15
0
969
高中生
各位大大,我公司刚新安装了两台26立方的螺杆空压机,单台电机功率160KW,现在单独用400KVA的变压器拖一台,开机时变压器跳闸,理论上400KVA的变压器可以了呀,
使用道具 举报
8
2889
硕士
是变压器高压端跳闸,电缆是125平方,距离是10米,现在是变压器单独接一台空压机
52
幼儿园
断路器选型选小了
1320
大学生
如果是FS它的电机,加容很大的.不能按160KW计算的.
开机电流是平时的3倍啊.计算一下就出来了.
可以咨询蒋工,13400036801
楼主,什么时候问题解决了告诉一声,我也想知道是什么原因引起的!谢谢!
27
4466
版主
31
1
9637
禁止发言
阳光会员
195
小学生
还不行,就变频吧,软启动会好些的,肯定是FS的机吧
24
1102
[em01][em01][em01][em01]
那么2 ^. z0 ?7 Q. ?) J1 e/ v9 y
终于解决了,是变压器的问题,现在用1600KVA的,运行正常
21
5282
教授
. j" e4 r/ A3 Z
我觉得应该没有什么问题!
是不是压缩机的起动电流超过了变压器的许可值呀
换成1600KVA的固然好,但是400KVA不能起动的原因究竟在哪儿呀? 不明白!!