15
0
969
高中生
各位大大,我公司刚新安装了两台26立方的螺杆空压机,单台电机功率160KW,现在单独用400KVA的变压器拖一台,开机时变压器跳闸,理论上400KVA的变压器可以了呀,
使用道具 举报
8
2889
硕士
33
7829
教授
你不能二台同时启动,只能分开启动。启动电流比正常工作大得多,理论上峰值要大7-8倍。
21
5282
) h$ g" z& M* Q9 c4 a( I- q+ p8 ^
我觉得应该没有什么问题!
是不是压缩机的起动电流超过了变压器的许可值呀
换成1600KVA的固然好,但是400KVA不能起动的原因究竟在哪儿呀? 不明白!!
终于解决了,是变压器的问题,现在用1600KVA的,运行正常
24
1102
大学生
[em01][em01][em01][em01]
那么$ F0 D* z9 y) d
1
195
小学生
还不行,就变频吧,软启动会好些的,肯定是FS的机吧
31
9637
禁止发言
阳光会员
27
4466
版主
楼主,什么时候问题解决了告诉一声,我也想知道是什么原因引起的!谢谢!
1320
如果是FS它的电机,加容很大的.不能按160KW计算的.
开机电流是平时的3倍啊.计算一下就出来了.
可以咨询蒋工,13400036801
52
幼儿园
断路器选型选小了
发表回复
压缩机生态圈
压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP