一、冷冻油更换的条件
) |# a( c- t/ ?1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
3 y4 P9 \ O$ {% s/ f) y- c. z9 U2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
) W% s+ U# Y* ~: `. [3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;( u( t/ u; E3 D
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
7 d8 [% J2 I3 t. G( Y二、冷冻油的型号0 `( F1 f" t. q, _
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
$ o$ ]$ d1 Y/ f- z0 M允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
6 _3 ]: C: s8 ^# ?: X3 L4 _7 T& A/ Y允许制冷剂(R134A—R404A—R507A), \, j" S0 r P! q s; ?
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
$ I6 J; j! x1 wtc>55℃ 使用BITZER BSE55. J* i. x, R! b0 C% l) I& Y
(tc:冷凝温度)
* A! b. }1 _' K& w! r2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1402 r% Y& q! C, m5 I& V- N
允许制冷剂(R22)使用B320H
6 W1 T0 E+ F7 ~$ Z% b2 t允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
1 }2 a0 w! |$ n) N, q% v螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
/ d" }: B8 m0 |4 n Y8 p y6 ^2 z+ y
三、标准注油量& j/ }0 m. l+ w) k! G; Q& K
活塞式6F-50.2, o( e2 R' Z) s2 `, i* L6 K4 _ t
注入4.75dm3
& y, h6 ]5 E* I6 p% p& s* h0 e r螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
- s Z/ ^& `# Q/ z% O" KGSH8571-140注入18 dm3% E6 O* |; J' m1 n/ \( B8 Z
四、冷冻油更换操作规程5 I4 D. i. u5 `
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
) _7 ^5 E( z' X1 o* T2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;) Q- A( b4 I: `9 d1 D" m2 m9 \
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
1 N0 o* @# G3 X% l. V2 G: n; K( ^一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
4 ^$ O0 e+ y5 y$ E4、冷冻油注入:7 X1 ]( T# t+ h+ G* Z" {& u# v6 c8 Q+ _
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;1 @3 c4 |( E/ e; V! h- y$ b
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。0 x M6 \# |; x0 J+ l
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
) q& u, W& v" L6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;+ y) ^% [1 f; q! |
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;$ {5 V7 L+ j( M$ ^# a5 g- Q: b! O! O4 X J
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
( v/ G. _% q, r$ ]0 \, I9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。9 d' {2 B; [; N3 U
五、注意事项3 ^2 J& R. L/ |% S4 |- R6 u% _$ F9 b+ T6 R
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
8 B; ?. ]0 q0 d1 k7 C4 X6 |- H" i% v2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
, p% k5 g( F$ J+ b3 w: }, i3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|