在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。
; F0 I6 i4 ^5 |3 I4 l5 h' s& E3 J0 ]# h3 T, r B
导线截面积与载流量的估算
* Y9 k# b: z: I5 _4 a7 I1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。& ~# R0 h' h. [+ x; l2 E: u1 J
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2
U6 l; p- [ r/ q. m! \0 e) { BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推, Y- y+ C# S& |& X0 C, A
荐值为4×8A/mm2=32A。) t. ~" v! S7 k0 @ h0 S" Z
$ d; I" s$ \/ X3 ^1 ` \0 Y2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截
) U& C4 o3 {' A# ~+ J 面积S的上下范围:' t1 B. X' \ k! N5 o
$ P0 H0 f- q7 }& d( y
S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2); A& \# s2 s9 K( N6 ]! [5 I: s" O
S-----铜导线截面积(mm2) 2 d2 k+ C7 y, m: Z1 |4 Q) ]* p
I-----负载电流(A)7 t: Z- a- J" ^7 Q! B! i" M
1 ~" |7 X ^1 ^
3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:
$ i( N2 T$ j5 R4 P0 m$ n+ n& U 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。9 ]& d; z/ |) X+ }0 E
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
1 X# Y0 s0 H/ Y+ M, B9 x! k 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。; T. Z3 n+ p8 e
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
( d( Q7 D- \% y- z2 @) [8 T 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
. y/ f1 q+ g1 r 例:电流*电压=功率: y) u X4 ?0 b2 A! H
每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?
% Y$ h" o- x V) \ 2.5 X 5 = 12.5 A,* ^: v# O( N$ s
导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W0 i1 G7 }8 s3 U1 B
3 P# \' q2 e- H: i; X0 f1 a7 E