发表于 2004-5-18 14:41 |只看该作者 |倒序浏览
我在做热泵,有几个细节问题希望同行指点以下0 a4 c+ O3 k* R% @# D* v 1.关于制热膨胀阀,如果制冷量是1,则制热是按0.7还是0.9选?可以使热泵工作的更稳定? / X. }6 z; j0 Y# Q6 f2.制热膨胀阀的位置,是接近换热器还是可以远一点,大部分观点是可以远一点,但这样会不会造成膨胀阀的实际利用效果小一些。* a5 u7 A% V) e$ C6 R2 H" \ 3.对于热泵系统,经济器的作用是否值得。 * n% U% j; F! G n* d# x以上,欢迎大家讨论一下。输入指定颜色的文本
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

23

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
5 点
积分
23
帖子
2
2
发表于 2004-5-19 14:19 |只看该作者
同行求助!
' b$ P# D5 G9 m0 p  u现在的家用空调在除霜时室外风机是关着的,那室内的风机也关吗?这个有些记不清楚了,求助!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
3
发表于 2004-5-21 11:57 |只看该作者
膨胀阀不太清楚,但做热泵的时候,经济器对提高性能有很大帮助,特别是在大压差的工况。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
4
发表于 2004-6-1 10:23 |只看该作者
大压差是指室外温度较低的时候吧?这时的工况接近于制冷的工况,这种工况螺杆压缩机必须加油冷,太复杂啦,成本太高。# j: A# x6 G2 n8 i8 D% \0 ]3 Z& O
你的意思是不是,如果不是低温热泵,经济器就没有必要
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
5
发表于 2004-6-1 11:39 |只看该作者
是的,比如说室外温度在零度以下。
8 S" S9 w5 s- J, N. c6 o加油冷并不需要增加很多成本。9 |  g8 b5 Z! T, `1 }4 r- U: d- b
既然做热泵用,油冷至少要有的,不然天冷就没法开,使用范围也太窄了吧。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

136

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
34 点
积分
136
帖子
13
6
发表于 2004-6-5 19:36 |只看该作者
以经验,制冷最好用经济器,不用回热器;制热不用经济器,用回热器。但制热要注意压缩机排气温度。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

264

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
264
帖子
25
7
发表于 2004-6-15 06:12 |只看该作者
膨胀阀本身有使用范围,一般相同即可.除非制热效率实在太次.
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

305

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
81 点
积分
305
帖子
25
8
发表于 2004-7-14 14:15 |只看该作者
TO 黄东 . m9 k4 [3 l- Z6 y% P+ ? 是的,室内机风机同样关闭。 $ w M/ o+ Q8 f3 q; p k $ ^8 t- R4 `" o/ Q' q g$ [' t: g) O1 @4 h. G [这个贴子最后由阿 飞在 2004/07/14 14:22:24 编辑]
新手上路,多多指教!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

380

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
100 点
积分
380
帖子
36
9
发表于 2004-7-31 11:13 |只看该作者

下面引用由coolcom在 2004/05/18 14:41:28 发表的内容:+ x `" n+ [; v$ N$ o# ^8 v$ b 我在做热泵,有几个细节问题希望同行指点以下 ( f& D* l0 n, a4 W1.关于制热膨胀阀,如果制冷量是1,则制热是按0.7还是0.9选?可以使热泵工作的更稳定? $ b3 k' k" F N w2.制热膨胀阀的位置,是接近换热器还是可以远一点,大部分观点是可以远一点,但这样会不会造成膨胀阀的实际利用效果小一些。' ^2 U* b+ N4 j: [3 w 3.对于热泵系统,经济器的作用是否值得。 / N7 z+ p' V+ r8 s1 t以上,欢迎大家讨 ...
$ Q3 M8 r' S9 u t- S3 i8 s6 L x8 N' } 1.热泵制热好像要比制冷大吧,我指额定工况。 " k d d; A1 ?" \1 ?$ {2.至于膨胀阀的位置,我觉得应该尽量靠近蒸发器,甚至直接与蒸发器焊接,这样效果好一点。 4 g+ H3 {% _4 V6 U; I3.经济器没有用过,不太熟悉。 1 c9 R# Z" R$ C我也在做一台热泵,第一次,是否可以交流一下。+ r3 m* j. H {# d rroyzhang@hotmail点com
多多交流,互相学习。