设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1715|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[设计开发] S7-200 的160 个常见问题解答之(2)

[复制链接]

44

主题

0

好友

1373

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
8 点
经验
475 点
积分
1373
帖子
108
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-8-26 10:46 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 shengke51 于 2009-8-26 10:48 编辑 & n: K! L: C1 ^  ?0 V  w$ g, C
# o+ Z2 T* {; d
160个问题分16次登出(第2篇,还有14篇)
3 F5 v2 d: i4 y/ ^7 C' A4 q: `0 |5 D: m% B; D! n, S: v
+ M4 O3 ^# t4 e' H! {
& b& m1 l6 e- B2 ~9 z" {
11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?4 D0 Y% T; k+ V) H* w
     CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。/ l4 I! c' j9 D( E
     Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相+ I8 M& O5 S. u  ?1 ~) C; V9 m
     同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号
% E4 H# k2 f' Y1 ?2 v12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?! o4 N% o+ N) g9 n' Q7 L& B
     它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模
- s+ J$ L4 x5 H: a. k# t     拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。
# m% Y7 C( U! O: F' G0 d4 h13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
$ ]  U9 V  X$ i- u5 j" @     S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后
1 N* n% a  f; U, k     面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能
- x, F: w! J0 o( J6 p; K: a     用。) O& L8 v9 l9 ?: R4 U+ j
14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?
9 \. Z1 E1 d! Z# o' D7 B6 t     1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议
0 t  W+ J$ H7 @9 u# S, m! H& F     2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站4 H" ~. y3 g- ?$ s2 T4 x! A" }1 a
     3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串' A+ y2 A; n4 f  i8 p  M* v7 m
     行打印机等)。
+ n, c, d5 g; G6 Q3 u6 O     S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:6 B. F7 K$ n. B; D( i% D9 S
     1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的/ t( c# _$ w, P
     MM3 系列)+ z: L" `6 A9 ~# X
     2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯" Y  I6 J* _* ?  X2 G
     S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不; c$ W' q8 |! _
     同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯: Z9 G" Y6 o. w! ]) `7 P
     口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
; z7 Z5 x4 s# S; P4 {3 R9 l8 y15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?
# ?; D- @9 i7 C8 [1 ?8 ?# y+ T3 L     1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程4 Q7 L4 K+ v7 X) E7 R$ E
     2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络
+ C' L; b. [* Q* B' |1 d     3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯
6 p& {5 h% ^) D6 m8 @     4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)) ^8 ]1 g3 Y( _2 f+ R, ~5 r
     5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
. W: h4 e8 w9 I" m) _9 L: Z5 y0 ?     6)可以连接其他串行通讯设备
9 \' G# `+ l- C7 U$ \: H     7)可以与第三方HMI 通讯
9 {( o5 @4 y, d16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?
- o* `# S: A3 `6 F' x9 z$ L% x     不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。
9 u$ J  |! H. X1 }: \9 V$ x     在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:
' }$ B5 |7 c1 K9 X% K/ L' `" j; E6 x     购买具有更多通讯口的CPU- t0 y1 w* E+ y: p0 l% |3 L. n
     考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考0 n( b- W* x8 s- |' P7 |$ N
     虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上
! }- h; K  Q2 h$ ?17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?  m- f. m) {2 t" [2 Q4 t
    《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件, [) {, U; M9 `8 ^# o: J
     下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长8 i2 \. u- Y" P  g
     通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有
& \. j2 ~) C  u0 ?! M     EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的" V, m& I& O$ o
     通讯。
2 J9 d, d% Z! Q% Z4 ?9 B9 g     实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样' G- J; W' b7 c/ n  s! \) P
     的通讯一定成功。
% b& r: |% O7 G/ H) `% P: H* C18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?. [7 A* z8 l5 ~! R6 S
     S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m3 m% u9 D$ N$ a. b3 U" z3 s; Z' i; ^
     S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等
" n3 A, u9 X, z9 I: O     信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与
) B1 S. U, \5 q8 K1 p     否的影响很大! T$ o9 e2 L0 J- \0 q; K
19:S7-200 的有实时时钟吗?9 @: x3 F! S+ f% P
     CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。. \) Q1 W" M) {4 M: R1 R* X
     CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。9 M1 E! I& p3 e; s' J% B' ^
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?1 B* J' l# c9 V& c
     1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与
- D. D5 I* _. p* x0 y& b, Z# i     CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
% p  Y9 }$ {1 J0 K/ u# s% E     2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

2627

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
21 点
经验
580 点
积分
2627
帖子
194
2
发表于 2009-8-27 13:59 |只看该作者
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。
. V+ V- A0 d0 x. j- C8 b7 c! u- A' M1 p, G, {( p
[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
3 Z- o; j  k  e0 E2 L4 _( h8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W    《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件" A- x# C$ ?( q! d
# L0 C- c' A8 i8 e     下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z  W* r9 j/ K) _8 @& c3 ~  s) x' a, }8 h
     通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g
3 B# S' j* [- P" d9 n     EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的$ J# {: ^  s2 C9 o1 L* {% j
8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U  W! @     通讯。
( A9 b2 p8 ]- y$ w1 T$ L" ]) B( ^/ r9 P- k1 u3 b     实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样! Q, `& q: E8 V9 ]
0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e     的通讯一定成功。
# U/ o6 o. x% J1 Z) E* W" G# B. T1 x3 o* ?

3 ]$ t" O1 G8 e8 f3 {我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。
% o; L1 v) U! A  _也许在一些高端场合需要遵照这条规定。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-13 06:46 , Processed in 0.172517 second(s), 27 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台