佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作! e$ q$ }: X" D+ h- G
一、 开机顺序
' ` r$ S- m. _ r; U 把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。. |9 \6 p4 `5 \( e* e! x0 A, {
1 y8 J' F' ]! i" i二、 查看设定的参数8 ^! n' L! A+ R, ?4 R* ?
查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
/ `6 K. F' M7 i8 y& H: I* V" K较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
" N/ o' J. O" l地址码 内容 范围 单位 默认值
$ l8 v& _- v+ k" l( R00 几组加热 1-5 ---- 3
# _) ~, _+ i# \01 几组制冷 1-4 ---- 2
/ c+ @7 @/ ?# k p02 几组加湿 1-2 ---- 1+ z N/ u9 M2 E2 S( E) F5 A1 H
03 手动(1)或自动启动(0) 0/1 ---- 1
, i1 [5 I+ B: U. F: s6 ~04 压缩机开机延时 0-10 分 3
# D6 m6 J" ~: i12 设定温度 10-30 ℃ 22
7 l% N$ P' \( ?8 J13 上限温度 20-70 ℃ 306 [0 U% c$ j! H0 U! r
14 下限温度 5-25 ℃ 15
! P1 Y9 W5 V+ y3 {+ W9 f: Q% x19 设定湿度 20-80 % 506 D1 Y* q% J( z+ I
20 上限湿度 40-90 % 70
& K* v4 o J+ W+ \+ x. [6 F21 下限湿度 20-50 % 30! ?; e2 m1 e" n F. i
& R3 g [/ C9 j# r2 T" m- ?三、 进入密码状态
! G$ F* v' f& l2 r& l7 F 为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
- h& ~4 ^6 Z% o/ V3 E5 |+ c输入方法如下:
5 C0 ?. U% g2 a按键 功能/命令 显示 说明
3 P- |1 f9 `3 C) E开始前 正常显示 22℃ 50rH 测得值
% [$ F/ a3 G4 q& O w0 t' H0 准备密码输入 SEC 准备接受密码2 W9 E5 [: {. {
1 0 2 4 密码输入 1024 SEC 输入的密码
$ D0 d' b( W- h: T$ ?/ t# 进入控制器 HELLO HSEC 密码已进入- }, J1 y7 X j7 O4 u
9 _3 {$ v# g% N$ ~/ A
四、 操作参数的更改* A2 a8 B3 o4 I5 {3 _9 |& `
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
, ?0 p: W% w5 A1 U& X: a2 H1、输入二位地址码
7 l9 E' s: Y9 d# l2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
% R* `$ U# K; X0 b9 u3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
% K. M9 W9 ]8 c7 w- c6 B& v4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。8 X; B5 A! y; g: f& d+ _; V2 K7 J# Z
; I ]- [) G9 `8 \4 j例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程! y% k( ~& ~( [0 h( D2 l# V; f* D
& v% K L4 i: e# `4 ]3 ?4 L8 r
按键 功能 显示 说明0 b4 l+ Z. A, T( [
输入密码、 进入修改程序 HELLO HSEC 程序模式
o, h s8 h6 Z. Z2 f
4 r$ G4 N) s& z0 d1 2 温度设定点 HELLO 12 地址码
' V Y) m! f, e
7 u5 ~+ x, n% k& ?/ [# 回顾设定值 SP.T 20 12 当前设定值(20℃)
, g0 K' M" b6 @! Q4 a; q. `& c- J+ {6 }. I$ q# T1 I! N+ A# }" s& g
2 2 设定的新值 SP.T22 12 新设定值(22℃)- r$ g v6 j) j& E
* g" ]! v1 V; R' S# 输入记忆 HELLO SEC 程序模式
! p1 F7 q2 P8 Y0 \
: A/ B4 ]) j# w4 B0 P. M五、 报警应答
1 J' v" \8 C0 F0 j2 [- c故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。. n/ e8 ~ ~+ Y- i
- I3 c) W, K0 q" i* K; I! E' j
六、 告警中英文对照
, x" ?5 a t1 y 7 g* R! a, z; p. c( |1 {
□ out of limit 超极限
: N( y Y7 K: Y3 r: U□ Airflow failure 气流故障+ W& W$ X) e; e+ S0 r
□ Filter dirty 过滤器脏
* K7 L- O. B$ V( @9 u% f, g□ Humidifier fault 加湿器故障
) C8 }' a/ d- S: X& c□ Heater overheat 加热器故障- _& h1 D/ G; [: h1 C1 N
□ Compressor O/L 压缩机过载
% P6 {/ z- l: b n/ b" C! n□ High pressure 高压
( o/ ^: @ t$ f. ~; m□ Low pressure 低压
" I9 `4 c2 Y) G$ w□ Frost 结霜
8 D3 _. t( U$ C/ d8 F□ Fire 火警, |+ U3 s& v q& `9 v! |9 q* G
□ Water underfloor 漏水5 _$ I1 ]0 C' p9 F$ C
□ Fault 1 故障1
) o3 ?: _& ]' T□ Fault 2 故障2
4 E7 T* c' ?8 _& ^8 m. O(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
3 q, `. t; M- H \8 a/ T, l4 r( E+ ?) q" Q" e( V
七、 故障分析及对策, C& D8 j5 @- {+ s3 ]* m
1) 气流故障 对策: Z _) P6 M. g* t2 `; B
a. 风机马达故障 更换或修理* V; }6 T: K+ T- k# ?3 \8 T
b. 风机皮带断裂 更换
; }0 n, [! X( Y% s! X) P2 Pc. 过滤网脏,风道系统阻力太大 更换滤网
* a* h" r% ~6 I8 U6 t4 qd. 风道压力开关探测管堵塞 清除探测管脏物
: Z0 @1 w" P" d: I9 I# }7 K2) 高压, q5 V; ]. q2 ]- g/ V
a. 冷凝器太脏 清洁冷凝器
7 O$ @/ p( e2 W$ M/ m- g$ Db. 氟里昂太多 放掉多余氟里昂6 a7 g% d! I6 c
c. 冷凝器风机马达故障 修理或更换) {; q% x7 u0 U2 p8 {$ o
d. 系统有空气 排空气,必要时,抽真空,重新加氟0 {2 b8 K& {: R2 B
e. 高压开关故障 更换
) w* d/ L& j' w5 L3 f; S$ ~3) 低压3 c; R# L7 A$ A5 w4 m, H; q
a. 系统泄露 检漏、抽真空和加氟
2 ?7 _8 v8 U6 f2 A5 rb. 干燥过滤器堵塞 更换
1 `# v" P; T/ C7 X0 Sc. 热力膨胀阀开启度小或失灵 调整或更换
8 n7 A o1 [8 S9 M- x; [' [d. 风道系统故障或风量不足 检查风道系统和滤网,保证正常风量
6 |; V( Z- j$ m- o- `9 B& `e. 供液截止手阀未开或开启太小 检查手阀
! Q/ _) G! o U9 ^4) 压缩机过载2 v$ c1 X8 C! z- F( L/ ^
a. 氟里昂过多,压缩机超负荷运行 放出多余氟里昂( M, ?( x* g5 V! s; L
b. 压缩机故障 更换压缩机
- E8 g, }! f0 I/ {* O) I+ uc. 热负荷过大,高压超标,电流过大 检查空调负荷,必要时添置设备" _/ B6 i' s5 x3 s' F0 l
d. 压缩机接线松动,局部电流过大 检查接线头,保证接触良好1 }8 }' }- k* j$ S' U' ?
e. 过流开关电流设置是否适当 检查或重新设置
, s: g) W( u9 r; J& M
. A" b {! N( b1 I 打印人:yemingzhe |
|