本帖最后由 shunlico 于 2012-8-27 11:16 编辑 7 ]6 A/ ?' |: W" v- G' q$ [
# k% q7 |; M1 u7 {& r3 z(一)GKW-1型犷用高R开关拒
/ t3 o8 d3 M, F, r* q% e4 ~4 V 矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。 GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-
& N. y; P9 D/ l3 _$ T400A.0 T3 h7 K4 |1 I, Y: `( g2 C
GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色 后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故# L7 y5 r+ G3 e8 K
(二)犷用隔爆型高压配电箱
6 B# u2 n" S0 F# w1 [ 矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置.$ \' f( v4 Q- R8 _$ C* d# u
1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱5 j) u& W' b/ f* J8 _
配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。 为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用/ X! E& I a. L2 b' g; i' n
(1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备
" e2 j) P& W+ F, K (2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;
6 Q. S; @, B* ~1 M. B9 ]4 x (3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置+ \: p* D; T# _4 T2 ]3 k: U
2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置
# a6 _2 K" d7 H BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:
8 y" R7 Q7 g J' ?! L4 {) g8 N (1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开,! X9 Z9 \; L2 r8 x
(2)箱门打开后隔离插销不能合闸;$ v. ~1 S1 Q- [4 v0 Y1 Q
(3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.
0 I% B4 ?. P0 Y 高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考
/ S; ]7 }' B6 U" U/ k9 p$ N$ @ (1)隔离插销擂合到位岁7 E: w S+ K$ ?( c: N- y
(2)“隔离连锁柄”置“合”位置备! A3 l' ?' J( d. ?* j6 N$ h
(3)真空断路器手动或电动合闸
; b& d2 Y7 @& a+ b+ D- ^ 停电程序:
: }4 r: ~7 B3 W. ? (1)真空断路器手动或电动分闸县9 X; n, w- ]/ A2 T
(2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚
9 z* I5 s& V- v% K) m/ I (3)隔离插销分闸到位( h o3 U( n5 s8 a, ?4 o2 O* R1 o
打开门盖程序:
' W/ b" d- V7 q0 F1 u) u (1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;
; w# O( ^* w p6 G- \- q (2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;0 o% T/ _) d/ O) i1 ?8 P0 n
(3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手
4 I6 T0 f T) v, `1 g拉开门盖
" B2 m. S# u- m1 Q; h0 s 〔三)低压真空电磁启动器