- 在线时间
- 38 小时
- 经验
- 1970 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 23 ¥
- 最后登录
- 2024-1-29
- 注册时间
- 2015-4-10
- 帖子
- 190
- 精华
- 0
- 积分
- 2638
- 阅读权限
- 100
- UID
- 524862
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1970 点
- 积分
- 2638
- 帖子
- 190
|
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:49 编辑 7 T$ M5 n* a3 @6 E( |4 j6 g% F
( y: y& f+ N6 S1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
0 O. T' O6 f4 j: l; h2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
+ [5 o% I4 u3 k, d$ L: N$ S3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
) ], `" v0 h0 |( z3 h) D. K) `, M4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。6 K; B% A8 b4 \) T: v5 Y
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
) C8 x5 E! M0 R, f5 T3 E6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。8 N% y* c7 D+ |) E1 _6 G
7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A) \+ d* Y3 Z# b8 S
8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,: I9 D6 g% G6 a. y6 V
9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 r2 M' w2 h! z, J" l( Q# D
10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。4 k3 S$ y6 ]4 [- a: R7 _7 I' h
11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
& {* S! h }( ^4 B12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
* G; ~4 m7 D6 S8 a) w13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
7 K" i# u0 S7 w+ M* w) u, u1 C14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。6 }# q* w& N* l8 R/ W
15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
`' ]! J! X3 t( C* S16、接设备时:先接设备,后接电源。( K3 T1 b0 j0 H. H
拆设备时:先拆电源,后拆设备。' S9 H: F5 |/ n3 j7 X/ J
接线路时:先接零线,后接火线。
/ V* U6 N" p2 m) p6 i. M拆线路时:先拆火线,后拆零线。
* B) b* P: x9 [4 h17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
@& u+ n0 [, R18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
! t1 V4 ^8 c! ^& _$ W7 K. t5 T0 Q" L19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
' ?, y# Z4 @6 `) W T, Z20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
) j7 s5 p" z; q! b3 e& a; w21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
1 q2 q$ Q+ W/ i$ s9 |- j22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
2 ^8 Q/ \8 v: Y) T23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
{( Z( d m$ C& w24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。, s) H, ~9 o: {: Z9 {: c
25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。$ k6 s2 c5 F `# t
26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
. u# f1 O" }) ^# V" y6 O27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。* B+ B: b+ x( ~
28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
" u4 p% S; G. O# n' w29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
& m, W: G4 D) y0 ^" \) f2 }+ T30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 / Z& x9 i& G( a# A. _* l8 [
更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/ |
|