/ B2 W. x9 q/ V; k6 aADDITIONAL SENSORS 附加传感器- d7 V4 g) U+ b+ {3 O
ANALOGUE USER INPUT # 1: -5.0V 用户模拟输入 # 1: -5.0V1 {0 w8 S* `8 u6 j
ANALOGUE USER INPUT # 2: -20.0V 用户模拟输入 # 2: -20.0V7 t( f8 e2 `4 ?6 b$ e
OUTSIDE TEMPERATURE: +++℃ 户外温度 +++℃
6 H8 y9 u4 J3 j" ~! yGLYCOL TEMPERATURE: +++℃ 乙二醇温度 +++℃
4 s D8 B! Q" yACCESS TO OTHER MENUS 进入到别的菜单
7 N2 J1 `3 }/ @& q6 h* \! K. j1. WORKING HOURS 1. 工作时间+ @$ q8 W* a1 G, c
2. SYSTEM SET-UP 2. 系统设置
/ D2 [2 j$ x9 q! D M- ^3. CONTROL PARAMETERS 3. 控制参数) ]/ M$ [9 a2 ~5 o6 E$ R
4. ALARM CONFIGURATION 4. 告警编程
, f. A% F1 L) ` n5. OPTIONAL DEVICES 5. 可选设备
% M8 D5 A5 e' J7 N& W5 u' p6. SLEEP MODE SETTINGS 6. 睡眠方式设置0 @# J9 k9 o4 [9 o! m4 I
7. SERVICE ON INPUT/OUTPUTS 7. 手动控制 输入/输出
0 ?) z% t7 ~& a$ E
% l0 w2 b L; G& ?6 u1. WORKING HOURS WARNING AT: 1. 工作时间 警告值:- o5 I! I7 s' K
CONDITIONER 32000 空调机 32000
& j5 K' G. D/ H$ X3 q$ h5 Y0 i% E COMPRESSOR 1 32000 压缩机 # 1 32000
1 T' q. }( y: l9 t. P% T COMPRESSOR 2 32000 压缩机 # 2 32000
8 Y- k. n1 u8 S- V! C* ^4 @ HUMIDIFIER 32000 加湿器 32000
) m2 C! o) D2 ^% ?; g& V2.1 SYSTEM SETUP 2.1 系统设置
1 w3 U) U& J5 | T LANGUAGE ENGLISH 语言 英文. |0 {) |9 Z0 t5 R T
STANDARD SETTINGS NO 标准设置 无6 | Z+ T- h* v1 ] x
INDICATION IN ℃ OR OF ℃ 温度单位 ℃/OF ℃9 J& ?4 [5 Y+ {9 [( V
AUTORESTANT 30S 自动启动 30S
f) L, T! t7 }6 L7 w3 Z REMOTE ON/OFF OFF 遥控 ON/OFF
: M9 a" w/ L g3 `- x- F! f5 ~ SET DATE/TIME ../../.. ... 设定日期 ../../.. ...$ i" e$ U! h+ i' ^- y
2.2 SYSTEM SETUP 2.2 系统设置) O: m" _* w+ |, _$ j
IDENTIFICATION NUMBER 1 机组编号 1 u/ O7 L' k$ R; F
BAUDRATE 19.2K 波特率 19.2K
8 B+ U/ ^. t, w9 w& Q, n SERIAL CIMMUNIC.ENABL. SERVICE 串行通信 维修
) A2 R7 l9 B# t; Y# l PROTOCOL HIROSS 协议 海洛斯8 A. D { b# s
3. CONTROL PARAMETERS 3. 控制参数2 |6 ]% J: S% y/ `0 W1 p! G
TEMP.PROPORTIONAL BAND 3.0℃ 温度比例带 3.0℃
+ J% l' _$ v0 E8 M, k N* j# c INTEGRATION FACTOR NO 积分因素 无& T) t+ u8 n! X! G: ^: H' Z3 f7 v
FREECOOLING AT TROOM-TAMB 6℃ 免制冷温差带 6℃
4 {3 d3 ]0 h. p( o DELAY TO FREECOOLING 5 min 免制冷延时 5分
& G! }6 B- e9 x HUMIDITY PROPORTIONAL BAND 10%RH 湿度比例带 10%RH
0 l( s; j0 |! n6 _2 j HUMIDIFIER CONTROL TYPE ON/OFF 加湿控制类型 开/关
2 F e, B; j: C/ A# j+ k HYSTERESIS DEHUMIDIFICATION 30% 除湿滞后 30%
* K# g0 h ^: A9 z4.1 ALARM CONFIGURATION 4.1 告警编程& k5 _5 X/ F+ m+ s0 y4 p
HIGH TEMPERATURE WARNING AT 29℃ 高温警告 29℃
1 q" Y- [- v, ^# o$ W6 v) s LOW TEMPERATURE WARNING AT 16℃ 低温警告 16℃ " U: F, a4 j4 z* \5 u
HIGH HUMIDITY WARNING AT 80%RH 高湿警告 80%
U6 K& `" D. P# E5 v LOW HUMIDITY WARNING AT 35% 低湿警告 35%
5 i, Q+ W5 `2 c J4 X/ E" C- q6 ~ CLOGGED FILTERS WARNING AT 150 pa 过滤器警告 150pa. _1 Z D/ w6 ~+ R1 Y
LOW PRESSURE ALARM DELAY 3min 低压告警延时 3min4 }6 n( o; J9 Q* F, d& Y
4.2 ALARM CONFIGURATION 4.2 告警编程; O- O' P5 X0 ~2 E5 D: ]4 r/ s
HIGH TEMPERATURE ALARM EEAP AT 29℃ EEAP高温报警 29℃
" U, D4 n9 \3 y$ k2 B- U LOW TEMPERATURE ALARM EEAP AT 16℃ EEAP低温报警 16℃
$ p$ R* [% m5 u) n$ ^# L HIGH HUMIDITY ALARM EEAP AT 75%RH EEAP高湿报警 75%
$ [: W$ j* K- D! J$ u# Y LOW HUMIDITY ALARM EEAP AT 35% EEAP低湿报警 35%
0 O2 l+ u/ C# J$ [) t& b: L0 F USER INPUT # 1 WARNING 用户输入 # 1 警告3 e1 d% V; g( X7 @
USER INPUT # 2 ALARM 用户输入 # 2 报警
3 U9 {! t3 ]4 S u4 E. d& C+ O/ c LOSS OF AIR FLOW WARNING 气流损失 警告
# L5 E; E$ Y, f7 ]6 C" C- m5.1 OPTIONAL DEVICES(TEMPERATURE) 5.1 可选设备6 Q. {7 X, W7 p: ?9 I. r3 x/ ~
COOLING CONFIGURATION DIRECT.EXP. 制冷设置 直冷
# O7 M) _( ?- g( j2 P ^4 t* [' ` VALVE RUNNING TIME 阀工作时间
- Y+ ^, z2 t8 {* h% E1 j PUMP DOWN YES 抽真空 有! {& p* U3 m0 {. j" F
HOT GAS NO 热气再热 无
/ }- X" ?; p" l+ h- s& T2 o ELECTRICAL HEATER 1/2 YES/YES 电加热1/2 有/有
0 i; _$ [( a- w) O) C5 G5 l3 r ELECTRICAL HEATING SETPS 3 电加热级别 3级: `/ z* h3 _5 V2 g( R
5.2 OPTIONAL DEVICES (HUMIDITY) 5.2 可选设备+ l; ^, E/ n; U% u& }7 f. u% c' L
DEHUMIDIFICATION ENABLED REVERSE 除湿选件 转换2 d& R7 X r+ j, H0 ^1 M
HUMIDIFIER SUPPLY VOLTAGE 380V 加湿器电压 380V, O* ]" `6 S8 G4 [' T
HUMIDIFIER MODEL 93H 加湿器类型 93H
U- d! o- S7 y: v' E' c HUMIDIFIER STEAM OUTPUT 70% 加湿器气流输出 70%
8 ~) t: |/ ~4 d& g; b6 Z$ J5 |- ~ HUMIDITY SENSOR INSTALLED YES 湿度传感器 有! q# N* s1 s# o0 k. S" p, y
TS=100 K=10 Imax=103 I=72 TS=100 K=10 Imax=103 I=72
* ^& [1 Y& O* J4 v+ P- u5.3 OPTIONAL DEVICES (VARIOUS) 5.3 可选设备(其它类型)
/ Y. S/ |, P* O) Z7 O/ v WATER LEAKAGE DETECTOR NO 漏水检测 无! b$ S. `, |3 D% U
EEAP SENSOR INSTALLED NO EEAP传感器 无% C- W, c' r. |
SENSOR 1 0V=-5.0 10V=5.0 V 1号传感器 0V=-5.0 10V=5.0 V( B4 `' X, `* ~/ a
SENSOR 2 0V=-20.0 10=20.0 V 2号传感器 0V=-20.0 10=20.0 V
$ G8 }8 O; v. i1 s5 m9 Q HIROSENSOR # 1 NO HIROSENSOR # 1 无
& y3 a( P4 r5 y6 s+ h* M. l, ?7 j HIROSENSOR # 2 NO HIROSENSOR # 2 无 e* ^) E% m O/ v
6. SLEEP MODE EVERY DAY FROM: UNTIL: 6. 睡眠方式设置 起: 止:
6 O$ u' D. N% u/ z FIRST INTERVAL 00:00 00:00 第一间隔 00:00 00:00
( B4 Y' l( X$ c- ]9 L SECOND INTERVAL 00:00 00:00 第二间隔 00:00 00:00
" F* i' G5 k' R. ?: l3 Z' i! @ SLEEP WHOLE DAY: MO TU WE TH FR SA SU 全天间隔: 星期一 二 三 四 五 六 七$ [- x3 Y4 ], l$ q* I& @
DEADBAND(OR SYSTEM OFF) 4℃ 静止带(关机时间) 4℃5 L6 u! G3 f# ~% `
SLEEPMODE ENABLED YES 睡眠方式 有
G5 [/ X6 p1 L8 B2 w% U/ I7.1 SERVICE (MANUAL CONTROLS) 7.1 维修 (手动控制)
4 [# Y( U/ W- m* e. \7 V7 A, w MANUAL: OFF 手动:关
" K/ E/ j6 V/ Y FANS: ON HEAT 1: OFF 风机:开 电加热1: 关8 t" w9 T! h( F; i# S& a/ X" R
COMPRESS 1: OFF HEAT 2: OFF 压缩机1: 关 电加热2:关) F1 a5 K! j1 v/ u+ P+ B
COMPRESS 2: OFF HEAT 3: OFF 压缩机2: 关 电加热3:关6 ]* K0 ~# k5 J6 x3 f; l. A+ t
HUMIDIFIER: OFF DEHUMIDIF: OFF 加湿: 关 除湿: 关 ( Q c) D/ D. A _9 x
HUM.DRAIN: OFF 加湿器排水: 关
' K7 g6 O* l4 b- t' ?7.2 SERVICE (MANUAL CONTROLS) 7.2 维修 (手动控制)
2 [# c1 P- N2 ~& P COOLING RAMP 1: 0% 制冷系数1: 0%2 f2 ~% @4 F: V8 J* Q
COOLING RAMP 2: 0% 制冷系数2: 0%5 L* `! h# h$ K
HW RAMP 1: 0% 热水加热系数: 0%& H9 a6 C2 M3 p# }6 L% v
FAN CONTROL RAMP: 0% 风机控制系数: 0%& w3 [9 ^% Y3 J; X ]
7.3 SERVICE (DIGITAL INPUTS) 7.3 维修 (数字输入)2 C1 n/ t; U# B5 F! A
1.REM: 0--0 7.TH2: 0--0 13.FF: 0--0 1.遥控: 0--0 7.热保2: 0--0 13.气流: 0--03 G9 P- z- h& m% ^4 S: h
2.LP1: 0--0 8.CW: 0--0 14.USR1: 0--0 2.低压: 0--0 8.冷水: 0--0 14.输入1: 0--00 G8 S. ~* I* f L4 t ^
3.HP1: 0--0 9.HW: 0--0 15.USR2: 0--0 3.高压: 0--0 9.热水: 0--0 15.输入2: 0--0
; U! k9 X8 a' z 4.TH1: 0--0 10.TSR: 0--0 16.LSI: 0-/0 4.热保1:0--0 10.电热: 0--0 16.水位: 0-/06 l0 H( h5 k) m- c
5.LP2: 0--0 11.FIRE:0--0 5.低压2:0--0 11.烟火: 0--0
: s1 _; `5 R+ n 6.HP2: 0--0 12.CFA: 0--0 6.高压2:0--0 12.滤堵: 0--0. _* v/ T- R# G4 N6 z+ M9 Y
7.4 SERVICE (ANALOG INPUTS) 7.4 维修 (模拟输入)7 b& G$ K- `& y1 M% e
SENSOR 1 0.0V 传感器1 0.0V5 p7 }0 b$ n U; g; r
SENSOR 2 0.0V 传感器2 0.0V! F, ]' X8 U0 D# @: E
LIQUISTAT SENSOR 2.3V 水传感器 2.3V
4 s. u8 U) }' J4 \0 L# v FILTER PRESSURE DROP 3 pa 过滤器压降 3pa
2 [8 V [& O6 y1 q: v3 J5 ` ALR FLOW RATES SENSOR 5.0V 气流速度传感器 5.0V
8 l1 `# {0 `1 x v! h HUMIDIFIER CURRENT 0.0A 加湿器电流 0.0A' E5 y8 h2 r4 x3 {& D8 U
我的EXCEL在这里好象很乱,抱歉,但原对大家有所帮助! |
|