. M- ~. E6 @2 Y+ P* q% ?0 k" s
4 _3 ?2 ~, ^ v+ t 在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。
9 z! H. W: M l3 v4 v+ g
( ], c7 j0 y- j4 i$ f7 o导线截面积与载流量的估算
) M& ^ K6 i" S/ z* U1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。2 n5 W1 a9 I) c6 O% \ _8 H
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2
: h; B" T' V( t: L BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推
- E+ Y6 Q) Z# y3 M- T 荐值为4×8A/mm2=32A。
- K* l6 V- y- z# G; m1 L9 U, s* q( P; D' r4 V
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截9 X q J) _; x/ z! n
面积S的上下范围:$ ` V; i1 T) K; D7 b8 w0 M
& O+ m& W" v: r; E
S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)
/ o' m. N: H n: t" X S-----铜导线截面积(mm2) 3 S9 s! _& a$ |
I-----负载电流(A)
. n: G3 }9 `" Z. _: A& Y
- {9 U6 X" F4 f" O5 w% D( C3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:% t& y# r9 O0 ?
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。4 r }, M- w0 B) |/ e
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。8 J1 a5 _, p+ C! d
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。; d0 `/ n+ n# g, K! }
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
3 n5 J/ Y- H- U7 e/ ?6 U 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
8 s9 B; H+ l; ]# S3 {& ? j/ U( O 例:电流*电压=功率
k D6 K+ O( Z* v2 P 每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?+ P2 m. ]% q5 a
2.5 X 5 = 12.5 A,
" Z9 r, |- k s& P9 W* x 导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W
, O* g& S E) e
; a; D! O4 v5 g+ b& s9 _- ^4 |
3 c: x* E; Y; D% A5 y- L1 e+ l: { |
-
总评分: 经验 + 6