作者:北方交通大学 房立存 钱兴华 江玮 唐山化学纤维厂 候晨光
, I5 j2 z" U" z4 k! F6 k! k/ O
! Q- ]. h( } _3 l6 W摘要:/
) m; _ k4 ]1 t) y4 ^5 D8 `+ o 8 m, d) j5 G2 M* o
关键词:/
w. f5 E" W' T/ c4 B8 d/ v+ R
% w9 L; w k- y" z( _: M1 J; Z2 n螺杆制冷压缩机已广泛用于工业制冷和空调中,但国外一些文献指出冷水机组绝大部分时间是在小于60%负荷率情况下运行,这种情况在我国尤为严重。传统的能量调节方法不能满足机组在部分负荷下的节能要求,因此螺杆制冷机亟待推广变频能量调节法。6 J j. z9 g3 n, n5 E$ g) h2 ]
/ J, n" Q; U% K; |0 Q/ I! N
1.变频驱动装置的工作原理6 F% J; o- D; B4 V
; h! C% `2 [2 _, h& B
装有变频驱动装置的VSD(Variable-speed device)的螺杆冷水机组采用独特的自适应冷量控制逻辑,根据工况变化同步调节电机转速、滑阀开度、滑块位置以及节流阀开度,使滑阀位置、压缩机转速、内容积比以蒸发器供液量始终保持最佳匹配,从而保证机组始终在最佳工况下运行。
% c$ I) y% R# W( T6 v% V# _- x" y7 b. m" {, a8 _
2.逻辑控制8 v" r1 K+ T; Z" r9 B. ~* X
# [$ k, H8 ]) c( {- U) H
2.1温度控制, P8 Q" p6 k: [8 Z% V) O
( t' A \4 X5 CVSD控制的基本参数是冷水实际出水温度与设定值的偏差,根据温差调节电机转速及滑阀位置。当机组满负荷运转时,滑阀全关,电机转速逻辑模块完全由温度偏差控制。随负荷减小,通过变频驱动装置调节输入电流频率,直到电机转速达到最低为止。如果负荷继续降低,则滑阀逐渐打开,滑阀控制逻辑模块根据实际工况决定滑阀开度;当机组需要加载,再由变频驱动装置调节电流频率,提高电机转速。同时,压力保护装置始终检测机组蒸发压力和冷凝压力,防止系统过载。
! Q8 T# y& m" X" o9 s3 Y N
4 a2 Z5 T1 d$ k! ^& h+ l: }2.2容积比的调节
: t3 e6 r- c" f& I4 V Q: I0 h
在温度的调节过程中,冷水机组的内、外压比会不断变化,控制系统根据冷凝压力和蒸发压力的比值调节滑块位置,使压缩机内压比等于或接近外压比。同时机组的压比限制着电机转速变化及滑阀的动作,控制进入蒸发器制冷剂的流量。. E, \: F1 n7 {: \
' g9 I8 [: } s7 b* N5 H; f3 p3 VSD的节能分析
2 ]0 O, n. v2 \0 S# b( ]1 h0 k" k5 N" n
4 K+ Y0 M- {) v: c采用VSD能使机组内、外压比不平衡造成的附加功耗;在机组负荷较低(低于60%)时,滑阀有效长度不会变短,从而又避免了采用滑阀调节时在低负荷工况下效率的陡降,同时对供液量的自动调节,使进入蒸发器的制冷剂流量能保持最佳值,所以,采用变频驱动装置在低负荷时的节能效果明显。表1是对同一型号螺杆冷水机组在相同工况下采用定转速滑阀调节与VSD法调节测得的能耗对比。/ S; e. } e* {
$ a# \, q* t9 ^5 {由表1看出,采用变频驱动装置的螺杆冷水机组平均节能20%以上,且负荷越低,节能效果越明显,如负荷20%时节能约为30%。此外,变频驱动装置能自动修正功率因数,故在机组正常运转时,能保证功率因数不小于0.95,使电力设备利用率进一步提高。 v3 b; q" G3 B, t1 q6 @4 P
% K5 r# t8 v8 Z4 r& I
4 结束语' x3 K+ b6 ~& N3 D, i& Q
! Z K( e" _8 [; ], O通过以上分析及实测可以发现:" k J7 q0 ?* H9 q6 i' }
9 I0 _% _) t/ _* Y+ R8 x- ?2 Ja)螺杆冷水机组采用VSD调节法在较大负荷变化范围内均能实现经济运行,尤其在低负荷下,节能效果更加显著。7 `8 U8 K. J% l5 j6 P& ]
) v) x3 |' c* t: M% M" jb)通过仿真计算发现:当要求载冷剂的出水温度越低,采用变频装置驱动的制冷机组节能效果就越明显。
; Y+ h& v# d. E5 r) o5 P$ {
+ `3 P* L' e3 zc)通过对能量调节方法的优化匹配,使制冷机组负荷的调节范围增大,减少了因负荷低而造成的停机次数;同时,把机组的过载保护功能全部集成到主控模块内实现,可以提高系统运行的安全性和可靠性。
! i: E/ P I) A: y& j1 @
3 \; @! \ @9 H6 }$ `7 K$ w% m0 n" T& _/ O: k
[这个贴子最后由q123456在 2003/06/01 01:07:44 编辑] |
|