本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:25 编辑
8 V4 d/ V' ]5 N2 s5 Q4 p6 o$ m) L3 H) B5 N
! o/ r, G/ F; t
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。& O; L, K0 c. f- y. C
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。, ?9 E8 q5 b- V) b2 T* q) b$ {
7 ?: j/ c9 V1 C: w, ?) W! H/ h为什么呢?
6 a7 E( ^' T$ G6 C; _; I漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。3 r [. R! |* P6 n
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
+ L% o& o1 C/ s7 w, C6 U所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。* d9 _! s% p$ d
* i# ~# {. u5 M) M3 L+ E( a
案例:% ~2 F F: e7 X: k& b
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,7 J, ^ A* n2 ] z+ p7 W1 q* Y
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。( h3 h4 b6 N, k8 H/ Q; Q
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决, u" S1 J6 b6 G z6 o' ?" H# w3 f' Y
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
. [8 y* J( J8 N# D
, W! \( p: p# Z* N' X问有没有什么简单有效的解决方法?; D! W% h9 h9 o) P$ \: S
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
( S `' L3 R! M/ ?4 v所以漏电保护器肯定会跳。$ O; ~# B; h J0 X% L
" T" U- E9 L' W下面出几种方法:/ t5 ?; r4 d+ M, o
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;/ T! j0 `- \) p3 V& F6 o+ ~0 c
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。- J; T% d/ a' ?6 s! l( X
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。* g6 ]1 M) P+ c9 k, b( v, T2 p% I. s1 ^
方法四:把漏电保护器短接掉。
" C% ~0 B! Z e7 V l0 r更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/4 z) M( j/ T8 ^! Z
|