4 z9 S9 g* V0 K, H! d7 K WL空气处理系统简介 ) P( g# r5 z) t' @3 ]( Q
( e( J3 F& W* C% HWL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成.
: u" A5 j9 t8 e, g0 nWL空气处理系统可以实现以下功能
9 {" C E$ f! a2 Z6 E6 ~/ b. y? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制 4 j& O$ D! c0 n. O1 [7 E
? 冷干机的联锁控制、顺序控制
+ ]/ p. E+ D5 g3 d3 W0 ]? 空压机与冷干机之间的联锁控制
. _3 ~7 L+ m; u) d? 冷干机与电动阀之间的联动控制 8 x4 \0 s; R8 Q( Z# e) b
用户可设定下列参数:
; b8 n; @, _. \# t3 l: }l 工作压力上限设定点
$ u+ T! b! ^, w* a( J, Z6 w7 ll 工作压力下限设定点
2 F. o; w/ h# X# R' B3 \6 l% Il 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定
' |3 |- L) l/ \. Y! tl 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间
1 f1 c( T5 z0 w9 x0 f H! N" rl 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器 & b! E* p0 P5 d5 a* E
l 设定系统对突发事件的响应时间
6 i3 U# W, q' U% Z8 n8 n 0 S9 }% d5 r9 H$ i. I4 |9 Q
WL空气处理系统的控制功能
7 j, D( ?( Q0 b4 b1 Vü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内
6 y: }# K1 p/ `6 h0 @2 H( Jü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等
* [# L' {# z/ Jü 控制八台空压机、八台冷干机 / \6 t' K& { ^; i! u3 {$ n
ü 主备机控制功能 : N, h* ^! o2 \, w# ?
ü 提供母管压力输入通道 9 [1 }7 f2 p0 ]% r# ~
ü 最大限度节约能源
8 n$ Z4 Z) Y" _/ _? WL空气处理系统压力控制 ) N1 y& A1 H3 N+ q0 P% u& V
WL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置. 7 p c& ~8 \8 N5 f
在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗
# l) V: C0 ~5 y+ _$ ]5 P? WL空气处理系统的空压机控制
2 j2 _0 E+ K7 VWL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。
1 Y) f7 z$ f. O" }5 s! X用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。
0 R$ r1 L ]; w4 z次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。 8 f: k2 H, E# D: S7 |( o! x9 T
? WL空气处理系统的冷干机控制 ' s* c, v& O- J7 _3 B$ O# c7 Y" i
WL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号 & H8 x! q' ~. {. }+ ^5 |
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。
% i) G) g; R! @* i# V! NWL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。 , G4 k8 O" C0 F- d. \ e
在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。 6 Q% _: G1 L1 D. p8 V
? WL空气处理系统故障处理
5 ~& ?0 T4 ^5 y( }1 S0 ~3 x/ w4 X" E f1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。
% L) P5 h% ?2 z# Y4 w2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。 7 c; M5 y" e/ b
装箱部件 ' V% K3 s+ z6 ~" i/ m" L
包括以下部件: ( f* D- G4 S* `/ h
· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。 I, Q& q X* s' o- D2 h: K4 L1 e
- C7 H6 ~7 K! e' Z. ~· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个)
& N% j0 G' L7 n% e. ]
( ~3 B6 E. i! D8 y+ b· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个)
2 U% M. O0 n/ Q6 q' ^0 n& e, J4 p1 z; a8 J d
· 压力传感器。 安装和操作手册。 |