请教两级压缩制冷机温度变动时的有关特性

[复制链接]

1

主题

0

好友

15

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
3 点
积分
15
帖子
1
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-5-29 22:41 |只看该作者 |倒序浏览
某零下60℃低温箱,采用R502工质的两级压缩制冷系统、循环为一级节流、液体再过冷、级间不完全冷却。试问:: C. Y/ Z' [0 y" e$ |1 n' d" h Q 0 {5 t* ~' S+ B6 z+ i ?①. 当Pk不变时,蒸发温度to增加,低压机的压比、输汽系数、低压机的流量、中间压力如何变化?2 x8 Q% @2 T" _% p7 Q G6 I C/ }% b4 k2 }+ \. h; M ② 当Pk、Po不变时,改变高、低压机的容积配比ξ值(增加低压机的运转台数)中间压力如何变化? 3 I9 C- S k) t( F ! s3 G# R8 p4 e [8 P, q8 v注:Pk指冷凝压力、Po指蒸发压力 e. F% H0 x) g, i. |5 U % Y: s( s' n6 ^2 {7 F; `; y 7 Z8 g8 B6 _% L: R' F: a( S8 ^, {! b3 C, z- ? : l9 O0 H, e, [, o[这个贴子最后由q123456在 2003/06/01 01:09:49 编辑]
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2003-5-29 23:16 |只看该作者
建议参看《制冷原理及设备》-吴业正!
' S- }* v3 r7 r解释比较清楚
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
3
发表于 2003-7-20 22:20 |只看该作者
Pk不变,Po升高,Pz相应升高(中压),两级的压缩比都减小,两级的制冷效率均提高,Pk的排气温度降低,低压级的排气温度稍有上升或不变;增加低压级车子后,Pz升高,Tz升高Tk降低;打个比方,两只弹簧叠在一起,顶为Pk、底为Po,中间为Pz,从下向上施压,Pz升高;下面并排两只弹簧,再施压,Pz升得更高。具体计算要看《制冷原理》,要会看压焓图。