本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:51 编辑 3 `4 N0 y) w2 I% U0 F; f
6 H3 ^3 x) f _6 P8 k随着国家经济和生产力的发展,很多设备得到越来越多的应用,但是怎么来测试设备的好坏呢?怎么简单的排查机器的故障呢?这里小编简单总结一些用万用表来测试变频器的方法。/ z; P6 ~! o3 p0 L( f- @ ^
# Z/ ?: ~0 X" P
检测变频器的好坏:2 w, m m4 B6 I
1)用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50Hz开始下降一直到最低频率;0 h6 }) X( u8 Z7 W/ ^8 g7 Q
2)在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器;
" a0 o. M A/ _) s$ y: B1 c6 A 3)最低频率可以这样计算,(同步转速-额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz;; h6 y' d3 _' h
N, ]) q2 z4 u
检测变频器IGBT模块好坏
9 }1 m6 y- F! XIGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。
% g7 B( ^ ^5 S; A7 i1)先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;
& ]! Y" Z5 t- s/ U* |2)用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;3 V# S0 d8 j P0 v* N4 f( Z8 V
3)用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的E、C极间正向压降约为0.5V。
2 j2 E) F( z' g, C: g* [
1 j' L+ T# I7 c故障变频器排查
* _& R) s6 ?0 Q8 b& P' P% Q( R为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
( Y3 R& Q3 T+ Y/ e% F9 D 1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
5 S ` k. _, g1 |0 Z$ m! M& } 2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
/ T) G# Z0 T1 O3 V* f3 e6 T0 t
6 A5 G5 ]5 q& { P更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/ |
|