BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范& d' B/ _5 v O; L% {
一、 冷冻油更换的条件
1 t8 E+ f1 \+ E9 r1、 空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);! B3 G8 d! b% j; ]4 s4 D& \
2、 因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;. m4 u0 x. [4 K3 }4 e1 t: F
3、 对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
$ I( I' I. O; S4、 根据氟系统清洁度情况酌情处理。3 z/ m! `, o! D' N; ]/ `( e3 l* k" L
二、 冷冻油的型号6 X! a4 [" a" {
1、 半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
: G7 D! d8 ?7 c: n允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
) h' X. Y- v6 Q. |0 b" X2 |允许制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32+ D2 K: r4 X! _3 x
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
/ Y, S8 p8 |2 P( ?(tc:冷凝温度)
% j+ }# V# ^/ h6 b2 S2、 半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140! d( P7 P9 w7 r; [4 V
允许制冷剂(R22)使用B320H
3 j1 j- |/ c' B# A, d1 c允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE1700 @+ A. K9 e+ Z( ~2 ^
三、 标准注油量1 ]" o) g' k4 e" ~2 j! X
活塞式6F-50.2 注入4.75dm39 F! D) p' h. U
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
# n. b' B! ]3 c5 L# W GSH8571-140注入18 dm3
. c" Y$ P6 l) o四、 冷冻油更换操作规程
# O' Q" d% x" Q* q1 u1、 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;. ~6 E- D4 a2 j3 [; W+ Y: b
2、 拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
$ ^6 W- Y9 z0 `5 e \% E3、 可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进, L! W8 B' [) l/ y+ F! Z
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞( r' G) b: O' p# K
( {7 _( E9 e5 g7 i- g
' Z5 _) T1 P5 F3 Q1 I; l! A2 |+ h
4、 冷冻油注入:
# q8 g" L7 t! L+ m: g: C方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;9 q- b/ I8 |; |1 `2 e E
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。( E. @2 W4 ^0 Y1 v8 U+ t
5、 因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;$ f; x; |- n2 X0 o) P2 h$ Q x2 }
6、 冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
6 e5 r# v1 `0 n0 K7、 抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;/ k- s: L4 x" [* N: X! a$ W
8、 如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
4 z l$ N) y$ A+ G9、 开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。+ p8 u8 A( G6 x% c7 }0 L
比泽尔螺杆压缩机合成润滑油 cpihualai点com 王工:13926549484
, Q2 e" d. x' s) }五、 注意事项+ Y/ U; M- G% M, k3 i6 U* Y* o
1、 聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
! G. C* s/ p& e# Z& U. _# q. l2、 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。( ?* f, ^ R' Y2 Y( t
3、 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|