我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。 0 Z) A$ Y0 C' [% E+ C% ]' {- H. D6 S- L5 L
阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。
; T5 |3 w0 ^) |6 p5 H* M0 k 由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。 ! [: j o( s1 C# s
但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。 2 i2 f7 V0 b4 t: A- m
主要质疑如下: ( c/ Z( f' V4 n" ~3 e
用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。
: G5 R$ P& j* } 既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?) 4 g7 M) u+ a' \" i" {8 t
|