客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了5 g. V9 m0 a2 @5 w
4 y: j) Y' |6 c l+ I
改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康/ | i* i' {/ o$ ]
, i {( I! k& u0 ~4 \3 ~) n
改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全
. q/ D2 K' E. s: I: t) V1 e6 X9 F
( h2 u6 N) a2 O4 _9 d* U改造过程:
& Q: K9 d6 r; p( x( A1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试1 j' s3 \2 y a1 B3 v- ]
2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功) N& y: h9 _8 B1 A& n) k+ s% a
3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着
; n( f- n" @; c, t4 f, Z9 X4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机1 A- c1 v" I9 d. \6 K$ ^
5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转
+ L. }2 P' z; q5 h: a) j% r6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。8 W1 u$ F. J' i I' D7 C7 [+ Z+ A
7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样
% d* \% R7 h9 e9 d( z, J8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。
' o/ F! M/ }$ S9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿,
3 E1 ]; _$ e F4 O& H* \10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机, a+ F" t7 e8 G5 `
& p+ U: [9 u; `. e* u2 g& p9 l% x% g7 _
问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法7 ?+ Y9 d N& C( e8 s
* c3 p2 t" ?( H4 W. e7 m! t% D
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
-
总评分: 经验 + 5
压缩币 + 3
查看全部评分
|