发表于 2004-7-23 16:09 |只看该作者 |倒序浏览
膨胀阀前压力8.8bar,蒸发器前压力6.7bar,蒸发器出口3.4bar,压缩机进口1.0bar,压力全是表压。
5 ~) x1 Q) w9 I7 r/ _8 N& s我不知道( M% V! W9 G( g
1为什么经过膨胀阀压力减少的这么少,: X( m/ ?' G- M3 E4 f' D
2还有为什么通过蒸发器的压力损失这么大,! l$ _: p& y0 F) @
3蒸发器出口经过2m的管路还有一个气液分离器到压缩机进口,不知道为什么这段的压力损失也这么大$ P; }- P" ^  f1 k9 R% g+ T3 _
希望知道的朋友能给我指点一下。
1 ]- ^: g; s1 W2 X8 a不知道上述问题是不是和一下因素有关- p5 i9 ^/ C( I9 V' v3 `4 m
1是不是膨胀阀坏了
. w* c( E: V2 k- H- Y' }1 {! H$ o2 J2制冷剂的充灌量有关5 A5 w0 |* M" \" D; I4 p6 G
3是不是系统中冷冻油太多了
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-7-24 09:07 |只看该作者
膨胀阀只要调小压力就可以使出口压力降低(膨胀阀容量过大除外)。蒸发器压力损失大,一是蒸发器内可能存油太多,形成压力液封;二是蒸发器可能有堵塞,同样形成压力液封;三是蒸发面积或传热量过小,与压缩机功率不相配。回气管的压力损失大,说明压缩机的功率过大,蒸发压力与压缩机的功率不相配。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

155

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
41 点
积分
155
帖子
10
3
发表于 2004-7-29 10:38 |只看该作者
蒸发器面积大,是不是分液路少,造成压力损失大,膨胀阀是否堵了,
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

380

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
100 点
积分
380
帖子
36
4
发表于 2004-7-30 20:52 |只看该作者
可能的几个问题,仅供参考:
  w! m9 P0 J3 U( \+ W7 @9 w) X& J(1)制冷剂量太少(不是一般的少)- ~1 `! i8 M/ Q# _6 w9 E
(2)系统内有串气,高压制冷剂不是全部从膨胀阀处流到低压侧,而是从其他地方串到低压侧(热泵系统可能性比较大,如单向阀,四通阀处)
/ C: c+ S6 r. X8 ?* E: b- z! p' X(3)系统有堵。