影响制冷效率的主要因素一
, ~+ x& M* ~$ z W, X9 U
' K9 M7 d& o6 F⑴制冷系统的蒸发温度:
) _' ^, j- m& {, e制冷蒸发器内制冷剂的蒸发温度,应比冷库温度低10℃,这样冷库货物或冷
: C( |, O1 n% C; C& z库外传入的热量才会传给比冷库温度低10℃的制冷剂。制冷剂吸热后蒸发成气+ ~+ D, ?* c+ E# {. @
体,由压缩机吸走,使蒸发器中的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高,
5 P# e1 A0 C7 {从而使蒸发温度也升高,以致不能制冷。而这10℃的温差是我国的制冷规范规定* O* V, k" R1 M) B/ x7 x4 E
的,是结合冷库内制冷蒸发器配多配少的投资成本,及制冷工作时的能耗费用而
, L7 ` @) \& u% b) N& m9 P综合决定定的。比如日本,他的冷库制冷配管就比我们多,温差就只有7℃,工- {/ L/ \ q/ S
作能耗就少。
: W l0 v, L. s而实际上我们因种种不良因素的影响,不能保证这10℃的温差,有时要达到: m0 K$ d2 F% m2 t4 f
15℃以上,这样我们的能耗就增加了。通过计算,在冷凝温度不变的条件下,蒸 }1 A' R. B4 _8 x' h! m
发温度降低,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷蒸发器中制冷剂,蒸发) H" ]- |9 d' _5 a5 O4 E
温度降低1℃,要生产同样的冷量,耗电量约增加4.5%左右。6 `* E4 t$ d' R8 |2 h1 x/ Y6 H
影响蒸发温度的因素有以下几点:6 L! K# s0 Z& H7 D$ ]
①蒸发器中所积油;钢管的导热率是48卡/米.℃.时,冷冻油的导热率是0.120 V N% j: i. d( Z, A# H
卡/米.℃.时,相差400倍,如果管内有0.1毫米的油膜,相当钢管壁厚增加4
' ~: W0 g/ a( }' w3 c% v2 A; p公分。工艺管道在设计时考虑到排油问题,管道内积油可能少些,但与压缩
/ g; Z& I( y8 e% l) L* j3 u机等高的库房,回汽管向上翻(上进下出的供液方式),或供液管向下走(下
* O& \; f% d4 b/ a/ ]/ Z进上出的供液方式),不管是氨系统、还是氟利昂系统,墙排管的最下一根: g6 T( X. S* p
管可能会积满冷冻油,因为氟利昂与冷冻油互溶是指液相互溶,制冷剂蒸发8 [: z `) R$ d; {
成汽相的同时,冷冻油不会变成汽相。这下面一根管子的油,除了使该管子9 [6 @" i0 Y R1 j: k
失去制冷能力外,还将阻碍供液,制冷剂必需克服油的粘稠阻力,并同时将. S& \& ^: h8 H& \! o$ Q
油带到其他管子中,这将严重影响传热效果,增大了蒸发温度与冷库的温差,
" E) T2 Y8 t: L4 X5 b耗电量也就肯定增加。% e( e- x+ l, ]; U3 K5 ~: y8 y
解决办法是:小型氟利昂冷库尽量采用顶排管制冷(上进下出),不用墙排管,
) s+ @0 \5 s' ?! B# _9 m" U或用高墙管(上进下出),最后一根回汽管应高于冷冻机吸气管0.5M以上," w* x6 k6 k. A. Q& {# Y, J% u y
并不再向上走,直接出墙(供液管也从该洞进入),消除管道内积油的可能;
" J' d! X5 i, t" g& n( L氨系统的大中型冷库除采用上进下出的供液方式外,尽量采用氨泵强制供液,
W8 x4 W0 x& M* F+ g( a+ [高流速的液氨可冲刷管道内的积油。
: }/ x# N3 H0 e7 x7 }/ W②制冷排管上的冰霜:霜的导热率是0.5卡/米.℃.时,与钢管的导热率大96倍,; \& |! I3 M5 u; z
如果钢管上结了4公分厚的霜,相当钢管厚度增加3.8米!实际上管理不善大型: V: N* m; r' i: t& P( ]# W9 ~
冷库,排管上的霜已结成一块板了(管中心距125mm~150mm),这样蒸发温度
* g3 B' w1 M2 a% h5 g) C势必下降3℃~5℃,耗电量将增加18%左右。! D; g" b t% p. r U" J) V# a
, u) ?* B r" E$ c" e% o' e* N |
|