设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2496|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

意大利HIROSS空调菜单(中英对照)

[复制链接]

10

主题

0

好友

260

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
62 点
积分
260
帖子
17
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-7-2 23:21 |只看该作者 |倒序浏览
意大利HIROSS空调菜单中英对照1 e" L; D) ]8 ]) o1 h0 q (PASSWORD:501) # n4 Z& M' @5 f- PENGLISH 中文" U1 K: I! d/ D$ a2 K ADDITIONAL SENSORS 附加传感器 ; b9 {% ~9 D0 l4 `! Y7 QANALOGUE USER INPUT # 1: -5.0V 用户模拟输入 # 1: -5.0V # Z/ ^. R6 \- }: JANALOGUE USER INPUT # 2: -20.0V 用户模拟输入 # 2: -20.0V* Y4 i/ D( G# t4 ^4 E$ B/ K3 Y% ^ OUTSIDE TEMPERATURE: +++℃ 户外温度 +++℃# S: {- I- f" e' X# p GLYCOL TEMPERATURE: +++℃ 乙二醇温度 +++℃+ x) e8 g; W+ ]* I; A ACCESS TO OTHER MENUS 进入到别的菜单 * x& }# n- g; T1. WORKING HOURS 1. 工作时间 # j( U: i1 h( y5 D; i2. SYSTEM SET-UP 2. 系统设置 % ^$ O, L! R* O* \$ P3. CONTROL PARAMETERS 3. 控制参数 / K$ f7 n; Y7 f. [4. ALARM CONFIGURATION 4. 告警编程 X% _4 U# V* \5 {& ?/ l6 ]! {4 V 5. OPTIONAL DEVICES 5. 可选设备% A8 ]( J' }+ c: F I8 S9 C 6. SLEEP MODE SETTINGS 6. 睡眠方式设置 : e; E" N( |5 @. p, R4 S7. SERVICE ON INPUT/OUTPUTS 7. 手动控制 输入/输出 0 o# {# W& J9 Y$ E ! b% i Y! P B8 P. i4 i: |1. WORKING HOURS WARNING AT: 1. 工作时间 警告值:2 f0 n' v1 f r' ~7 s, a6 k& y! | CONDITIONER 32000 空调机 32000 ( Z0 h& j2 q: v$ f COMPRESSOR 1 32000 压缩机 # 1 32000 7 _4 ]$ J9 O8 O/ U COMPRESSOR 2 32000 压缩机 # 2 32000( M; t9 L( M/ ?; r+ u# j HUMIDIFIER 32000 加湿器 32000 + D) {( }/ g$ S" C1 ]7 u0 [2.1 SYSTEM SETUP 2.1 系统设置& _+ h( Q$ w7 {& C" Z% Z LANGUAGE ENGLISH 语言 英文, M7 z0 ^# ~5 r" F5 b STANDARD SETTINGS NO 标准设置 无 0 m2 ?9 L' j$ p r, H/ Y INDICATION IN ℃ OR OF ℃ 温度单位 ℃/OF ℃ , m& |. i* h U# s$ {( R AUTORESTANT 30S 自动启动 30S, e# b' t" ]7 O1 Z. D REMOTE ON/OFF OFF 遥控 ON/OFF ; N3 U3 r& G' w, ?, d' [ SET DATE/TIME ../../.. ... 设定日期 ../../.. ...- m) S7 C6 A' b 2.2 SYSTEM SETUP 2.2 系统设置 + v) \' B6 l" L. P IDENTIFICATION NUMBER 1 机组编号 1 ( K/ l4 A0 M7 t. J3 _3 x# V BAUDRATE 19.2K 波特率 19.2K* J4 ~: x& }$ u, U0 P; P3 j6 x% a& O SERIAL CIMMUNIC.ENABL. SERVICE 串行通信 维修8 A' f+ `; V+ Y3 {, G PROTOCOL HIROSS 协议 海洛斯 ) @9 P9 l: V# q H5 W( k0 l+ L3. CONTROL PARAMETERS 3. 控制参数 # s }4 t$ Z3 q TEMP.PROPORTIONAL BAND 3.0℃ 温度比例带 3.0℃! c" e: K7 w8 X INTEGRATION FACTOR NO 积分因素 无9 T" _! G. O0 _# n* G FREECOOLING AT TROOM-TAMB 6℃ 免制冷温差带 6℃ @5 e- [' U' q DELAY TO FREECOOLING 5 min 免制冷延时 5分$ P% x4 v" o4 X7 n: p# A" e HUMIDITY PROPORTIONAL BAND 10%RH 湿度比例带 10%RH/ n0 L( x. }$ Y3 `1 t u HUMIDIFIER CONTROL TYPE ON/OFF 加湿控制类型 开/关 * D# j9 O% f$ y# L0 A+ S HYSTERESIS DEHUMIDIFICATION 30% 除湿滞后 30% ) s4 }% d0 \" W: [2 ~- T4.1 ALARM CONFIGURATION 4.1 告警编程1 R7 p' F+ J4 m1 z% W4 ?: X5 x HIGH TEMPERATURE WARNING AT 29℃ 高温警告 29℃ ) b3 ?* H4 B2 m; u* ]- i/ w0 N2 B LOW TEMPERATURE WARNING AT 16℃ 低温警告 16℃ 3 ~; b M2 h0 L ?0 s$ F1 M HIGH HUMIDITY WARNING AT 80%RH 高湿警告 80% 7 V1 {9 c r; s; V% |0 _, [ LOW HUMIDITY WARNING AT 35% 低湿警告 35%% |3 h* k! Z, d4 D CLOGGED FILTERS WARNING AT 150 pa 过滤器警告 150pa ) q! G! D) u" B+ b3 R+ N4 b LOW PRESSURE ALARM DELAY 3min 低压告警延时 3min; a$ o4 V! A, o0 ~' a) i, P$ g 4.2 ALARM CONFIGURATION 4.2 告警编程 x* `8 V+ z- P* X3 Q HIGH TEMPERATURE ALARM EEAP AT 29℃ EEAP高温报警 29℃ * i/ W$ W. r! e# S( ? LOW TEMPERATURE ALARM EEAP AT 16℃ EEAP低温报警 16℃0 W1 _% }# L \. Z HIGH HUMIDITY ALARM EEAP AT 75%RH EEAP高湿报警 75% 5 n/ k4 d; A- ] LOW HUMIDITY ALARM EEAP AT 35% EEAP低湿报警 35%) O3 X9 k8 r: k$ }$ O- c8 a USER INPUT # 1 WARNING 用户输入 # 1 警告+ \; P3 G% ?6 E5 m USER INPUT # 2 ALARM 用户输入 # 2 报警) |/ ]; ]7 s# j! [4 N6 O LOSS OF AIR FLOW WARNING 气流损失 警告) `7 H; [$ k/ I$ [- Z) W5 i; y( Q 5.1 OPTIONAL DEVICES(TEMPERATURE) 5.1 可选设备 0 B% G4 f6 F) l( k3 k3 x COOLING CONFIGURATION DIRECT.EXP. 制冷设置 直冷 - Y# l# o" T9 P VALVE RUNNING TIME 阀工作时间 : E+ X8 |- _) M' F8 c( i PUMP DOWN YES 抽真空 有 * V: m* g2 q0 r HOT GAS NO 热气再热 无& j; @) Q- f) {* E ELECTRICAL HEATER 1/2 YES/YES 电加热1/2 有/有+ @' W! r# g, J% W ELECTRICAL HEATING SETPS 3 电加热级别 3级" h$ s& A+ k) R! y 5.2 OPTIONAL DEVICES (HUMIDITY) 5.2 可选设备 C% c) j4 W9 D4 N- o! Y k DEHUMIDIFICATION ENABLED REVERSE 除湿选件 转换 T. A1 A i: E/ V' I HUMIDIFIER SUPPLY VOLTAGE 380V 加湿器电压 380V * w5 C) J% O- C) ~3 Y$ i" D HUMIDIFIER MODEL 93H 加湿器类型 93H # H6 N9 c' ^) W. v: m6 j HUMIDIFIER STEAM OUTPUT 70% 加湿器气流输出 70% " k( S- E% ^# \, p1 F$ i HUMIDITY SENSOR INSTALLED YES 湿度传感器 有1 G6 t R. ^0 F TS=100 K=10 Imax=103 I=72 TS=100 K=10 Imax=103 I=729 E8 h+ z2 ^, a 5.3 OPTIONAL DEVICES (VARIOUS) 5.3 可选设备(其它类型) 8 i) C# B8 X9 \" S WATER LEAKAGE DETECTOR NO 漏水检测 无( ~- g$ M/ D2 {- i! p EEAP SENSOR INSTALLED NO EEAP传感器 无 , B% O* ^* s% h3 A SENSOR 1 0V=-5.0 10V=5.0 V 1号传感器 0V=-5.0 10V=5.0 V6 f2 _& g* i3 P7 c, J5 K SENSOR 2 0V=-20.0 10=20.0 V 2号传感器 0V=-20.0 10=20.0 V! g9 H, E3 f; C, X HIROSENSOR # 1 NO HIROSENSOR # 1 无, s$ S- G/ }: S: s HIROSENSOR # 2 NO HIROSENSOR # 2 无 u6 u( R; ^- W4 a6. SLEEP MODE EVERY DAY FROM: UNTIL: 6. 睡眠方式设置 起: 止: 4 |) I1 U0 h$ d. L$ c2 N" y) |' l; g FIRST INTERVAL 00:00 00:00 第一间隔 00:00 00:00; K) h0 Y! _+ a SECOND INTERVAL 00:00 00:00 第二间隔 00:00 00:00 $ C, \$ D. C8 V+ f" e* x z5 ] SLEEP WHOLE DAY: MO TU WE TH FR SA SU 全天间隔: 星期一 二 三 四 五 六 七% O3 x3 R, ^1 Q" Q; V( M DEADBAND(OR SYSTEM OFF) 4℃ 静止带(关机时间) 4℃ 2 [# d" w7 q2 q9 Q$ d5 R SLEEPMODE ENABLED YES 睡眠方式 有, y6 p3 T0 E6 t9 x. P9 G- { w/ ^ 7.1 SERVICE (MANUAL CONTROLS) 7.1 维修 (手动控制) 5 W3 S. E: t2 P. l MANUAL: OFF 手动:关 & l9 c- W- H/ ^7 S- D# U ] FANS: ON HEAT 1: OFF 风机:开 电加热1: 关! U6 {, L7 b/ t COMPRESS 1: OFF HEAT 2: OFF 压缩机1: 关 电加热2:关7 _. L% q' o) e `( C" k( X COMPRESS 2: OFF HEAT 3: OFF 压缩机2: 关 电加热3:关* M2 U1 k; K* R HUMIDIFIER: OFF DEHUMIDIF: OFF 加湿: 关 除湿: 关 $ ]! M) e+ Z. m& W# @; D HUM.DRAIN: OFF 加湿器排水: 关 ) j: \) q9 f. H7.2 SERVICE (MANUAL CONTROLS) 7.2 维修 (手动控制), n) i5 h4 u a& D; \' f COOLING RAMP 1: 0% 制冷系数1: 0% + n0 R, A' E6 @9 e& ?. ` COOLING RAMP 2: 0% 制冷系数2: 0%& H( j+ K0 l, t6 | HW RAMP 1: 0% 热水加热系数: 0% 6 J N6 z- p- ]/ G. w2 a' S FAN CONTROL RAMP: 0% 风机控制系数: 0% . O% o! [3 q. Q% H7.3 SERVICE (DIGITAL INPUTS) 7.3 维修 (数字输入) : g4 z: o( W0 a N 1.REM: 0--0 7.TH2: 0--0 13.FF: 0--0 1.遥控: 0--0 7.热保2: 0--0 13.气流: 0--0 : \$ @- P' ]. g' q 2.LP1: 0--0 8.CW: 0--0 14.USR1: 0--0 2.低压: 0--0 8.冷水: 0--0 14.输入1: 0--0 8 M( j; ]4 t( }; X 3.HP1: 0--0 9.HW: 0--0 15.USR2: 0--0 3.高压: 0--0 9.热水: 0--0 15.输入2: 0--01 r1 g! H8 M5 L. N 4.TH1: 0--0 10.TSR: 0--0 16.LSI: 0-/0 4.热保1:0--0 10.电热: 0--0 16.水位: 0-/0 $ ^, Y, v- b$ `' B1 a, M 5.LP2: 0--0 11.FIRE:0--0 5.低压2:0--0 11.烟火: 0--0 , n5 G, Z* z1 R. ?' x+ i 6.HP2: 0--0 12.CFA: 0--0 6.高压2:0--0 12.滤堵: 0--0; j1 q3 @7 i! } 7.4 SERVICE (ANALOG INPUTS) 7.4 维修 (模拟输入) / o/ {6 G- \! H" T7 B% f SENSOR 1 0.0V 传感器1 0.0V 7 \& E! _; f- C* u' A# O SENSOR 2 0.0V 传感器2 0.0V+ w7 E5 K' \6 P4 ]0 k( P LIQUISTAT SENSOR 2.3V 水传感器 2.3V+ H8 W* ]* G9 [; U$ \9 ` FILTER PRESSURE DROP 3 pa 过滤器压降 3pa 6 v& d* f e) W, ? ALR FLOW RATES SENSOR 5.0V 气流速度传感器 5.0V% \3 T/ Z2 ?1 B0 s0 p5 y% q HUMIDIFIER CURRENT 0.0A 加湿器电流 0.0A# U6 R- x! h! j6 M ^, x 我的EXCEL在这里好象很乱,抱歉,但原对大家有所帮助!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

50

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
14 点
积分
50
帖子
4
2
发表于 2003-9-8 09:49 |只看该作者
波特率是什么????????( B: D  Q5 J. b- C; W7 S- y% I
还有关于HIROSS的东西吗????!!!!!% T( |( h1 k  `5 d) p& a
温度比例带和湿度比例带与温度、湿度精度有什么区别呢?????
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

49

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
13 点
积分
49
帖子
3
3
发表于 2004-5-8 16:32 |只看该作者
他们现在都用中文的了,你可以升级到中文菜单!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 20:33 , Processed in 0.176773 second(s), 29 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台