请问,怎样判断蒸发器中制冷剂是否完全蒸发?

[复制链接]

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-5-8 22:02 |只看该作者 |倒序浏览
如果没有完全蒸发的话8 l0 X, b* e" ]; h1 }+ W+ {5 N 有哪些原因会造成它的蒸发不完全?8 c2 q2 {7 b# e( Q # i J0 e7 l; g; v; y 采取哪些措施可以避免呢?9 X# ?$ E7 ^' L8 z) b ) }! q( \+ j6 k& H- C0 Y1 I9 q/ L谢谢!& I$ `5 s3 v% F' M8 Z4 W; D4 ^ 1 y3 m- ~$ s$ p ( L1 y7 d1 q @9 W5 ]- ] [这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/08 22:29:18 编辑]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-5-9 06:12 |只看该作者
原因:蒸发器的制冷剂液面过高(过多);调节阀(膨胀阀)的开启度过大(与蒸发温度不相应);蒸发器的传热面积与压缩机的功率不配套。; g% H( j/ @8 O4 R
    排除:适当降低蒸发器的制冷剂液面;调整调节阀(膨胀阀)的开启度,使其与蒸发温度相适应;重新设计蒸发器的传热面积与压缩机的配套功率。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

305

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
81 点
积分
305
帖子
25
3
发表于 2004-7-12 16:42 |只看该作者
很多高手呀!
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
4
发表于 2004-6-27 01:52 |只看该作者
制冷剂蒸发相变时,温度不变,压力不变.当制冷剂完全蒸发完后,继续吸热,其温度就会升高,
7 f5 A, g; e) h& Y; J5 f测量蒸发器出口温度,与蒸发压力对应下的蒸发温度比较就一目了然了.1 K/ G& W3 M9 M: A$ J7 z4 N
蒸发不完的原因有:一、制冷剂进入蒸发器的量过多;二、蒸发器的换热效果差。' V) L3 M% [; {4 ]) [1 J  l% v
浮球阀、热力膨胀阀都能自动控制向蒸发器的供液量。
个人见解 请多指教 谢谢! 您的朋友......
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

155

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
41 点
积分
155
帖子
10
5
发表于 2004-7-29 10:57 |只看该作者
制冷剂充注量过大 ,蒸发面积小,热力膨胀阀容量过大。调节这三项就可以解决,但我觉得如果制冷机在低温情况下,应有一些正常范围的回霜,可以加大制冷量,只要在回气部分加一个质量过关的气液分离器就可以防止液击。+ Y# A. i( F  i5 J7 ?
大家多多交流,请教各位!
回复

使用道具 举报