安装使用冷库工程中的一些操作规范配比及安全 & r" _% N. g; X/ o
安装使用冷库工程中的操作规范:
+ s' E2 h2 h6 o- g% W' i【1】严禁用氧气试压,严禁没用减压阀的氮气试压,在调试过程中已有一些用户出现过这种问题,希望各位经销商注意并及时提醒安装师傅,一定要按照操作规程来操作。# t h4 E0 i& {# M# j. a/ k0 w
【2】机器应通过减震器安装在水平面上,并加以固定。该平面不应激烈振动或摇动。! S* _! {0 h, Q) A' t8 F0 c
不能在腐蚀的环境中使用,不能在易燃易爆的环境中使用。
) M, J- ^" X& P3 u1 ?【3】为了减少运转时系统中的水分,请务必用干燥过滤器吸潮,但千万不能用甲醇来吸潮,因为甲醇会严重损坏电机线圈,造成电机烧机。为了避免系统中的污物进入压缩机,请尽量安装吸气过滤器。
( ?$ E( y/ j* @6 I" D) g; Y& y# l. i【4】请使用真空泵抽真空,尽量不要用压缩机自行抽真空。6 u w/ r* y1 t. x3 w# J7 f
【5】为了避免液击运转,长期停机时请关闭吸气阀门,并在启动前3小时将曲轴加热器通电加热。 m2 u1 x; a" `9 X/ G/ e
【6】在启动压缩机时千万不能关闭排气阀门,这样会导致压缩机损坏并存在很大的危险。
/ y6 T) R- w$ a: E0 W' `【7】压缩机接线盒内主要线路和热保护接线端子请务必用704绝缘胶(随机附件)封死绝缘,以免脱落和回霜过多时造成线碰线短路。/ E9 K3 n& ]7 f, N- L; k3 ~
【8】当压缩机在超出范围使用时会使压缩机寿命减短,此时应调整过热度,要用冷却压缩机的办法来使机器在规定范围内运转,如:在压缩机气缸上加缸头风扇。
* L/ L2 w# x( z$ h( w( b7 W3 `$ z- g. z% s- o$ k# P9 o
" A2 g/ c' A% W
|
|