膨胀阀前压力8.8bar,蒸发器前压力6.7bar,蒸发器出口3.4bar,压缩机进口1.0bar,压力全是表压。
5 _9 R" d' R) @5 o( ^% X6 y我不知道
8 C" q2 B5 k6 Q) E+ f1为什么经过膨胀阀压力减少的这么少,/ {. V: d T, n+ P- u5 @, s
2还有为什么通过蒸发器的压力损失这么大,
( b0 F& w! \1 E# Q H# h3蒸发器出口经过2m的管路还有一个气液分离器到压缩机进口,不知道为什么这段的压力损失也这么大2 n/ i; l4 g7 H
希望知道的朋友能给我指点一下。6 o b; B, n9 _/ E% y5 @+ ?$ X9 J
不知道上述问题是不是和一下因素有关
- ?" v; y" b+ `# H1是不是膨胀阀坏了
' ]: y, F% ~5 F2制冷剂的充灌量有关
$ A/ S, R: w; o! T5 c3是不是系统中冷冻油太多了 |
|