佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作! e$ q$ }: X" D+ h- G
一、        开机顺序
' `  r$ S- m. _  r; U    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。. |9 \6 p4 `5 \( e* e! x0 A, {

1 y8 J' F' ]! i" i二、        查看设定的参数8 ^! n' L! A+ R, ?4 R* ?
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
/ `6 K. F' M7 i8 y& H: I* V" K较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
" N/ o' J. O" l地址码        内容                       范围               单位            默认值
$ l8 v& _- v+ k" l( R00        几组加热                         1-5               ----           3
# _) ~, _+ i# \01        几组制冷                         1-4               ----           2
/ c+ @7 @/ ?# k  p02        几组加湿                         1-2               ----           1+ z  N/ u9 M2 E2 S( E) F5 A1 H
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
, i1 [5 I+ B: U. F: s6 ~04        压缩机开机延时              0-10                分              3
# D6 m6 J" ~: i12        设定温度                        10-30         ℃          22
7 l% N$ P' \( ?8 J13        上限温度                        20-70                 ℃          306 [0 U% c$ j! H0 U! r
14        下限温度                   5-25          ℃          15
! P1 Y9 W5 V+ y3 {+ W9 f: Q% x19         设定湿度                   20-80         %             506 D1 Y* q% J( z+ I
20        上限湿度                         40-90         %          70
& K* v4 o  J+ W+ \+ x. [6 F21        下限湿度                      20-50         %                  30! ?; e2 m1 e" n  F. i

& R3 g  [/ C9 j# r2 T" m- ?三、        进入密码状态
! G$ F* v' f& l2 r& l7 F            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
- h& ~4 ^6 Z% o/ V3 E5 |+ c输入方法如下:
5 C0 ?. U% g2 a按键                功能/命令                  显示                    说明
3 P- |1 f9 `3 C) E开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
% [$ F/ a3 G4 q& O  w0 t' H0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码2 W9 E5 [: {. {
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码
$ D0 d' b( W- h: T$ ?/ t#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入- }, J1 y7 X  j7 O4 u
9 _3 {$ v# g% N$ ~/ A
四、        操作参数的更改* A2 a8 B3 o4 I5 {3 _9 |& `
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
, ?0 p: W% w5 A1 U& X: a2 H1、输入二位地址码
7 l9 E' s: Y9 d# l2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
% R* `$ U# K; X0 b9 u3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
% K. M9 W9 ]8 c7 w- c6 B& v4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。8 X; B5 A! y; g: f& d+ _; V2 K7 J# Z

; I  ]- [) G9 `8 \4 j例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程! y% k( ~& ~( [0 h( D2 l# V; f* D
& v% K  L4 i: e# `4 ]3 ?4 L8 r
按键                功能                                显示                                        说明0 b4 l+ Z. A, T( [
输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
  o, h  s8 h6 Z. Z2 f
4 r$ G4 N) s& z0 d1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码
' V  Y) m! f, e
7 u5 ~+ x, n% k& ?/ [#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
, g0 K' M" b6 @! Q4 a; q. `& c- J+ {6 }. I$ q# T1 I! N+ A# }" s& g
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)- r$ g  v6 j) j& E

* g" ]! v1 V; R' S#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式
! p1 F7 q2 P8 Y0 \
: A/ B4 ]) j# w4 B0 P. M五、        报警应答
1 J' v" \8 C0 F0 j2 [- c故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。. n/ e8 ~  ~+ Y- i
- I3 c) W, K0 q" i* K; I! E' j
六、        告警中英文对照
, x" ?5 a  t1 y        7 g* R! a, z; p. c( |1 {
□        out of limit                                超极限
: N( y  Y7 K: Y3 r: U□        Airflow failure                        气流故障+ W& W$ X) e; e+ S0 r
□        Filter dirty                                过滤器脏
* K7 L- O. B$ V( @9 u% f, g□        Humidifier fault                        加湿器故障
) C8 }' a/ d- S: X& c□        Heater overheat                        加热器故障- _& h1 D/ G; [: h1 C1 N
□        Compressor O/L                        压缩机过载
% P6 {/ z- l: b  n/ b" C! n□        High pressure                                高压
( o/ ^: @  t$ f. ~; m□        Low pressure                                低压
" I9 `4 c2 Y) G$ w□        Frost                                                 结霜
8 D3 _. t( U$ C/ d8 F□ Fire                                                火警, |+ U3 s& v  q& `9 v! |9 q* G
□        Water underfloor                        漏水5 _$ I1 ]0 C' p9 F$ C
□        Fault 1                                        故障1
) o3 ?: _& ]' T□        Fault 2                                        故障2
4 E7 T* c' ?8 _& ^8 m. O(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
3 q, `. t; M- H  \8 a/ T, l4 r( E+ ?) q" Q" e( V
七、        故障分析及对策, C& D8 j5 @- {+ s3 ]* m
1)        气流故障                                                        对策: Z  _) P6 M. g* t2 `; B
a.         风机马达故障                                                更换或修理* V; }6 T: K+ T- k# ?3 \8 T
b.         风机皮带断裂                                                更换
; }0 n, [! X( Y% s! X) P2 Pc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网
* a* h" r% ~6 I8 U6 t4 qd.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
: Z0 @1 w" P" d: I9 I# }7 K2)        高压, q5 V; ]. q2 ]- g/ V
a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
7 O$ @/ p( e2 W$ M/ m- g$ Db.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂6 a7 g% d! I6 c
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换) {; q% x7 u0 U2 p8 {$ o
d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟0 {2 b8 K& {: R2 B
e.        高压开关故障                                                        更换
) w* d/ L& j' w5 L3 f; S$ ~3)        低压3 c; R# L7 A$ A5 w4 m, H; q
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
2 ?7 _8 v8 U6 f2 A5 rb.        干燥过滤器堵塞                                                更换
1 `# v" P; T/ C7 X0 Sc.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
8 n7 A  o1 [8 S9 M- x; [' [d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
6 |; V( Z- j$ m- o- `9 B& `e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
! Q/ _) G! o  U9 ^4)        压缩机过载2 v$ c1 X8 C! z- F( L/ ^
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂( M, ?( x* g5 V! s; L
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机
- E8 g, }! f0 I/ {* O) I+ uc.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备" _/ B6 i' s5 x3 s' F0 l
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好1 }8 }' }- k* j$ S' U' ?
e.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
, s: g) W( u9 r; J& M
. A" b  {! N( b1 I                                                                                                         打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 04:51 , Processed in 0.176217 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台