- 在线时间
- 38 小时
- 经验
- 1970 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 23 ¥
- 最后登录
- 2024-1-29
- 注册时间
- 2015-4-10
- 帖子
- 190
- 精华
- 0
- 积分
- 2638
- 阅读权限
- 100
- UID
- 524862
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1970 点
- 积分
- 2638
- 帖子
- 190
|
一、概述2 ?- P& W0 y1 J- B [
国内现有大多数煤矿的皮带输送机一般都采用工频拖动,较少使用变频器驱动。由于电机长期工频运行加之液力耦合器效率等问题,造成皮带运输机运行起来非常不经济;同时由于电机没有软起动软停车,机械上会产生剧烈冲击,加速机械的磨损;还有皮带、液力耦合器的磨损和维护等会给企业带来很大数额的保养维护费用。增加了企业的运营成本。因此,对煤矿企业的皮带输送机进行变频改造对节约社会能源、增加煤矿企业的经济效益具有非常现实的经济意义和社会意义。+ x! B( m2 U3 t Q2 b$ |& `! F
- ^5 e/ K; a9 j" r
二、皮带机工作原理: d. R+ l8 k( ]. ?
电机通过驱动轮鼓,靠摩擦牵引皮带运行,皮带通过张力变形和摩擦力带动物体在支撑辊轮上运动。皮带是弹性储能材料,在皮带机停止和运行时都储存有大量势能,这就要求皮带机起动时要克服静摩擦力,应该采用软起动的方式。国内大多数煤矿采用液力耦合器来实现皮带机的软启动,在起动时调整液力耦合器的机械效率为零,使电机空载启动。虽然有的采用了转子串接电阻改善启动转矩和降压空载启动等方法,但电机的起动电流仍然很大,不仅会引起电网电压的剧烈波动,还会造成电机内部机械冲击和发热等现象。同时采用液力耦合器起动皮带时,由于起动时间短、加载力大容易引起皮带断裂和老化,对皮带的强度要求高。加之液力耦合起长时间工作会引起其内部油温升高、金属部件磨损、泄漏及效率波动等情况,设备维护难度大、维护成本高、也污染环境,还存在多机驱动同一皮带时难以解决功率平均和同步问题。: w( V/ O# ^5 F! o
/ N: i1 \. G. a7 \
三、变频改造的优势
$ g; m: ]; |$ E) S+ i变频调速是近二十年来兴起的一门新技术,它是通过改变电源频率来实现电机转速的调节。因其具有调速平稳、调速范围广、节能等特性,得到越来越多的采用。随着变频调速技术的不断成熟,变频调速装置在皮带运输设备上的应用也越来越广泛。大连普传科技生产的PI7800系列变频器具有以下特点:1 t9 d' b6 h% ~9 m( [
1)真正实现了带式输送机系统的软起动。运用变频器的软起动功能,将电机的软起动和皮带机的软起动合二为一,通过电机的慢速起动,带动皮带机缓慢起动,将皮带内部贮存的能量缓慢释放,使皮带机在起动过程中形成的张力波极小,几乎对皮带不造成损害。/ n8 c( ` D* g: U
2)降低设备的维护量。变频器是一种电子器件的集成,它将机械的寿命转化为电子的寿命,寿命延长,大大降低设备维护量。同时,变频器具备软起动功能实现带式输送机的软起动,起动过程中对机械基本无冲击,也大大减少了皮带机系统机械部份的检修量。如河南某煤矿主井皮带采用变频器驱动后,仅皮带扣一项年节约费用就达一万多元。
3 D, i L S' n! b$ l6 z% D! r9 Y3)启动平滑,启动转矩大,没有冲击电流,可实现重载启动。
3 K; X* l9 Q9 ^, }8 q- r7 A$ i1 u4)节能。在皮带机上采用变频驱动后,使系统得功率因数和系统效率得到提高,有效节省电能。- L6 X& f$ R0 L, a& F" J
( X% B0 V" Q P: {) r3 k; l四、具体改造案例
" B0 d! n k# R山西XX煤矿使用普传变频器的应用实例:
; e& H& z9 Q7 C' k8 B1、现场变频器配置:PI7800 250G6 660V/250KW(Z1205E19459) 一台。
) u" i j* m! J- N* _ PI7800 055G6 660V/55KW(Z1205E19457) 一台。
! J1 K, f w- Y PI7800 160G6 660V/160KW(Z1205E19458) 一台。5 y. J1 s! t* @5 E
三台变频器全部用在皮带机上面,效果非常好,通过调整变频器的频率来控制输煤量的多少,极大的方便了现场的操作。节省了大量的人力和物力,为企业提供了优质的服务和高效的产量并且节能、环保。
: P" {+ J, p+ c* X2、变频器调整参数如下:
! y- N- ?0 G5 z+ e3 ?F04=1,频率设定方式为端子V2模拟量输入。
2 {) k1 I$ N# _+ z" f2 bF05=3,运行控制模式为端子台控制。
: @8 c1 L, ]0 u$ HF08=5,V/F提升方式。出厂值是2,调试时视带载启动情况适当调整该值。
: L3 `& W2 O0 L7 ]6 p* EF09=50,加速时间。视变频器的功率大小及负载情况来调整。
6 j1 t2 P0 h5 J6 n1 ^3 c$ u. U9 xF10=50,减速时间。按照变频器的功率大小负载情况来调整。6 e" A" {) n j6 h1 \1 Q
F27=1,停止方式。选择的自由停车。
7 D; ?5 C' h: s. e; CF54=1,电机运行方向。可以方便的改变电机方向,而不用改变电机接线。. B$ G& O6 {/ g1 e
( l. k% ]0 ?6 S9 L2 J V: y) G; z- u
3、变频器接线 :
- B, e" b& ? u" K
a0 g s( S, q* _
2 H8 @: i8 t8 ]5 D |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|