一、冷冻油更换的条件
- w) L% L8 W1 | O* b Z1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
" u! k* x5 {: o# l2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;' P/ J7 n& c% w
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;( l3 _- Y2 M* W* Y
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。9 ~; A$ s, l/ X% W
二、冷冻油的型号+ z, U' ^8 o4 ~9 a( `8 C
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
; K& R; M* w6 a0 y+ |) I) Q允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油( V/ Z2 @/ r) X8 |* B1 s
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)& @: R; V1 ?" D9 }
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
+ ^, R; h) ]/ p, e7 I6 @: W5 i9 Rtc>55℃ 使用BITZER BSE55
) d8 X1 l6 Q) e( j$ ?9 @. p(tc:冷凝温度): b9 t* S, E/ b
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
u! a6 F# X0 q+ E; A5 Y允许制冷剂(R22)使用B320H! L, t0 \( t, f& `0 {+ ?3 |
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
: w# m4 q$ L m% z0 [) C' t螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 4 z, E# ~9 g# B# d1 U* S
/ d8 q1 l( c( a$ G3 F. H三、标准注油量
" N/ P7 v$ g5 H: w1 p. W; o活塞式6F-50.2. A2 ^$ H+ ?! p) @! @1 h& Z
注入4.75dm3' Y' w9 n( b5 J* h/ n5 |' ~
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3% D- G" c4 d2 S: |
GSH8571-140注入18 dm3
" z. F0 q( k! z3 f四、冷冻油更换操作规程
3 _8 t4 `0 |4 ]5 D2 D( t1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;& k8 y" |3 k6 T+ `: f4 U; }
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;) Z9 d+ w) k( m' y: t1 r" E
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
* [) R$ a2 F* I6 a- U5 A一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞2 w% D& G! m5 t/ @
4、冷冻油注入:- P0 h# y; ] z% |# I8 m
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;6 j) X! y i. |6 j
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。4 ]5 Z, X1 m8 y
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
: m6 J; Y, y+ A+ U# W6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
R6 E" h: e6 y# w7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
" E3 |# ^- J1 v( u2 a6 t& c# K8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
: X0 l9 S0 u+ _+ a9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。; R5 H- K0 S! [$ |% H. u8 O% j! v
五、注意事项( K0 j: r% w7 _" c, k* W
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;- ]' ?0 t, q9 c! `; N) O
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。3 b3 W# N: | f. ` f8 I4 M
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|