英国ISOPAK空调操作方法
7 M% N0 D5 c/ a2 H; F3 t! [
% y% ^0 L; h% o* I& |4 I一.高压及低压压力测试操作. {; ?- K6 I8 v j
1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
0 A# ]+ y6 q' w: V# ]2 o' L5 s; D0 h2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);7 X }2 o$ W! ~- q5 C% B% w
5 g" C. W4 M+ j4 y7 P2 U* z$ z1 y# m3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下' E. B: w5 @3 j& T6 X/ Y
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.$ Q8 o. b' ^ v; Q0 C# K9 Q
4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)2 D. Z% ~! t0 z
5) 停机,倒足排气阀,拆表。3 w* _: f0 U! H
2 [ _0 K* k& G+ _$ N3 ~9 z
二.A.高压告警点测试
+ Z" a8 j3 F; _1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
6 E& }+ f2 L' H- Y, v& J! L" M2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
' n' U: s) X; ? n3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);# v }) U) R" y) A* l2 C
4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。9 o- _" M( l! B0 D
; e! x9 I2 J& d- A. e; R' ]; q5 u# }$ Y& h' _
B.低压告警点测试
3 E) A% R. S* q3 ]% Q4 s1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
! U' P( W" w7 b2 N3 n- n r2) 关闭供液手阀(如图);5 }( f' x" y2 Y9 d: h! K
) d7 V! L8 w' k1 k8 D3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);2 A: A; M8 n, M
4) 停机,打开供液手阀后再拆表。
# F* p( g. U3 W5 Q, e$ O
* E' F1 K! [$ p# Z5 g" x三.加热功能测试
) e3 J1 O2 F0 M: O9 C9 D# I1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
7 u$ z- c2 ^* ?5 }, T按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
3 T9 h, T% L2 G2) 开机;
$ I: { i/ |6 G3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
/ n: T+ y1 W+ N8 y5 k4) 将设定值调回;; Q( G7 v; ], w- ]! c& r- D/ y
5) 风机运行3分钟后再停机。1 x# l5 ~6 t- o
8 l4 q/ Y/ L P% R$ n' Q2 c; u+ J3 z四.加湿功能测试9 s# u! D9 T* `% M, [5 D
1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:, B/ U% B% d5 R' S7 `
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
4 ]2 i* L, q, T% Y( p. \1 ~8 t& K2) 开机;6 B2 f# x- U: \* \/ A% O
3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
4 z/ k5 P0 Z& h% h4) 停机,并将设定值调回。- [. e- p5 @1 H7 V* k7 H+ z" l; Z
4 @6 ]* B& K7 @% Y1 M" Q9 {) u7 j0 I* U
五.除湿功能测试 U( K7 n, d& X G) F
1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
* b T- p) C R4 h8 X$ W! v按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。3 Q& s7 k% B6 L& q$ S
2) 开机;
a& C# p% s9 {5 `* S: B3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
9 C+ R" j! I) k; a4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|