佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
6 ?5 u" _5 ?1 G0 j一、        开机顺序
4 S9 M3 S5 ]8 l9 U- I, ?! E    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
3 _* M# F% _% d
1 D2 M' h9 N9 x( V, F二、        查看设定的参数- ~$ p$ ^8 B8 W! l' \) g
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。7 i. q+ f0 X4 O, D9 M
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)& P+ s6 K6 {4 U+ A! }; V8 u$ H
地址码        内容                       范围               单位            默认值: J, S5 [$ |4 F3 r6 G
00        几组加热                         1-5               ----           3# W- B' w6 i% R, X/ o
01        几组制冷                         1-4               ----           2
& j2 u; ?- [2 s( Q* m02        几组加湿                         1-2               ----           1+ K/ u/ N* z- A$ V
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
7 [" I' L5 C/ i/ x. _04        压缩机开机延时              0-10                分              3
# |8 o- Y- X0 ^* I! r9 j$ y( U3 V12        设定温度                        10-30         ℃          22
- I4 K% R/ S1 X7 p8 H13        上限温度                        20-70                 ℃          30
0 N& |$ ^. d8 d/ e14        下限温度                   5-25          ℃          15$ O3 Q5 R7 r; C
19         设定湿度                   20-80         %             50% C) `: g3 z- w8 V7 Q
20        上限湿度                         40-90         %          70
. M; o, |: Z* d. B21        下限湿度                      20-50         %                  30
2 a! O0 `% p& ?% |) w# i. n5 v) V: R4 z) G. D' w) x& {
三、        进入密码状态
6 L( v5 ]+ J# h            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。6 R( J$ U& m1 \9 {- L: Q/ a
输入方法如下:
: w/ M0 Z  a9 D; e8 B4 F+ w按键                功能/命令                  显示                    说明
. I4 r3 k8 n. D4 x% f+ N# J开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
8 L+ |: }9 N4 r6 s) I0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码. ?3 S$ K8 K, E' i
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码: |2 {6 A( a; R' w9 [4 R$ ?; ]
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入: @9 \8 i9 e# B; u

% Y7 B0 P/ a- u8 W( i四、        操作参数的更改
$ B" i& w- K( i) r9 r0 K按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:% j1 E- `' C+ p+ d
1、输入二位地址码  m% [3 G5 I. `7 M8 g% D/ A8 B
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
( m) X+ o  K0 @4 \3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
. A5 O: g/ b) S, r4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
' C1 p& F+ _. |2 Z1 P6 x* S" S& Z8 C
: U& A% x1 X/ O9 G0 D8 T例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
$ b  Y$ R4 I! r. _
2 ]+ l/ Y9 u3 B3 S; j/ b按键                功能                                显示                                        说明
- ^4 \7 n9 G1 b9 @5 N3 U. g" K输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
; o, E; P" }5 D* J) a
  a0 N; u1 Y0 h: }" b1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码* i6 e/ X; u" @! ^2 |. @

3 U. `; l  R& Z$ j. A2 ^2 I- \$ t#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)& u2 }5 S- K' c% g; D
0 L8 l$ K# e: o
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
; s1 @# x5 l8 U$ }" W& V0 h+ L+ |0 V+ i* R
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式( c* D" y" y: I8 v- f
, c- c. l  E) P3 |! q) x  j2 i' H
五、        报警应答! _, b1 ]- k" B4 X9 f+ \7 A6 v5 A
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
' A4 s' Q9 y1 V
1 X# B9 b1 P  {2 P0 L, f/ a六、        告警中英文对照7 G/ T  v3 l/ i' |- E! w4 X
        ( n- q7 `5 ?& u, q  M0 Y# P8 @
□        out of limit                                超极限
( v( C5 w5 c& [# K* s: `3 x□        Airflow failure                        气流故障! H( g2 k8 L3 ?' u" g4 v3 O
□        Filter dirty                                过滤器脏! J0 d: H3 |! l
□        Humidifier fault                        加湿器故障
( p3 O4 i! |7 A5 C□        Heater overheat                        加热器故障2 x# a2 W6 t- s# {& `6 c
□        Compressor O/L                        压缩机过载% k  q  z. D/ {/ y; f& `3 T
□        High pressure                                高压
2 d* k0 u/ s4 |□        Low pressure                                低压5 J% H, D- ^: v7 o, {2 ~; r' j
□        Frost                                                 结霜
. F5 a7 D& h+ k□ Fire                                                火警
, x: A" w1 X( M" l- e' u, Q□        Water underfloor                        漏水$ A% D$ I& u2 W) o. U; L/ B6 {
□        Fault 1                                        故障10 E. {3 z8 d# ~& j# v
□        Fault 2                                        故障2  w% Q1 I# N- `, M4 h0 F( z$ w) K
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
! t2 W3 c, `' L9 o' l2 j. q1 F  @( L. \  l/ A: `2 }
七、        故障分析及对策$ _1 l! M# P) D; K# F' A
1)        气流故障                                                        对策7 D- x' e5 B* Z& J) F+ ~: m0 c
a.         风机马达故障                                                更换或修理9 F6 S0 E. u8 J
b.         风机皮带断裂                                                更换
7 w1 q- U$ ]/ T4 k3 a6 @  B: x: T& Xc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网" J! X$ H0 M* B' _0 l
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物5 o  Y5 k$ m5 C3 X
2)        高压
$ _+ V7 \8 v8 h" xa.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
& O, H$ d1 _4 f9 qb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂
6 I6 M3 m- Q/ `9 N* b, v# Lc.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
9 O  g2 L2 b9 x, v- [! }0 X% M5 @d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟* N& |; U6 j0 H. O, Q; V8 D
e.        高压开关故障                                                        更换
4 _' v4 e  a! s! a9 \1 [! h0 w3)        低压1 }8 v3 y: c' i9 }
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
* h) j1 @" V  M# bb.        干燥过滤器堵塞                                                更换8 T) T! y! m; F8 ]  w
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换% V- p% \; M' R
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
' [$ _' n$ e0 V& le.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀+ V9 o6 C2 M) [+ g$ @* |8 j8 Q9 m
4)        压缩机过载3 j% S' b  ?; z4 j1 }$ }
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
1 O9 y: R$ {* ~b.        压缩机故障                                                        更换压缩机9 [' ~; ^# h6 P; o, r- ?2 `+ b
c.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
" o/ [% N( @$ @4 x1 J0 od.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好, q" e- v8 B5 \
e.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置( S  N* M) T0 h" V" y+ i