双螺杆冷水机组压缩机在满负荷工作时候高压排气达到1800多Kpa(最高),大多情况下也达到1600Kpa左右,我这里是南方,此时,冷却水温达到31℃左右。大家认为这个压力是不是过高了?排气压力过高有什么坏处?
% n$ v, s: |( o+ a$ z7 K% [5 m/ H我想请问一下大家接触到的冷水机组正常高压排气都为多少Kpa?冷却水温度控制在多少度比较好?
0 d5 q6 F- k7 u1 R2 j—————————————————————————————————————————— $ Z) W l7 K" t: j8 }1 \. N# t i/ l& o
9月18日。 & {4 w, j7 P- H# v
我今天查看了一下,数据如下: $ Z: J1 m2 d2 a1 a6 L
冷冻水进水温度:11.0℃ 出水温度:10.0℃ ' E, c" d( g( H; f8 J8 A$ a
冷却水出水温度为32℃ $ j6 ~, P2 ~( W- m. @( ]
这时候,冷凝温度为:约等于49℃ 此时对应的冷凝压力为:1.79Mpa。
, \9 ] S/ L; c" Z. ?6 b1 [2 e$ ]高,低和油压为:1662/460/542 - A! C @! s; q) `8 n7 {! E& T
我查看了R22的物理性能表:49℃ 时绝对压力=1.89Mpa(1888.9Kpa),那么表压也就等于1.79Mpa.结果显示压缩机内部并无不凝性气体,至少可以肯定高压不是由于存在不凝性气体而造成。
% l8 C$ I0 X$ ?; y! T请高人指点,高压这么高又是什么原因造成的? 8 h+ C5 g7 e8 X& X( b- X0 z
[此贴子已经被作者于2004-9-18 20:19:48编辑过] |