设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 9927|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

冷干机各项参数正常没,就是不排水,什么原因?

[复制链接]

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-6-16 18:26 |只看该作者 |倒序浏览
我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
) j  V$ w6 k, {3 ^我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。) }1 [/ f2 Y4 _$ L0 P* ?9 w/ o
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
$ }* Z/ D% x9 S( z& h那问题究竟出在哪儿?* |3 [( f! y2 y* ]2 ^. \
请教大家。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
2
发表于 2003-6-21 13:17 |只看该作者
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。
* ?6 j  X- f5 n: _0 ], [$ K) l拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。
2 G3 }  n# d3 {& ]' Z1 w, u9 k出气露点正常。为4度。/ I1 [+ B' {+ i( y+ y
再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。. e$ N8 P# d1 N
有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。0 p; k* ?" y( N& `6 J2 J
1 N$ j! R, W1 i  H
再次请教,是什么原因?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
3
发表于 2003-6-24 10:54 |只看该作者
你的压力露点是怎么检测的?准确吗?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
4
发表于 2003-7-1 13:05 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:" D* J2 d. \ a 我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。( O0 ? D4 M9 _2 Y' ]4 g 我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。; E% w/ ]" a+ ?9 B6 \ 就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。 % ]5 T/ K$ m& h/ G; B- L# } l那问题究竟出在哪儿?/ K/ K" `& D# y- A! y$ x7 J( w 请教大家。
- R2 E8 B9 }; N9 p$ r Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗?
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
5
发表于 2003-7-2 10:32 |只看该作者
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?
$ {, e+ j/ H& f, {如果这样,我晕!
回复

使用道具 举报

27

主题

0

好友

3712

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
16 点
经验
584 点
积分
3712
帖子
166
6
发表于 2003-7-11 13:19 |只看该作者
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
7
发表于 2003-7-15 18:31 |只看该作者

下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容: : s/ W6 \; v/ R+ QFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ...
* D) s: e3 o+ e+ L冷干机从来没见跳机。. P$ R4 o2 S5 m! W( F 露点温度表显示的是压力为4KG/CM27 m" _" ?# z) }" B! e8 u 进出口的温度没有差值。 ; C% x: a) W4 t4 B压缩机正常工作。! ]0 V8 n9 ] q" _' _2 U3 U 是不是真的接反了,也有可能。 _# z( C$ z9 N9 s# e l 我倒是请教看看。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
8
发表于 2003-7-22 23:20 |只看该作者
找到原因了,0 W& c- C6 G) k3 F! B, x( x% X
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
1 y, c/ K$ _( z  j' _但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
9
发表于 2003-7-23 11:09 |只看该作者
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
10
发表于 2003-8-2 02:57 |只看该作者
直接拿水就冲掉了
) E8 q3 A$ c2 f+ R谢谢
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
11
发表于 2003-8-6 15:51 |只看该作者
视工作环境而定,特差时可每天用压缩空气吹扫一次.
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

47

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
47
帖子
5
12
发表于 2003-8-15 13:06 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:2 w& p1 h5 E# }; D: g0 z& K 找到原因了,( v' w" |4 H: d, ]+ o5 v 是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。8 E8 C9 |2 Q/ J1 \ 但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
|, n* T* T% M) E; M* x 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的 ; e3 P: Z ^, A7 [! j: O 崔永元
无际.无涯.天外有天!
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

489

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
111 点
积分
489
帖子
48
13
发表于 2003-8-18 12:08 |只看该作者
查一下工作时的电流是多少?
8 l; s" o* w# {# P0 B- n$ n铭牌功率多大?
$ Z, A& l9 m- i1 t3 c' T9 U  h, Y( v告我,我来解释一下。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
14
发表于 2003-10-14 22:34 |只看该作者
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。- l$ M. h8 [) I. J8 P8 F
另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?& A7 f% e: W9 D
是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气??( y$ S1 u$ L9 w; g4 B6 F, z
谢谢大家的讨论。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

73

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
19 点
积分
73
帖子
6
15
发表于 2003-10-20 11:08 |只看该作者
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 00:59 , Processed in 0.159113 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台