本帖最后由 TF123 于 2009-9-6 11:00 编辑 & J: y& f. p: R: f5 k4 z
. e d. ?8 }4 w- y9 l- C1 d水冷式空压机出口温度高
* N) [. a0 D, b1 v! U作过如下处理:
1 V, l c9 q. \/ P6 x1、换油、换供油阀、换温度探头、换空气滤清器,都没有效果,还是110摄式度;# N8 v& O# |' i; q6 S% v
2、考虑是温控阀问题,拆下清洗时,发现有少部分油泥,清除后,温度下降4摄式度;0 w9 g/ ]$ O. p7 M
3、查相关资料,冷却器油进出口温差正常范围在5-8摄式度,而我们的相差近30摄式度,初步推断为冷却器的油路部分可能有堵塞,准备折下检查清洗。但我有点迷惑,因为冷却水进出口温度相差14-15摄式度,这个温差说明水吸收的热量很多,判断冷却器中油路有堵塞不太可能;
9 c! T4 w! [. S* E4、如果清洗油路还不行,只有打机头再检查转子和轴承了,运行时又没发现异常的响声,这个可能性也不是很大。不过只有一点点排除。8 Q/ T2 O* \, x8 L2 g
想请高手帮分析一点下列运行指标的原因:
" g( s: H& G- H" ?# x" m# U6 C# s1、(用测温枪测量)温控阀前温度110报式度,阀后去冷却器处温度也是110摄式度、去过过滤器及供油阀处才87摄式度,冷却器出口为87摄式度;8 y! a; Z: E8 _% D0 ?
2、水温:上水27摄式度,出口41摄式度;0 l, _' ?; m9 B( s4 F4 R* a, U7 q
3、上水压力为0.45MP,回水压力为0.4MP。
& _& d6 ~, b* ^1 P" w" G/ u9 t请各位大哥帮助分析,出口温度高的原因,本人刚接触这种设备,请多多指导!6 B5 y. Y! J8 g9 z% J
|
|
|