冷凝水管的设计
- O0 O3 }5 Q; Y0 I$ l通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
: ]% o* K3 B3 q2 u! B ]
: q X* O0 `0 ]5 C P2 l' |
; U1 Z$ A* s# |: q- r
; F4 ~ F* W& A0 p2 V# O|
: i* x) f* ^3 ^' v
| ( e/ x+ _3 j2 @6 X) U# v
0 T4 \8 v: s9 I+ ~ Q≤7kW | ; ^6 ^0 g2 @+ @3 ?
2 w4 a V/ ~: e; z* v2 D( D. h7 g S DN=20mm |
0 G$ Z6 u) r3 Y) v) @% Z; I" j% K; h
8 z- b6 F6 {+ g) Q | o" I! C g4 p% Y9 _
/ z: l7 H/ B" H6 z& `
| Q& Q- P2 Y. J
& m" D4 Z- d2 \
Q=7.1~17.6kW |
% {# Z4 a% E3 M' Z' Z
( k: ]5 G, Z5 F# y DN=25mm | & z' ^9 V+ D( M& ^: {$ C8 u! \: Y! [% b
7 m: Q3 Q: E+ e8 G5 z% `8 r6 a| # D/ |7 s2 L' [# r( O
|
5 u/ y' K+ n$ Q# x* E" U( k1 S3 w% f3 J3 \2 G
Q=101~176kW |
, K6 p( P s F% W' B+ o+ q; T& H: \' p6 U+ d/ _1 W- [( F+ F
DN=40mm | . ~4 u! \6 n' R
4 p h; B+ X/ e% h; b- w8 O
| & J# i( L6 x8 Z* K2 G3 z
7 D t" P( A; Q, Z& O3 K
|
) @: o. ?: v/ M( p8 x! o. |5 ?8 M$ m
Q=177~598kW |
$ m3 E! Y( `% Y8 U+ K
$ ]7 F; w( ^+ r& u DN=50mm | . Q e3 z$ z: R0 G' u
4 m7 A* u, e/ c' z4 r( p( s|
H, S; I9 b# T% D
|
1 K R7 D+ E: I9 h4 e0 v9 w: r" u& F7 v9 Y0 }
Q=599~1055kW | 1 `' K, n$ }" |8 S1 L" X8 Q
* x7 L7 q& y$ \& I6 K DN=80mm | 6 U7 a, T+ k, F
9 ^3 W" u2 n' K: ^3 |0 Z* D
| # k# y4 r# ~/ q" v' V7 l
: z3 d; C6 A2 @8 X- `
| " r3 U# N: V" J1 b/ L5 e+ c
; x$ h. H& h3 X: }3 m/ G, T8 G7 G Q=1056~1512kW | % E0 T2 B3 S7 L: s, z
7 h+ y' c9 ~2 \3 E
DN=100mm | 7 I' Z, Z; x$ X/ q
5 B& q5 J$ w# L0 N j7 o/ R
| 7 M0 T" _; U4 n, E4 P" q9 C
|
, B" P3 U0 I6 ?- o1 O& y
+ Z" p0 Z* Q! Y1 p Q: T Q=1513~12462kW |
4 u: f4 e: n1 G: A) o& I- {! E
% w8 E. y4 w P. z1 x3 W DN=125mm |
8 v0 ?5 _1 S$ N: j+ d: W" s
, [, ^% I8 W5 {# S: R |
: q5 k4 |8 L8 l4 M1 g0 [% N7 P5 z- W ]
| ) U: b5 C4 C! @. q% q6 A9 n
( d8 t3 t# S k( w$ _
Q>12462kW |
/ C. n9 X; u8 _( C0 j7 y5 Q0 `
$ S1 k1 j9 c% B& R+ \ DN=150mm | 1 n" n! [5 L: P; X- {
注: 1 O- p1 V0 c8 y( v1 x7 {/ l/ a) W) S
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
/ \# T9 y. L7 r8 { (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。: o$ O! F u/ E% n8 A+ b# v R
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
. m, k0 k3 Q: {- O) w' J3 E, D! c风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: 9 Y% D# s9 n0 H% l! R
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 / r5 x& s( g4 H0 [$ j
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
) o/ s) J& S+ B0 i6 n为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 3 ]) @6 x, H8 N: U u0 \
注:! F X4 [# Z: Q! k( `
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 ! l4 E) S4 q6 {
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
. c" B$ W& K' j c1 E: @冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 - f0 j" D( \# P9 n b
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 & G5 b( V% N# ^# a5 B
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
+ E1 d: w/ M8 r% k一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 |