客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了
0 f' Z3 W5 R$ h/ l2 u9 v% u9 ]8 a2 n# r) ?8 C [4 ~; S! U3 x4 D
改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康0 U+ f- |1 s( {* V& t& G
/ c, b2 d' }2 T3 B" X改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全
9 E) x C4 B' n P: e% T; V( h; d& _0 k6 E* W9 D$ c/ {9 p, K
改造过程:1 ^; L# g; f" m3 Z7 s4 |- a
1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试 s% y$ C1 R1 M+ l# \5 {, t" N2 y& J( u; \
2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功4 l1 ^. H: j5 s6 d& ~8 D
3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着$ X4 {) w) u$ W4 M7 c
4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机
, u' f4 h' [$ S6 B2 E& E5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转
3 ]+ ^- |9 m% [- ?) D" Z6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。/ B: T2 V7 T4 {3 {3 i2 `, b
7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样
9 V+ i# L) n/ \: y, _# Z- O# z* M8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。' q) d! N3 N1 e) T5 p
9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿, }) w5 g* V6 n! j+ a# y( Z* e
10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机$ V1 o6 h" q1 O9 }
. J: ]# J- I; |
! ~9 [" e0 p Q7 z9 _- M$ s问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法0 n5 t$ T% G% P8 T3 ~# D! ^$ K
+ o/ t2 ~/ w8 H6 [9 O
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
-
总评分: 经验 + 5
压缩币 + 3
查看全部评分
|