一、HIROSS空调告警信号代码和中英文对照. e6 w" {( a/ A0 a; I: E
代码 英文 中文& ~5 S% {7 Y; G
A1 HIGH PRESSURE COMP.1check fr.circ.+condenser 压缩机1高压检查氟里昂系统和冷凝器& q+ Q. g, A8 Y7 b- v& U
A2 LOW PRESSURE COMP.1check freon circuit 压缩机1低压检查氟里昂系统 g) D3 R# A* E0 c8 p% G
A3 EL protection COMP.1cleck el. circ.+freon 压缩机1过流保护检查电路和氟里昂系统
$ M9 r) t6 ]4 y5 h& iA12 EL.HEATERS OVERHERTINGcheck fans and sensors 电加热过热保护检查风机和传感器
6 Y& U( S% h: }/ C$ c! \A15 SMOKE/FIRE DETECTIONunit stopped 烟火保护系统关闭' C" J u* r/ D9 F# g/ ? G
A16 WATER LEAKAGE DETECTIONcheck water circuit 探测漏水报警检查水循环( y9 N- t. X3 n( K# |* Y2 x0 E! M
A20 HUMIDIFIER FAILURE 加湿器故障) v" v7 p& T( M. X- y9 p/ L, X
A22 HUMIDIFIER HIGH CURRENTcheck humidifier 加湿器过流检查加湿器. z+ l3 l% U7 |2 [8 H
A23 HUMIDIFIER MAINS FAILUREcheck electrical circuit 加湿器主体故障检查电路
H- t5 [) S( d8 |A34 HIGH ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过高EEAP感知4 o5 U# ^$ M1 |% V
A35 LOW ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过低EEAP感知
+ u# ~0 u* k# a: D$ aA36 HIGH ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过高EEAP感知" m7 r% D# M1 p m2 e
A37 LOW ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过低EEAP感知
+ d N Y3 R& ~4 J! x7 HA60 RAM ERRORreplace display board RAM故障更换显示板
/ t# \, t6 ]9 K' dA61 EPROM ERRORplease replace eprom EPROM故障更换EPROM
& F! O6 w" q9 z# L% r% a5 SA62 EPROM ERRORreplace display board EPROM故障更换显示板
) f+ X- i* d9 F# b- n8 BA63 DISPLAY BOARD FAILUREplease replace 显示板故障更换
! u5 e% M- q: H7 i; }' LA65 ROOM SENSOR FAILUREplease replace sensor 室内传感器故障更换传感器
. _7 m! x/ Z" e2 ]+ z4 H; mA13 LOSS OF AIR FLOWcheck fans 风量损失检查风机( A ~+ b j, s- L) |5 Q
A14 CLOGGED FILTERScheck air filters 过滤网堵塞检查空气过滤网
+ P8 W2 U1 k& d1 b4 XA17 USER INPUT # 1TRIGGERED(**) 用户输入1触发
/ T: D# r, U' X7 Q, f6 JA18 USER INPUT # 2TRIGGERED(**) 用户输入2触发; v! N V# O- }, E+ E0 Z: t
A24 HUMI. WITHOUT WATERcheck water supply 加湿器缺水检查供水# v8 Y' v1 Y. |0 a$ q
A25 HUMI.CYLINDER WORNplease replace 加湿器罐体老化更换+ ]1 y' n, g' B; F2 K6 t' x4 q; _
A30 HIGH ROOM TEMP. 室内温度偏高
3 h! o0 R V9 @) RA31 LOW ROOM TEMP. 室内温度偏低& z" j- c/ V& S: }- F! O
A32 HIGH ROOM HUMIDITY 室内湿度偏高/ b \% J5 d9 P, H7 N
A33 LOW ROOM HUMIDITY 室内湿度偏低
8 \: _$ H5 O( K9 ^. v1 b# GA40 CONDITIONER WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 空调机工作超时
* M( |! X" U YA41 COMP.1 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机1工作超时
, d5 J5 x* s: }% `+ A; k% C/ sA42 COMP.2 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机2工作超时
& v1 m" B5 P: `/ h( ~. BA43 HUMI WORKING HOURS THRESHOLD EXCEEDED 加湿器工作超时
$ m6 s0 _9 m. g/ W7 T8 V5 ?A67 WATER PRESENCE SENSORFAILUR,check wiring 水位传感器故障检查接线3 K, D* Z# _2 c! R2 n/ X; M
A68 FILTER PRESSURE DROPSENSOR FAILURE 过滤网压力传感器故障
5 o! J/ x+ d9 c5 Y7 ]5 vA69 PRINTING IMPOSSIBLEcheck connections 打印机不能工作检查接线. F# W9 c; i! q8 I
* r5 n' \6 z- G0 Z5 j: V* L% T
 |
|