各种制冷量单位换算关系 : i( C' _5 m2 v2 |5 u, ^/ V5 Z
/ j% U; x/ A3 u. i- [2 ^各种制冷量单位的换算关系如下:
( W( q2 G8 }* d
; F5 w, O$ [# `1 @: I; @6 y$ S1. 1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;' J3 S/ a; T ~6 g5 I9 F0 r* K- a
3 N7 \" d! H$ M; L2 P2. 1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h
" H# ]& v# n: Z- ~' B& x6 I& Q5 ~! }
3. 1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;
5 N' u) W3 z# |. B5 h0 P3 Q
! }& t' u! L5 c$ b4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;
4 \ g! u% ?" {9 H0 `5 J
0 i* V* g2 }, ?6 D5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT; n+ n0 R+ w: Z. h P
. k% ^) f% x2 k# c5 R6. 1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)$ R( Q' v+ o* z. w
( {" V" v9 _3 Q说明:
* w6 H, X9 M1 ]$ A. A: c
6 q: q i7 q2 t0 V4 `1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;) V E% O4 _. D0 N
; y) G: S' f2 @% U# q2 M
2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。3 v. W* b) }1 I( u; K3 n% p% l
$ N. v' m/ Z* f1 X冷库冷量计算:" v4 r! @5 n5 l2 F% l V; O& y
F1 c; l$ b) C# n
一、 冷藏冷库匹配的冷风机:( V/ k" @/ m/ |5 j/ x+ S+ W
) l1 a. i3 A4 Q- U
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
* V! L; ^4 J( w" c e: s& p: s( |) [
1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;5 o4 |7 A. `+ s$ {0 p8 i7 S: _- X
+ M. D& t) v/ ?2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;9 S" Q2 h* w' Y: F
/ z! @* V5 O5 a9 T5 p
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;% B( h2 D$ ~- e
/ \( H/ A! h" U" m' x% }
4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)3 ]* C! n0 p* |* j
+ `. j# q/ x. y' g! o8 V, [" a+ D
5. 当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。 x) o6 k! O) G0 T7 O
( [' e$ }! D8 I+ S( k9 u二、 冷冻冷库匹配的冷风机:
; \4 y' Y9 \3 h$ L8 ~) [( l' p8 t7 V9 n
每立方米负荷按W0=70W/m3计算; l$ k4 d: h* L
! T. _7 S4 C+ U# _) {/ ]- q1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;# y$ T% t5 |: r* S2 m' N
0 g8 Z# s4 A! ^8 V4 R+ T0 j! [
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;' Z3 Z7 |3 H0 ?6 y
1 z8 I8 D7 i6 M9 W4 g* K3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
8 b( D' I5 W: g! Y, k" L' J( g" T) t2 S# p. M) z4 x
4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
7 m+ K( L! I- C( S1 B+ U
2 L# N: I. W6 u4 D5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。+ [8 X5 `% V7 q
8 A! G9 \4 ^ Y7 F ( g _: |# {6 c* F
( ?/ z' m2 F! z' y' I
三、 冷库加工间匹配的冷风机:
) {5 [' X* T& u4 w ]/ H$ A. _% R* d9 F7 D, m
每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。* |4 o. C% c. u7 |: r
# E6 ^7 V. I# Z! L6 X
1. 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
" r. W/ y4 Y* `2 j+ _) j9 V) g1 `( r* C- c2 y) k0 G+ r1 q
2. 若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
7 F' J; t. M7 e! r! _. K& {1 |- g) B1 {
3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。4 B, a3 j/ B$ D. z
$ Z- w5 q4 d2 r4 R0 o e+ S
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。4 }2 ]3 C I0 H K# x* U X& e
# W. H$ G, r* U6 M- O* t
以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。
5 i3 [ Y. @0 K6 D: n4 [' f
j# H/ V) j8 n3 i) E第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:
& w7 z$ |2 D# o$ z/ S4 G: ]" F
v) p$ v& a9 {( C hQq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q56 Q6 [! k/ f+ y: y
! H# {5 y; j# F" HQq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);1 _6 M% h$ r+ J; Y# `# j7 d
( F2 a( m3 N; H( i- N. u7 OQ1:围护结构传染量( 千卡/小时);' a8 q9 P: A5 x
7 t! V k: @. t* Z2 _& M1 X
Q2:货物热量(千卡/小时);) h& P. g3 M* ~8 K, O5 W, ~
0 _7 q h0 E2 s, O: D7 [Q3:通风换气热量(千卡/小时);
- O% r# d. A! ^- C; K/ i0 q! U$ k2 ^, b
Q4:电动机运转热量(千卡/小时);- q. d1 E% R! ?2 ~, v8 g, |- x% D, W
5 T$ E2 r" U+ E, K5 B$ w; C6 i
Q5:操作热量 (千卡/小时);: E4 }% n2 U2 r+ R5 X4 N p. l
5 Q2 g- {$ y7 y3 z
P:负荷系数(千卡/小时)。
, ^! z; c9 |0 u: j8 B' ?
( y: l; \3 A& w/ u$ c0 q" v8 r第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.
, h2 c; Z0 u" ?! P' [, h& ^4 E; }
! W3 o$ \3 W2 z7 q D第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:/ C' B, S' K2 e: ?0 C) S+ u0 i
6 Q* _% O- d: N0 U9 I/ O5 T" VQj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R
' |/ f ~, A u3 b: j- I* p
! P& B' r+ l1 x7 Y# V) j式中Qj:机械负荷(千卡/小时);5 w: \7 R$ U) P6 b7 [3 O& x
1 }. s) L6 v ~/ Z6 C# _/ i( mn1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
4 R4 f* N3 p& U1 K8 S) E
i# r2 B) j, [$ l+ T9 Zn2:货物热量的机械负荷折减系数;
8 s& E8 ]! r+ K8 j) ~' u& i2 w' j( b
8 ~( B4 D# d- B! i+ M% }2 e+ kn3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);6 W% w8 f2 |9 {/ n$ e
4 s: Z& V- h) t3 e6 ?0 H
n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;
# @8 }* _9 Z" ~9 H6 N/ \2 p4 D& r, S) G
n5:冷库的冷间同期操作系数;( z2 J b; M, i6 X u* u; S
" C: V" V# a/ D1 x1 U/ @, D
R:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.
; ~$ A: |* B: L
0 c" \+ C% x5 _第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.
7 Q8 M i/ b: z6 O/ c
g# j* z2 Q# D. O" _. u第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;