使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
/ @# e# c. \* I8 V3 o有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
- k0 ]4 I: E$ q9 E5 I& R/ G4 w _: L5 a% J$ I& Q4 m
为什么呢?7 b0 I9 r# ^, U: C+ T" p; I/ r
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。& A; r+ }& b! T. J
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。( Z& c+ ]( }* U7 K3 j- h" X2 K _
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
, Z: X h, X0 U
4 s8 |, p6 L& J+ o8 X; R案例:
6 L1 b) _8 I# k+ T$ X9 Q" ?. H问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
( @' L* S1 c: ]7 g9 d. {8 P原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
+ m: U% I* i, w7 ]0 K( j0 I要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,5 p0 u+ t' b2 m
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
7 W5 F7 c* G& d% P7 [! V2 e. `
5 l- d' z% y R/ Z7 W6 s" Z4 m. d U3 Q问有没有什么简单有效的解决方法?$ i6 |' N$ F9 x$ m% x. W. n
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
" L0 l, s$ u$ I: V# v( c; P T所以漏电保护器肯定会跳。
% `) _, P& Q8 x
7 D) ~# u0 E3 g! n4 Y. e }7 {下面出几种方法:: o; f- u" ^7 k- n4 B
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;. O# K( {# s* i' j+ t/ M+ W8 H( ~4 W
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。5 d, h% Q5 S$ n) f" c0 {
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
5 ^& j2 i9 X9 n/ A5 ]. {8 b方法四:把漏电保护器短接掉。
$ C" W$ g! n. {+ N更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/" O( [: V v1 I1 |/ d
|