各位师兄你们好:
9 }; X: k+ u4 L! r7 G' ? 我有一个关于冷负荷的问题,我是刚毕业暖通专业,现在在一间空调公司工作,我主要负责冷负荷计算工作.每次我计算出来的冷负荷数值上司都说太大,但我是按冷负荷系数法计算出来的,参数也尽量选到最接近!1 }0 J+ P& c# X6 a& M
设计参数:深圳地区,每层面积为960米~2 每层高为3.1米,窗面积170米~2 室内设计为25度,相对湿度为60%,人均新风15M~3/H用途为:轻工装配工场,每层约450人上班.每2个人一支光管, 每支管为20W.
" E- e+ ^/ W, J4 R- I7 x 我用冷负系数法计出结果为164986W5 r3 O" I9 p ^9 h
用空气调节负荷估算指标计得为200000W$ C+ x6 Z% O' h' L5 V2 \
结果公司只用了80000W4 m5 m1 y" R, q
我想请教各位大侠!要用什么方法才能准确冷负荷计?! a5 d4 v; Z/ p# _
空调要达到设计温度需时间多少才算标准? |
|