冷冻机油压缩机油冷冻油换油规范
) l8 Q" p. J/ ?/ O r冷冻油更换的条件& B9 O6 j7 J/ R I& O
空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);$ D, Y6 R" H& G9 B+ i) p
因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
" [9 T; X8 c6 q0 B Y" V对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
$ {! \# z$ z6 x. D根据氟系统清洁度情况酌情处理。
% I) a2 k/ ^& f- n冷冻油的型号- B$ y& u" t$ H. _2 O
半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.29 ]6 k" W& U# l( S( Z
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
* F+ M, t3 X5 I( B允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
/ i6 G) ]) M g& `2 C tc﹤55℃ 使用BITZER BSE321 b0 i" o, o' H
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
* x! C+ e3 t+ B; \! _) r (tc:冷凝温度)
1 i' p$ p1 v% u( T% G. Y3 ~半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
9 J6 s6 {3 N7 [3 F允许制冷剂(R22)使用B320H
; v1 h* Z# c) P' w5 |: i5 P允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
g0 c4 g8 ?3 j+ _ h- u标准注油量8 A% F' |. v$ d$ W1 r, {0 r9 s
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3- Y- n0 B% Z4 G$ g
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
2 V, E# _4 ~/ ]" K% \, h# w GSH8571-140注入18 dm3' c4 G2 `2 h" t0 m( Z3 X
冷冻油更换操作规程0 ~/ W+ o6 v: F
关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
8 k4 `: o- E# x( G% d! D0 m+ O6 g拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
) Y$ J l, k2 Q' D e可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进( I' o9 E7 l0 E# C
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞0 y% ^+ p0 E( K" a" l" Q
4.冷冻油注入:3 h& D; O' K! G: f
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
- n, y5 D4 s) ^; G. z 方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
+ R) G6 h3 i* m. j因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;$ d; x2 N5 p( V4 p. ]; V/ t
冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;3 m) u% `& |/ I3 O& {$ I
抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;4 g- ?9 `8 g+ v: M2 }" ~
如果没有漏点等待20分钟后启动机组;4 s2 o- j* y0 v7 ~6 ]' v
开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。) M E7 A9 c" T' Z, D% r; d
注意事项/ \0 r \4 A( f2 E9 g; a
聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
3 ?( j6 J% ~& o6 Y8 K' o# a4 Z2 M 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
0 i6 z: l! [1 B 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
; _ @' U8 }6 k5 ?详情敬请咨询深圳华莱安青坡: ^6 h9 q% s3 F$ k& s+ j/ Z