英国ISOPAK空调操作方法
0 i3 D+ P& P! g- |8 y" B7 { |
+ T1 `" `. c' R/ \8 H* a9 U. f一.高压及低压压力测试操作0 d. g2 R* A1 M2 A: i
1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
2 z- s/ @ L" P5 U2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);: U3 R6 \) Q/ u' F
- \9 N# \% u2 _- q# l) w4 n3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
5 G0 x( T- f% J按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
" q5 d( T. ?8 H& D- W# H4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)0 E, M6 Z: p G* c( N
5) 停机,倒足排气阀,拆表。
5 k6 h% {# e& T. P( W0 K) @$ }' Q
二.A.高压告警点测试3 ^) Y1 ~9 ?6 k7 Q8 M2 }
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;+ C% J9 @$ a3 U% }+ l' [5 d
2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
) j9 z6 K, n0 v* V3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);! g! J% L+ C2 `6 Z
4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。" L9 K1 K. V4 P' k# \6 A
) [- }0 M Y8 ?- W7 O; b
0 H3 n3 K+ U/ ZB.低压告警点测试
3 C* m2 J* R0 f( \1 k1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
! Z7 t2 q, G }- y) @2) 关闭供液手阀(如图);6 r; x( K- K" D2 }' Z X9 N
3 j4 f, [7 z& R9 K" o5 J
3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);' c+ b; g0 p0 ~
4) 停机,打开供液手阀后再拆表。
, {. X& Z. {1 C( q; h- W5 S* p8 k2 j! K. I H- B' s
三.加热功能测试
, ^9 E' G: O* U2 x. N; h$ A% o; X6 T( s1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
7 C/ B4 ~; w) O: F! s0 A按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;0 `8 q7 _9 d4 h4 j
2) 开机;
! W9 c6 e& N. z- t6 _) B; a3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
2 @# k1 c- t3 j( A/ o5 m4) 将设定值调回;
1 y8 }) p6 N: ]1 k' }% _) |4 d3 {5) 风机运行3分钟后再停机。
; e; d: F }7 A% D
# ~5 X6 g+ M m3 k( i! F# Y四.加湿功能测试
% q& f* h) ?: {# p8 j1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:
: j% Y( _; k4 Z2 A! S; L: x按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
$ ~( ]- n3 N J" W2) 开机;
. M8 ^/ h0 a# g" v3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
+ u3 L& @5 C' i! U4 f+ S4) 停机,并将设定值调回。
' P5 N' K$ |5 O% G7 P
( D6 P2 m a3 v7 t4 a4 }9 l: R五.除湿功能测试
/ q( |' T" O3 n$ t' u. u5 b1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
0 r& ?3 F2 B9 j2 j按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。+ w( K2 t2 C- `
2) 开机;/ p. o7 O) r# l5 D* P
3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;7 s, w0 d% y5 ~5 p/ [# m+ M
4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|