: I8 Z2 B) u, ?$ `3 L% O1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)# n/ D* _4 Q" k. [; }
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
$ Z+ c% Z) i9 Y0 h: v. I3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
+ R) ]) J/ X3 b0 f' b4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。2 D, J$ E/ |; q* Q
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
. _; ^& Q1 S+ v3 p6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
' t% V$ P8 p3 M' [7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A! k. h7 X1 O* K' T( B
8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,+ |1 n' I' g/ O" _- R3 _
9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
6 V" b" D, U6 G1 f |10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。( Y. O9 n0 ]- j( Q; ^* g
11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
: z1 m7 F( B2 [" |2 X12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
, ?& _! H* @1 r8 ?/ N; L6 t13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。 U5 C) F. ~# @4 ~ B+ u* I5 ]
14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
- s6 ?8 ?6 u: b- L- L. t$ f- d) {3 Z15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。' @7 M6 g. C( X# i
16、接设备时:先接设备,后接电源。
, Z+ z( l% x3 c! `6 f# V- W拆设备时:先拆电源,后拆设备。
& [% @, F) K# z接线路时:先接零线,后接火线。7 A/ g/ O- ]/ J7 v# q
拆线路时:先拆火线,后拆零线。
- Q& _9 H, C b$ J* f# N5 p17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
/ {* n+ b- Q( x' s18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
' C9 r `( ?( W9 Q9 L6 }19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。2 j0 q. f. R) C# s9 k# H- }1 q& ^7 `
20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
) W) i0 t+ z: b6 i, Q" [21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
( @* K* f* S( B22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。8 _7 i, P+ O. |& z2 [6 }( }- p- o
23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。" x+ J0 Z' U1 e
24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
( o; U. u& i" N3 u0 e* l- q0 c! Z6 ^25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。7 I0 ~" C0 ~& H( n) L
26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
* k* f4 U* }% u& m5 c27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
. N" i/ s* \' l+ Y# R28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。; I* f, i9 R- M3 [2 |
29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
! P& U1 J9 }) }' l- E* M. C4 c30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
' Y" z' w& Q6 g. {: N0 x. m更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/ |
|