冷凝水管的设计

- O0 O3 }5 Q; Y0 I$ l

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

: ]% o* K3 B3 q2 u! B ]: q X* O0 `0 ]5 C P2 l' |; U1 Z$ A* s# |: q- r; F4 ~ F* W& A0 p2 V# O( e/ x+ _3 j2 @6 X) U# v; ^6 ^0 g2 @+ @3 ?0 G$ Z6 u) r3 Y) v) @% Z; I" j% K; h o" I! C g4 p% Y9 _ Q& Q- P2 Y. J% {# Z4 a% E3 M' Z' Z& z' ^9 V+ D( M& ^: {$ C8 u! \: Y! [% b7 m: Q3 Q: E+ e8 G5 z% `8 r6 a5 u/ y' K+ n$ Q# x* E" U( k, K6 p( P s F% W' B+ o+ q; T& H: \' p. ~4 u! \6 n' R& J# i( L6 x8 Z* K2 G3 z) @: o. ?: v/ M$ m3 E! Y( `% Y8 U+ K. Q e3 z$ z: R0 G' u4 m7 A* u, e/ c' z4 r( p( s1 K R7 D+ E: I9 h4 e0 v9 w1 `' K, n$ }" |8 S1 L" X8 Q6 U7 a, T+ k, F# k# y4 r# ~/ q" v' V7 l" r3 U# N: V" J1 b/ L5 e+ c% E0 T2 B3 S7 L: s, z7 I' Z, Z; x$ X/ q5 B& q5 J$ w# L0 N j7 o/ R, B" P3 U0 I6 ?- o1 O& y4 u: f4 e: n1 G: A) o& I- {! E8 v0 ?5 _1 S$ N: j+ d: W" s: q5 k4 |8 L8 l4 M1 g) U: b5 C4 C! @. q% q6 A9 n/ C. n9 X; u8 _( C0 j7 y5 Q0 `
: i* x) f* ^3 ^' v

0 T4 \8 v: s9 I+ ~

Q≤7kW

2 w4 a V/ ~: e; z* v2 D( D. h7 g S

DN20mm

8 z- b6 F6 {+ g) Q

/ z: l7 H/ B" H6 z& `

& m" D4 Z- d2 \

Q7.117.6kW

( k: ]5 G, Z5 F# y

DN25mm

# D/ |7 s2 L' [# r( O

1 S3 w% f3 J3 \2 G

Q101176kW

6 U+ d/ _1 W- [( F+ F

DN40mm

4 p h; B+ X/ e% h; b- w8 O

7 D t" P( A; Q, Z& O3 K

( p8 x! o. |5 ?8 M$ m

Q177598kW

$ ]7 F; w( ^+ r& u

DN50mm

H, S; I9 b# T% D

: r" u& F7 v9 Y0 }

Q5991055kW

* x7 L7 q& y$ \& I6 K

DN80mm

9 ^3 W" u2 n' K: ^3 |0 Z* D

: z3 d; C6 A2 @8 X- `

; x$ h. H& h3 X: }3 m/ G, T8 G7 G

Q10561512kW

7 h+ y' c9 ~2 \3 E

DN100mm

7 M0 T" _; U4 n, E4 P" q9 C

+ Z" p0 Z* Q! Y1 p Q: T

Q151312462kW

% w8 E. y4 w P. z1 x3 W

DN125mm

, [, ^% I8 W5 {# S: R

0 [% N7 P5 z- W ]

( d8 t3 t# S k( w$ _

Q>12462kW

$ S1 k1 j9 c% B& R+ \

DN150mm

1 n" n! [5 L: P; X- {

注:

1 O- p1 V0 c8 y( v1 x7 {/ l/ a) W) S

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 / \# T9 y. L7 r8 { (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。: o$ O! F u/ E% n8 A+ b# v R (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

. m, k0 k3 Q: {- O) w' J3 E, D! c

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

9 Y% D# s9 n0 H% l! R

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

/ r5 x& s( g4 H0 [$ j

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

) o/ s) J& S+ B0 i6 n

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

3 ]) @6 x, H8 N: U u0 \

注:! F X4 [# Z: Q! k( ` (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

! l4 E) S4 q6 {

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

. c" B$ W& K' j c1 E: @

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

- f0 j" D( \# P9 n b

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

& G5 b( V% N# ^# a5 B

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

+ E1 d: w/ M8 r% k

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。