我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。; M, f/ |+ Q: b3 @$ z
我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。" b. P5 P8 ]% \) S1 S
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。6 S0 Z! j! u; g( y$ G- D
那问题究竟出在哪儿?
4 t4 w& ]# l/ S8 B请教大家。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
2
发表于 2003-6-21 13:17 |只看该作者
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。
# L0 T. v& }: Q拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。
3 A  w3 ]- A" ]/ t! \出气露点正常。为4度。1 _' r1 @8 U. q+ ]5 m' ?2 `2 ^) W
再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。
) P& t* q& _* b' j, X7 r% z有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。  v9 V1 T. m/ b9 ^3 ^* V
$ O+ V2 v& S  f: _1 h- v4 _. y
再次请教,是什么原因?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
3
发表于 2003-6-24 10:54 |只看该作者
你的压力露点是怎么检测的?准确吗?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
4
发表于 2003-7-1 13:05 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:2 k1 d3 C! d% S" H 我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。 & w+ y+ o5 x, M! S m* k我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。 3 t9 m0 O- F7 Z a就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。 " c% B- a0 J0 z. Y那问题究竟出在哪儿? B+ X" H0 m- A5 T; ~; \: g0 a- [请教大家。
: r. n1 @/ F& X: hFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗?
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
5
发表于 2003-7-2 10:32 |只看该作者
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?
. x3 z! f; U# g, ]" l; H& j如果这样,我晕!
回复

使用道具 举报

27

主题

0

好友

3712

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
16 点
经验
584 点
积分
3712
帖子
166
6
发表于 2003-7-11 13:19 |只看该作者
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
7
发表于 2003-7-15 18:31 |只看该作者

下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容: / V" z2 q0 y# b& H0 uFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ...
& Z# B1 m7 I' Q3 W8 C冷干机从来没见跳机。7 l" w1 ~$ l9 {9 z 露点温度表显示的是压力为4KG/CM2 & N* P: Q; S& i+ o进出口的温度没有差值。 + |$ Y% x4 P1 e0 j* M! |, n压缩机正常工作。 & o2 H9 k c: G# h7 z5 g是不是真的接反了,也有可能。 F3 e$ k3 |- Z& e 我倒是请教看看。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
8
发表于 2003-7-22 23:20 |只看该作者
找到原因了,- h1 {" N! a0 a+ L0 M3 @" W+ _: |
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。' d7 g9 Y" k6 _4 ~& t2 z: m5 i
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
9
发表于 2003-7-23 11:09 |只看该作者
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
10
发表于 2003-8-2 02:57 |只看该作者
直接拿水就冲掉了( M7 M& Y7 R$ `/ B1 q* z+ j# g
谢谢
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
11
发表于 2003-8-6 15:51 |只看该作者
视工作环境而定,特差时可每天用压缩空气吹扫一次.
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

47

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
47
帖子
5
12
发表于 2003-8-15 13:06 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:: H7 o& B8 ?8 Z) _9 L# ^ 找到原因了,/ U9 M/ w8 w+ B# _# K1 `* r 是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。 ' h' {9 t6 \+ O! l! u但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
: A/ h* u4 `% G& _# j 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的 4 D/ F6 _7 V" d4 o 崔永元
无际.无涯.天外有天!
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

489

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
111 点
积分
489
帖子
48
13
发表于 2003-8-18 12:08 |只看该作者
查一下工作时的电流是多少?
$ B, y( I' u( a' x/ Z铭牌功率多大?
7 w0 _  \8 K/ ?2 y告我,我来解释一下。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
14
发表于 2003-10-14 22:34 |只看该作者
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。
- V) X% x) S; X" V另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?8 E  b/ P4 N3 P' e5 j- t
是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气??
1 S7 p1 F7 W0 u( h0 R谢谢大家的讨论。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

73

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
19 点
积分
73
帖子
6
15
发表于 2003-10-20 11:08 |只看该作者
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了!