设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1754|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[设计开发] S7-200 的160 个常见问题解答之(2)

[复制链接]

44

主题

0

好友

1373

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
8 点
经验
475 点
积分
1373
帖子
108
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-8-26 10:46 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 shengke51 于 2009-8-26 10:48 编辑
) m+ E- o  @+ W2 B  F$ A) g0 d6 T$ x& y& `4 Y
160个问题分16次登出(第2篇,还有14篇)) H0 a  ~: m6 J1 ~/ P
6 h* X9 h/ {* T1 W$ {9 t) Z
! s  |4 K0 T% j7 h/ Z2 X
3 P  {1 Z+ j$ ^' [2 S
11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?
8 Q1 _+ C, x/ J4 x8 d1 B1 s8 I     CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
# \3 g# V6 k9 g: f6 B     Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相- X8 `2 w( S) p, A% _; n2 Q
     同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号+ M( G0 K8 @# B! q7 U7 ?
12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
9 e+ ~3 {) g. \6 G     它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模
  ^8 |/ {2 {. [4 |" ^% ~     拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。
- P! x7 [$ w1 r+ e13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
5 ?4 ?, b* C1 Z( d: R     S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后
$ M) J+ s; T) h( `7 P, B, ^     面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能
2 B3 j; `; P" {     用。' Z7 @5 `, ]0 }, }$ ^9 @
14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?2 A3 `4 w$ G& x; j
     1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议
! x! ]. m, [) \9 J, }     2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站
2 S& d! f. o9 r3 d0 }     3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串
- |; b2 Z5 t# O8 F9 L9 H% Q9 r" ]     行打印机等)。" i" e% `& r- o
     S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:9 v) x. }' R- J! O
     1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的$ @& s' w# }2 ^. K
     MM3 系列)
: C7 S' Y; {* \1 o+ b8 x- M     2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯: V% b' j; G  s. [, s
     S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不
1 Z6 n! {& T% C: h     同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯  M2 |- |& E3 x7 R3 E
     口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
& b9 @0 n# N( Z, m& x9 k  K; T) b15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?/ V) ~$ x4 Q: i2 m& d: ]; G0 Y
     1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程
; S+ E  M  X1 ~: M1 \     2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络
5 r1 g# @$ `3 N     3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯+ p5 ]" V) y6 Y
     4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
5 ^6 y/ B0 P, ?, d: _" g& T     5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
( ?' J5 B6 t  M     6)可以连接其他串行通讯设备# g* w. T0 q& t% u: {! ^! K0 d
     7)可以与第三方HMI 通讯7 R, B& k5 S5 \: m; s3 i
16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?
$ L" [5 D+ l  K8 M: e9 f. U     不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。
9 I6 d& P/ J( z; \) m7 N0 e8 A     在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:) v% n' H' L& t4 X0 B* O
     购买具有更多通讯口的CPU, h1 T, x  e: {9 Y7 a+ b+ n
     考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考% _( B9 B1 E& a- F
     虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上! e6 x; x1 a% _) K% q5 o
17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?2 u7 z; I* q$ I: [: i, d8 k, m
    《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件& b. D! l! ^6 }
     下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长
' ?7 C! B5 f& q: W- U8 H     通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有2 L8 [: G; q) T" N6 w
     EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
8 p# R, s& Y% w% D- ^     通讯。
, f* U8 v) s5 `# M4 n( r1 {6 g     实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
3 E( R, F( v/ L; ]- z. ?; w. I     的通讯一定成功。
1 n, a& W; A/ p3 K18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?6 z: n* W, S. o7 I; ~. x
     S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m
; e3 {$ i( x' \2 _2 @     S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等
! U4 ^- O+ B7 {     信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与. I  \4 w! L" m" m# {4 U7 ?2 T
     否的影响很大
$ L( q8 R# b5 b: o* {19:S7-200 的有实时时钟吗?! f6 P) [" P% |
     CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。8 ^" P. B# G4 S0 ]# z
     CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。, I) R: U6 T  `. n" W) m! n
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?4 g. l) X5 k$ f) t$ F& N7 n- B* e( w$ ]
     1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与
$ n1 _5 }2 a3 m) Y. b* e3 [     CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动7 {( J4 z( e) X$ I9 T# t
     2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

2627

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
21 点
经验
580 点
积分
2627
帖子
194
2
发表于 2009-8-27 13:59 |只看该作者
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。
2 e4 B' \% T" q4 v; V' @7 L* i( u: z: G* e5 p
[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?+ s- w- v! B2 p. o3 X  S3 m
8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W    《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
% h, m5 K( @8 f4 d$ L# L0 C- c' A8 i8 e     下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z  W* r9 j/ K) _8 @& c6 e' V- }4 W$ `% Q' o8 C
     通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g( x$ X  w/ x0 m, [
     EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的2 W( V4 Z4 g; P6 F% `; Z: w9 i
8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U  W! @     通讯。/ l$ b: k1 ]" T  M  m
( ^/ r9 P- k1 u3 b     实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
  q6 v1 ^+ @6 g0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e     的通讯一定成功。+ I/ X2 r- a- _$ U
9 I! F4 m3 m$ s+ h% n
  _) ]( o7 e3 a& _( b# r% \  G
我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。
- Z  {+ P  F$ J/ u* \7 l, b也许在一些高端场合需要遵照这条规定。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-30 01:19 , Processed in 0.160398 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台