冷库制冷压缩机运行中的正常情况
7 Q7 R3 |% z5 y3 x$ Z& K# }0 v冷库制冷压缩机运行中的正常工况 :
: }4 \& J+ \% D* z* r4 ^' M) B" G$ \2 B' C- ^0 r8 o: |( l2 F3 V1 m
【1】压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃;
6 m! I/ W% K" [2 z【2】压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃;
6 Q, i6 v! i* l/ [6 ^7 [【3】压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃;7 n% P9 [8 a1 f( |2 Z: P
【4】压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;
' q% s  R8 }+ k* E- H2 `# S【5】压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa/ n+ `$ a$ d! E  Z* @
【6】压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa;1 z5 L6 n) X5 ~$ O- V1 \
【7】经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜;
- F0 J- Z( {0 A【8】经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;8 u/ g6 a+ ^' ]/ k$ S/ ~
【9】压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常;3 e# o5 V, z9 I  X9 w: j! Z
【10】冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。" D/ X  X4 }* m# E/ b! j

% D- H) W2 I, x$ t1 n         制冷系统的运行调整: 膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测冷库温度为-10℃,蒸发温度比冷库温度低5℃左右,即-15℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以R12制冷剂为例),相对应的压力为0.23MPa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。 + Z9 \! \/ f6 F* ]1 S
# t1 p+ V# t  ]* b1 g
         由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果),吸气温度比蒸发温度高5-10℃,相对应的吸气压力应为0.66~0.23MPa表压。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库房温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。
$ ^# v. k2 ^( p- _5 Y0 s: b5 i  t  I- K; D# n% D- ~
       按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。0 w; [) i& Z* `% c6 Y8 @+ o4 d
2 x5 U' F3 M  [; C; \& F
        为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距冷库入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。 $ h% P# q* N$ x  ~" ]
$ s1 F. f, K+ k  B
廊坊京泉制冷设备有限公司地址:河北省廊坊市永清县管家务开发区9 X& ~9 j, A& i. y6 @0 c5 d! s
联系电话:0316-65280282 ?  i# `3 b- n; r3 B) r, A0 }2 j
冷库设计制作, 冷库设备,冷库板,冷库,河北廊坊库板网,京泉制冷" D, G* ]! n( K$ V2 g% \4 V
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 14:11 , Processed in 0.168695 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台