- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 62 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-3-11
- 注册时间
- 2003-6-18
- 帖子
- 17
- 精华
- 0
- 积分
- 260
- 阅读权限
- 20
- UID
- 1175

- 威望
- 0 点
- 经验
- 62 点
- 积分
- 260
- 帖子
- 17
|
英国ISOPAK空调操作方法
" a6 V9 L! l1 _* K0 \* P7 c0 y1 q% }
一.高压及低压压力测试操作& Y7 N+ @ a& n/ Y5 d$ q
1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;/ ^; I: R( s r+ P+ |# O+ L
2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
2 f7 |( `5 L( X0 e! l! r ; M9 Q M4 [ Y$ l4 b
3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下/ [1 g$ E' a$ i6 x/ f9 ?
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
6 j- t" {& P. U9 W7 A4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)
" \" d0 D0 @- Y0 ~8 L5 V5 w+ U8 o5) 停机,倒足排气阀,拆表。
, t/ _5 w: d# s0 A7 z- E" ~, B% ]+ a) s- M# Z6 ?
二.A.高压告警点测试4 k0 l! M: i) P, \ }0 R
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;# e4 j) u, @& @, T% z: U! p
2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
5 T |& @- o \3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
& W% L" V& ^+ N: w0 m$ P4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。$ t4 V. `1 m/ _3 g7 C7 \
2 b6 x9 Z! W- B# K. P
! H6 D9 c. d. J4 J/ L& H8 FB.低压告警点测试
5 m$ W n6 F3 {$ e# Q- [# Z; Z% p1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;2 ^) K; k8 \0 W) a/ O# {+ [& c1 j
2) 关闭供液手阀(如图);
+ g+ `9 |+ {3 M* ^( t7 U; e
3 e/ d; f% b3 q( v/ N3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
6 u2 f- t+ a' ]5 p+ _! F4) 停机,打开供液手阀后再拆表。
7 a! B( n8 q9 B: r6 C9 Q6 l, I: \5 v' T
三.加热功能测试. R8 Y2 a O3 A" ^) \( m
1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:' m! i* x+ w3 U0 U6 Z f
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
8 q' ?( N1 |$ k5 m2) 开机;
1 ~8 I7 @, G& F. S6 u- b3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
" ?- b/ G5 ~1 ]5 _; J/ r4) 将设定值调回;
$ j% I' B1 e& _7 P, U5) 风机运行3分钟后再停机。) O7 c% M, a6 B a$ F% S
& t/ w# C5 L; @# L5 b( ^7 T四.加湿功能测试/ h1 E: Z( e6 T: I
1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:. M2 B1 v: ]& _$ T+ w1 k+ r8 {4 ?
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
# l# e0 [0 K/ @+ `/ m2) 开机;' y: f$ g+ X q V
3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;: w. l- D% k0 U4 B* e ]
4) 停机,并将设定值调回。
5 K6 M$ Q! z9 F9 [! j% Z/ z7 G/ w
/ S; Z$ s; Z/ u, C9 L* H$ P五.除湿功能测试
: _; {3 w1 b+ p* u, l1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:# X* E. X/ i( t/ n- D9 C8 D% z
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
2 a1 ]2 r) X4 }: U7 [7 B9 v: U. b2) 开机;
( p2 N1 Q" F* {* h9 c6 {9 ]# r3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
3 k) v; U+ W( N" p4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|