本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:49 编辑 & N1 O, B3 |1 q' r1 y
, l/ a, G2 {5 X
1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
& t7 B+ X2 x: H& ^( q. h% l2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
8 M* b7 `0 I" p3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
! B8 ?% k* R9 z% ?9 e4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。3 O/ K- E/ O4 m! o
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。, F, u; `6 P) `
6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
7 u( \" _# n+ I" o, Z1 y6 X3 G7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
6 e; H8 B$ K8 I8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
- M7 x. r r3 H$ T9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。; k- W7 {+ e9 T0 c/ L/ }
10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
; Y+ v( P& a0 a. x2 ~) W11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
7 z& E" x E. s" ?4 f12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等+ a% Z; N4 ^* {
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。* O8 w' ^, E2 A% L# B
14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
' }; ]9 A2 u w; {15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
: Y% r: I+ ]8 j- [5 |. x' y, U16、接设备时:先接设备,后接电源。 e( f- y3 K t* F" Z$ h" P
拆设备时:先拆电源,后拆设备。
8 w# g. T9 w! |, y3 h$ w接线路时:先接零线,后接火线。
) R ^- J$ b9 i2 S; `5 J' _" ?* h' x拆线路时:先拆火线,后拆零线。
% N6 D. j2 e, W5 Y. K. N17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。1 v& j6 z% |3 U! f6 F7 u! \5 w
18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。9 f3 V# B) S% F) P2 D
19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
/ q& ?# R7 t, |1 ~% X" K7 O7 {20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
+ i, O9 l5 m, ]; p& a3 c! N- \3 F; l21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
, G* S. B0 N1 u9 ^22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。3 b$ y1 r" f% X2 n0 F1 c
23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
$ r) m4 v+ m! e2 E24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
) T ?. X Y3 Y+ \% n1 c25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
) n: G8 O2 t) }: Z9 [+ u( h26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。- S' y5 o6 A5 Q; {% J K
27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
, o* D. ~- k0 r' x. H) E5 M$ `0 @28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。2 ^6 x% }% f. Q
29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。! A) V& M9 X* d+ d* i
30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 7 p% A8 l4 p6 V