设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 3714|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[发展综述] 各种制冷量单位换算关系

[复制链接]

61

主题

0

好友

8849

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
78 点
经验
2705 点
积分
8849
帖子
296
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-10-20 10:42 |只看该作者 |倒序浏览
各种制冷量单位换算关系 6 ^0 i+ e" L, N. p  q& T% v
  2 X7 H" c  B* n/ P/ X9 ?4 G9 z+ J
各种制冷量单位的换算关系如下:5 f& ]5 P5 z3 b0 F

# F* _0 o: m, B% g. k0 x$ t3 O1.       1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;
5 V  T1 @' a- H1 J1 m9 c) }6 u0 Y, e: P% C  _4 y5 G, [6 c
2.       1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h5 `1 S* W" k7 q) U3 s5 k4 H

5 j$ Q. O3 m. t% v. q/ p6 b0 w1 u3.       1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;' M/ v8 ]8 ]* W* O' l3 d) t/ w

9 U! h" C3 Y6 r0 g: v7 c4.       1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;% [; @: l  g+ w  L, D

  q6 s; H; J2 M5.       1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;% q2 i0 Y/ t& t: Z
$ q. Z- A9 i7 N& k
6.       1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)
% s' E$ i" u8 \0 ^3 @6 }# w5 f) M9 O# V
说明:
) N, H. `" y: @. ?$ ?( E, F. g, l- A: \7 N8 w% u
1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;0 Q+ c5 M, W! i9 z. |$ l1 U5 X+ Y

) z0 Z! |( X7 v0 J3 R2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。; w8 j. z+ J6 ?4 o, ~- y9 c
7 I2 i2 l" p. Z9 q6 E8 E
冷库冷量计算:
) \+ A" ~. C. q
3 v- e- h  C7 |: _$ p一、              冷藏冷库匹配的冷风机:4 w, {) i9 D  D: K/ t# ~* x% b
& a5 y/ G2 I/ Y$ N  h* J. M
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。0 n$ t4 `* ?6 A2 S0 s

  W' ~' O  h: F6 t1 H1 q1.       若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;' n: ?7 l3 A0 ?- t: q* V9 Q
/ ?+ F5 c" J7 y: ?9 w
2.       若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;( G8 }2 _9 Z2 |5 Z; M+ j- g1 j
2 o2 U( a# q4 v
3.       若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
; X8 S" ]  [1 b# Y$ z( _0 @+ C4 w: l7 a' W2 K! m
4.       若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
7 C( R. U" Z1 D( S* g, v/ L% }# _3 p, r# v
5.       当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。( m) V2 }& ]5 }! |: {6 _
2 r9 r( A, t5 n6 G0 `! e! q" r, t1 C
二、              冷冻冷库匹配的冷风机:7 \; ^# m( ]( a$ i

8 n" E  a4 r, _; j3 F每立方米负荷按W0=70W/m3计算
* C# P1 u( }1 ]9 s' V
8 c9 _6 N. x& D7 r1.       若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
; u# K! {) g' e, s3 f5 X2 g
5 l8 v7 l/ w& [$ N# S" s2.       若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
4 y1 m5 ^, s) f8 {# U  K
! s0 s" W/ S1 h- q* t8 y1 U3.       若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
* y, w+ ^5 u- \1 w3 r( }7 `+ n7 p$ X" x  l0 K2 p: `. N7 s% m% X, M
4.       若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
9 i5 U' Y2 _  f6 }* D% x1 a' I! S9 ^, L0 F% _( ~; E$ `3 p
5.       当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。6 b7 o% d' f) c9 j: ^9 G9 W

; X! @0 Q  c) H) G3 ]% F, g 5 q" s1 a) C7 t; `" S: d

' b( s7 k* r( M( k三、              冷库加工间匹配的冷风机:; D3 @3 G/ ~# S- @! r; ^
+ d, {( E- k3 z' ^  L
每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。
; t5 d5 K) g7 L( [! s
3 m  Q, g2 W! |' R1.       若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;" N+ [; z) {- q1 ~% C$ E( d# h
  y& _  s! ?( p: ]4 B; ^6 o: V$ s3 a
2.       若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
( [( f* m8 k( T$ g4 U" a. T) p. V, l& u' I, ^$ M
3.       当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。1 m/ K$ `6 K, W9 g/ y
, J" s& J  E  {$ Q" v' l8 P% r& U
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。7 L. A) s, D; h( u% }1 ^7 F

* ?( O" w% }6 i2 k- ]以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。% T) w" G0 ?0 o' j2 k( v. {
  a8 q( [9 O  _2 `+ J# o
第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:8 p; H- _6 S& ?" f+ V

, k* K% O. d8 B# |5 c2 ^' D; Y) YQq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5
, L/ f) m: t2 I2 v: s% F, q: C8 b# p. P
Qq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);
4 x- ^7 M1 f* A1 i: q; M
, W/ q& }( b2 I6 n5 ?Q1:围护结构传染量( 千卡/小时);) I" [* R( D9 o! e& c

7 |( U& ?: i  D8 U* dQ2:货物热量(千卡/小时);7 S) Z3 n) P& R: Q" E- N

! Q- e  ]$ s" }8 D& V3 u; kQ3:通风换气热量(千卡/小时);* z% f% t: \( t# o' }, P5 ~
" w7 Y1 O" d  o
Q4:电动机运转热量(千卡/小时);
. p+ z2 ?: Y# r% w. [( N' b# X. y1 t
Q5:操作热量 (千卡/小时);
5 C  X% p' w- i  f! y; {0 x5 o3 ?  |. S; {8 I, O
P:负荷系数(千卡/小时)。" r* _1 @- f: S( r$ S2 Q4 b

) |" U% o- V+ b( m, r  Q第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.
' p0 ~/ z% ^) \2 v  r% p0 l% Z9 q
/ E" R& D: s% I) b) V, o1 D第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:
8 X  H0 H- w% `& A2 ?
) O' a" V- }: }# p% N# }/ W& u% xQj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R
+ X" m& w- B8 C8 ^7 n, F% f# |6 ?/ ^
式中Qj:机械负荷(千卡/小时);
5 `: u4 C. N% H# d$ {9 Y0 @
: K5 ]- q7 X$ y# h# Ln1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
/ ?8 ^5 h$ w7 Q) M8 ~' o7 }8 L' o3 m1 T$ m7 E8 e( @, N
n2:货物热量的机械负荷折减系数;% @# G4 X$ T! E0 f

! _2 l. Z9 o# Y. r- Rn3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);
. o9 Z3 ~% Q3 z! Q* ]* i: u- h
1 p& J5 H% f9 tn4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;- v4 k' }! U! J7 |5 b

5 M0 F7 A2 `& J3 Un5:冷库的冷间同期操作系数;* [% {$ p% v! S. {2 I

  ]! S( Q& E3 rR:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.
5 @$ B1 J* y& {
( \+ @* o4 H  k8 B- ?* T/ Q5 H# d, n第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.
, X" F# l) H- U' K% X' {( q  J* `2 ]  v% F- w0 N' f
第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;7 d7 I4 K) q. k2 p; V
.lengdongyou.net  王工:13926549484
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

192

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
43 点
积分
192
帖子
37
2
发表于 2011-10-20 11:25 |只看该作者
楼主辛苦了。。。。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1159

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
372 点
积分
1159
帖子
339
3
发表于 2011-10-20 15:41 |只看该作者
不错嘛 多谢了
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

193

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
57 点
积分
193
帖子
43
4
发表于 2011-11-22 13:59 |只看该作者
唉!!!!单位换算  太奥了!!!
回复

使用道具 举报

38

主题

0

好友

1910

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
17 点
经验
729 点
积分
1910
帖子
358
5
发表于 2013-1-6 09:35 |只看该作者
学习了 辛苦了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 21:50 , Processed in 0.173971 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台