作者:北方交通大学 房立存 钱兴华 江玮 唐山化学纤维厂 候晨光 j! I5 ]" h3 d, B
/ n2 y$ p0 R! C" w& F2 I1 C1 B4 X
摘要:/
8 n: D( _: G4 \. H: d. g , z$ R: \% d; F& S( H' {& Y$ E
关键词:/
0 e( x7 c7 X- [! E 8 T" c# g# ~/ ?; k
螺杆制冷压缩机已广泛用于工业制冷和空调中,但国外一些文献指出冷水机组绝大部分时间是在小于60%负荷率情况下运行,这种情况在我国尤为严重。传统的能量调节方法不能满足机组在部分负荷下的节能要求,因此螺杆制冷机亟待推广变频能量调节法。0 n/ b$ }7 Y. w( Z$ C0 O6 q/ i
/ P3 ~4 D3 B' [9 q0 t0 R$ z" }
1.变频驱动装置的工作原理' ? c1 ]& P) Y2 L4 E s _- D
: B' w# ~* B3 J! `6 A
装有变频驱动装置的VSD(Variable-speed device)的螺杆冷水机组采用独特的自适应冷量控制逻辑,根据工况变化同步调节电机转速、滑阀开度、滑块位置以及节流阀开度,使滑阀位置、压缩机转速、内容积比以蒸发器供液量始终保持最佳匹配,从而保证机组始终在最佳工况下运行。
( {4 u+ t( @# u2 U4 R, D( m. g0 K2 Q5 D/ g
2.逻辑控制
8 S' k; S j4 n3 G# |. c$ B1 y" w4 y2 k# h
2.1温度控制/ G& [3 L% q* l% B' U. i/ l
6 l& s# D) _2 c8 C! T
VSD控制的基本参数是冷水实际出水温度与设定值的偏差,根据温差调节电机转速及滑阀位置。当机组满负荷运转时,滑阀全关,电机转速逻辑模块完全由温度偏差控制。随负荷减小,通过变频驱动装置调节输入电流频率,直到电机转速达到最低为止。如果负荷继续降低,则滑阀逐渐打开,滑阀控制逻辑模块根据实际工况决定滑阀开度;当机组需要加载,再由变频驱动装置调节电流频率,提高电机转速。同时,压力保护装置始终检测机组蒸发压力和冷凝压力,防止系统过载。2 P$ U% w, b# @5 n
6 H, w0 R8 C }" r' c
2.2容积比的调节
+ C8 m$ B7 e3 C/ |* E% @! H* F& I, D
在温度的调节过程中,冷水机组的内、外压比会不断变化,控制系统根据冷凝压力和蒸发压力的比值调节滑块位置,使压缩机内压比等于或接近外压比。同时机组的压比限制着电机转速变化及滑阀的动作,控制进入蒸发器制冷剂的流量。
# K/ C. w' ?0 u: ], u* _$ z6 W1 s# e9 u5 r( k
3 VSD的节能分析4 n- C$ e% e1 R. Z, k1 i
# a; G! B9 f o' Y2 ?$ o0 c$ D3 x. t采用VSD能使机组内、外压比不平衡造成的附加功耗;在机组负荷较低(低于60%)时,滑阀有效长度不会变短,从而又避免了采用滑阀调节时在低负荷工况下效率的陡降,同时对供液量的自动调节,使进入蒸发器的制冷剂流量能保持最佳值,所以,采用变频驱动装置在低负荷时的节能效果明显。表1是对同一型号螺杆冷水机组在相同工况下采用定转速滑阀调节与VSD法调节测得的能耗对比。
+ d! E8 C9 q: G
+ i7 o/ b; L% i6 V由表1看出,采用变频驱动装置的螺杆冷水机组平均节能20%以上,且负荷越低,节能效果越明显,如负荷20%时节能约为30%。此外,变频驱动装置能自动修正功率因数,故在机组正常运转时,能保证功率因数不小于0.95,使电力设备利用率进一步提高。
( ]3 P- i. V2 _* ^) K
6 l, u( {& |, X1 r2 X6 c4 结束语
. f# F. T( r7 R/ r5 a! y$ L+ r! X5 p' [& i( w$ k: @+ U. O- w/ q
通过以上分析及实测可以发现:
7 n- G: P% T: P; j- m% x
, H/ G! [5 l) D. Ma)螺杆冷水机组采用VSD调节法在较大负荷变化范围内均能实现经济运行,尤其在低负荷下,节能效果更加显著。
, ]( E: ~3 K( F) F2 ~# b# V, s3 ]; c9 L
b)通过仿真计算发现:当要求载冷剂的出水温度越低,采用变频装置驱动的制冷机组节能效果就越明显。
! n6 v4 B2 C3 X O: [; Y$ z( |6 h5 ?$ `! P: h. D e8 b1 k* v
c)通过对能量调节方法的优化匹配,使制冷机组负荷的调节范围增大,减少了因负荷低而造成的停机次数;同时,把机组的过载保护功能全部集成到主控模块内实现,可以提高系统运行的安全性和可靠性。
/ ~. _/ b2 h/ S+ e% u N6 {3 W$ _2 n
9 \- P- c3 e" j0 J% B[这个贴子最后由q123456在 2003/06/01 01:07:44 编辑] |
|