448 点
积分
1784
帖子
171
3
发表于 2003-1-10 08:59 |只看该作者
我谈一点看法,1。DN50管径可以使用,2。如果用进口阀门使用球阀较好,如果是国产的使用截止阀,转动力矩较小,3。主管道采用法兰连接,支管螺纹,同时要考虑成本,4,储气罐选择比较复杂,要考虑该气的用途,实际耗气量。别忘了每台后加单向阀
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

3201

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
0 点
经验
806 点
积分
3201
帖子
379
4
发表于 2003-1-12 20:25 |只看该作者
管道用法兰连接好,在空压机后面千万不要装什么截止阀或者单向阀,就装球阀就行了,你装截止阀会使你的压力减少,到用气点就达不到你想要的压力了。过一个单向阀就会减少0.3公斤的压力哦!
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
168 点
积分
710
帖子
70
5
发表于 2003-1-21 16:43 |只看该作者
管道用镀锌钢管还是用无缝钢管?
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

703

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
185 点
积分
703
帖子
69
6
发表于 2003-1-21 20:23 |只看该作者
1Mpa以下可以放心使用镀锌管。