使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
; C& Q5 \! g. J" K' ?* h有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。& K+ T! H2 R" r( Z& B) k7 F9 P

% r  E* c/ y' R. p为什么呢?* \5 E2 V6 N: M  Z
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
; d2 c, F+ T  p7 x变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。* i1 r6 Y, u& X4 c+ M  j: s# }
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。2 a( R0 q3 ^4 z- C& ^5 e
: u" E! g, m+ k3 H' N2 z, K
案例:
3 r4 J0 V, o& P) D8 Z6 e+ ]4 C( k问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,8 R5 k7 \" p: ^; q, I
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
$ ^6 Y8 C; p! ]" q1 m( T, ^6 L要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,& d! ^$ |% ~; o9 R
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
8 e6 v  K' m1 U) ^; Q9 P! Y$ O( P' f" Z' S! D
问有没有什么简单有效的解决方法?. t. z6 H2 o, Q
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,- A2 y. Q  J2 F" G1 x, f+ M
所以漏电保护器肯定会跳。2 _+ u6 [5 R  A
) f! ^2 ~5 v% Y7 e' P1 X
下面出几种方法:* u/ Q6 \# M0 E! B* A. e
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;" F# A) P8 j. _! m( y
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
+ d) P  \$ z, Y8 x6 Z方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
! P7 w& W# G3 z2 C, \方法四:把漏电保护器短接掉。
. d* N! e" R4 |6 ?更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/