请教两级压缩制冷机温度变动时的有关特性

[复制链接]

1

主题

0

好友

15

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
3 点
积分
15
帖子
1
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-5-29 22:41 |只看该作者 |倒序浏览
某零下60℃低温箱,采用R502工质的两级压缩制冷系统、循环为一级节流、液体再过冷、级间不完全冷却。试问:; z- P' t t7 R+ X/ s8 M% c # t2 Q( p) b8 D) ~# [& ~ ①. 当Pk不变时,蒸发温度to增加,低压机的压比、输汽系数、低压机的流量、中间压力如何变化?; X# f1 ^: p9 w3 k- E / C5 k1 c! H' t, I) U, C② 当Pk、Po不变时,改变高、低压机的容积配比ξ值(增加低压机的运转台数)中间压力如何变化? ) {" g: C/ ^% l L/ F/ @. v $ t* w4 Q! \3 D' L: U 注:Pk指冷凝压力、Po指蒸发压力3 N: M- t2 {7 S Q; e4 L1 \ # k. s4 E' `! o, H$ `( l % Q" P/ I% Z1 h 5 }9 W0 O f. a7 P0 r 5 P% V: e. J Y7 c! q0 [[这个贴子最后由q123456在 2003/06/01 01:09:49 编辑]
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2003-5-29 23:16 |只看该作者
建议参看《制冷原理及设备》-吴业正!
- M/ ]4 E" t8 H: H, G. E1 n5 t解释比较清楚
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
3
发表于 2003-7-20 22:20 |只看该作者
Pk不变,Po升高,Pz相应升高(中压),两级的压缩比都减小,两级的制冷效率均提高,Pk的排气温度降低,低压级的排气温度稍有上升或不变;增加低压级车子后,Pz升高,Tz升高Tk降低;打个比方,两只弹簧叠在一起,顶为Pk、底为Po,中间为Pz,从下向上施压,Pz升高;下面并排两只弹簧,再施压,Pz升得更高。具体计算要看《制冷原理》,要会看压焓图。