影响制冷效率的主要因素一9 B8 q% r9 l" C) Y3 c9 v7 x
/ t1 I" T6 m+ e2 J4 _( F; |⑴制冷系统的蒸发温度:4 H, x- ]( b8 `1 L6 Z" W# c$ V. p
制冷蒸发器内制冷剂的蒸发温度,应比冷库温度低10℃,这样冷库货物或冷7 G; Y" Q* j% A" |
库外传入的热量才会传给比冷库温度低10℃的制冷剂。制冷剂吸热后蒸发成气
/ b5 e8 g9 A& \8 X, H0 v体,由压缩机吸走,使蒸发器中的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高,
6 W5 i+ l# p! r' I从而使蒸发温度也升高,以致不能制冷。而这10℃的温差是我国的制冷规范规定
3 ]5 F: K x+ j的,是结合冷库内制冷蒸发器配多配少的投资成本,及制冷工作时的能耗费用而+ b" Z8 L; f+ o* B2 W$ k, _
综合决定定的。比如日本,他的冷库制冷配管就比我们多,温差就只有7℃,工
1 J" l. o% Z8 a" r, \1 u作能耗就少。
2 b* T6 t+ [ L- v. N9 V而实际上我们因种种不良因素的影响,不能保证这10℃的温差,有时要达到1 v+ M, d7 n) D& u. [
15℃以上,这样我们的能耗就增加了。通过计算,在冷凝温度不变的条件下,蒸
' v$ ~' w+ I8 Q9 q+ ~发温度降低,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷蒸发器中制冷剂,蒸发
4 \; Q& p2 E' A% S4 _/ E, ^4 @$ r温度降低1℃,要生产同样的冷量,耗电量约增加4.5%左右。
4 [: u& Z L# [# M) t影响蒸发温度的因素有以下几点: A9 b; C: a0 e5 P. L
①蒸发器中所积油;钢管的导热率是48卡/米.℃.时,冷冻油的导热率是0.126 c$ K$ X) m( d/ }6 w$ T1 Q
卡/米.℃.时,相差400倍,如果管内有0.1毫米的油膜,相当钢管壁厚增加4
1 E u' ~% P' k+ N4 r. J! K公分。工艺管道在设计时考虑到排油问题,管道内积油可能少些,但与压缩
- z- G8 q0 F, L& {/ s" ~5 z3 m机等高的库房,回汽管向上翻(上进下出的供液方式),或供液管向下走(下% ^ C. E: E- c4 x1 F2 f3 D9 T
进上出的供液方式),不管是氨系统、还是氟利昂系统,墙排管的最下一根
' F9 a3 w) t, [8 {! r管可能会积满冷冻油,因为氟利昂与冷冻油互溶是指液相互溶,制冷剂蒸发( V- n+ L$ Z; k9 n) [& D
成汽相的同时,冷冻油不会变成汽相。这下面一根管子的油,除了使该管子
2 `3 ~: X: M+ J. i2 a失去制冷能力外,还将阻碍供液,制冷剂必需克服油的粘稠阻力,并同时将- i: N( l- G9 I6 l5 Q+ |
油带到其他管子中,这将严重影响传热效果,增大了蒸发温度与冷库的温差,9 y F) N" x# H
耗电量也就肯定增加。( t8 e) b$ M; P
解决办法是:小型氟利昂冷库尽量采用顶排管制冷(上进下出),不用墙排管,. r. ?$ `( S. e( ^* Y
或用高墙管(上进下出),最后一根回汽管应高于冷冻机吸气管0.5M以上,9 ^& m, p6 e5 d) y
并不再向上走,直接出墙(供液管也从该洞进入),消除管道内积油的可能;7 ^8 R1 y( H) U# {# T$ Z
氨系统的大中型冷库除采用上进下出的供液方式外,尽量采用氨泵强制供液,
6 c5 \2 T9 k& ?7 K$ n高流速的液氨可冲刷管道内的积油。+ u+ I* M% Z! P# c( z5 {5 i
②制冷排管上的冰霜:霜的导热率是0.5卡/米.℃.时,与钢管的导热率大96倍,
4 ?, D7 b/ U1 |! }7 H如果钢管上结了4公分厚的霜,相当钢管厚度增加3.8米!实际上管理不善大型* V0 `- g1 L; j/ F0 E/ [; }+ i
冷库,排管上的霜已结成一块板了(管中心距125mm~150mm),这样蒸发温度
* ?2 W9 a3 o4 `8 b) X势必下降3℃~5℃,耗电量将增加18%左右。: M! L" X. T9 c& D
6 }9 H/ F$ @8 D, f& V |
|