我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。3 S9 C: f) C+ ^' Z, O9 E6 Z: c
后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了)' ^9 V/ w9 c/ G3 O u
G0 t% V$ c# a1 w" c9 m" w% \
我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢?: d. R: [1 e; R* @: m
如何才能有效提高蒸发压力呢?
! f/ i) ~# @! f
% x% w8 H0 q7 `6 m/ Z# O. _% p# b
9 U3 s. i9 S9 u6 j& S+ S/ a l) ~- g 谢谢了7 w. q2 f2 r& ]- D' W
' Y0 o; k' e0 m& i2 @
. d& u- b* V( q# X$ B$ W# s
/ ]( w) h, G: R3 a5 l* X5 U/ o6 ?+ W ]4 `( C
[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑] |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 38 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-11-8
- 注册时间
- 2004-5-6
- 帖子
- 13
- 精华
- 0
- 积分
- 164
- 阅读权限
- 20
- UID
- 2878

- 威望
- 0 点
- 经验
- 38 点
- 积分
- 164
- 帖子
- 13
|
为什么要减少充灌量呢?
; `8 I; H+ f: b+ W5 k6 X制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗, K& _ K: n6 r i, ~9 M: E
6 s8 e7 v$ T2 ?8 n
:P |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 311 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2010-8-4
- 注册时间
- 2002-10-21
- 帖子
- 123
- 精华
- 0
- 积分
- 1510
- 阅读权限
- 80
- UID
- 249
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 311 点
- 积分
- 1510
- 帖子
- 123
|
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因
* F7 m4 P7 R& }7 t1.膨胀阀选型过大% \7 i% z% v1 \% N: U T" G
2.膨胀阀选型过小
4 d- f1 s4 Y1 y3.分液不均匀
0 R. m5 A6 n/ ~! W前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!
6 J6 ~. K1 x, z. k第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧. |
|
|
个人意见,欢迎指正
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 310 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 150 ¥
- 最后登录
- 2006-11-25
- 注册时间
- 2002-7-27
- 帖子
- 122
- 精华
- 0
- 积分
- 2726
- 阅读权限
- 100
- UID
- 120
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 310 点
- 积分
- 2726
- 帖子
- 122
|
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。$ C, d; _% _$ d w' n
还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 311 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2010-8-4
- 注册时间
- 2002-10-21
- 帖子
- 123
- 精华
- 0
- 积分
- 1510
- 阅读权限
- 80
- UID
- 249
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 311 点
- 积分
- 1510
- 帖子
- 123
|
to:tinycoco
+ k- y5 Y* ]5 @$ G [( n, b 解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 38 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-11-8
- 注册时间
- 2004-5-6
- 帖子
- 13
- 精华
- 0
- 积分
- 164
- 阅读权限
- 20
- UID
- 2878

- 威望
- 0 点
- 经验
- 38 点
- 积分
- 164
- 帖子
- 13
|
具体是什么原因还没有完全搞清楚
6 }' d; u% K, d6 |9 }. C3 m但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。
* t& b2 c' A# u' A这个原因可以成立吧? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 68 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-4-10
- 注册时间
- 2004-6-15
- 帖子
- 25
- 精华
- 0
- 积分
- 264
- 阅读权限
- 20
- UID
- 3130

- 威望
- 0 点
- 经验
- 68 点
- 积分
- 264
- 帖子
- 25
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 95 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-10-11
- 注册时间
- 2004-3-29
- 帖子
- 40
- 精华
- 0
- 积分
- 385
- 阅读权限
- 30
- UID
- 2693
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 95 点
- 积分
- 385
- 帖子
- 40
|
|
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。 |
|
|
|
|
|
|
|
|